[CONSULTA]Toma de tierra en enchufe instalación eléctrica

909 views
Skip to first unread message

Ángel Romero Aguilar

unread,
Nov 18, 2013, 10:19:53 AM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Buenas a todos, pues eso, que quería preguntar si es peligroso estar trasteando con fuentes y estas cosas si no tengo toma de tierra en el enchufe. Es que vivo en un piso de alquiler, y por lo que se ve es bastante antiguo, por lo que tengo un enchufe sin toma de tierra. ¿Cuales son los principales peligros? ¿Salta el diferencial ante falta? ¿Es recomendable que siga trasteando sin toma de tierra?

Un saludo, y gracias.

Xoan Sampaiño

unread,
Nov 18, 2013, 10:22:37 AM11/18/13
to asrob-uc3m-impresoras-3d
Si haces la pregunta es porque sabes la respuesta :)

No, no es recomendable. Busca un enchufe que sí tenga toma de tierra y
úsalo; o saca un alargador desde él, o cablea la toma de tierra hasta
el enchufe que no la tiene y cambia la caja.

2013/11/18 Ángel Romero Aguilar <roagu...@gmail.com>:
> --
>
> ---
> Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Clone Wars:
> Imprimiendo impresoras 3D" de Grupos de Google.
> Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos
> electrónicos, envía un correo electrónico a
> asrob-uc3m-impreso...@googlegroups.com.
> Para publicar una entrada en este grupo, envía un correo electrónico a
> asrob-uc3m-i...@googlegroups.com.
> Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.



--
Xoan Sampaiño [xoan@twitter|vimeo|flickr|delicious]

/\ Document Freedom Day - Liberate your documents
_\/` http://documentfreedom.org/ - March 27th, 2013

Ángel Romero Aguilar

unread,
Nov 18, 2013, 10:26:55 AM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Vale, gracias por la rapidez Xoan. La cosa es que tengo uno que sí tiene los pines de toma de tierra a unos 10 metros, tendré que comprarme un alargador y listo. Ahora lo que me preocupa es de si estos pines del enchufe están conectados a tierra, ¿hay alguna forma de comprobarlo?

Gracias, un saludo.



--

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "Clone Wars: Imprimiendo  impresoras 3D" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/asrob-uc3m-impresoras-3d/EUZ3Mue-8Ko/unsubscribe. Para anular la suscripción a este grupo y todos sus temas, envía un correo electrónico a asrob-uc3m-impreso...@googlegroups.com.

el sacamantecas

unread,
Nov 18, 2013, 10:39:56 AM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Es posible que haya una base sucko con dos preciosos terminales de tierra, pero ¿realmente está contectado a tierra?
Si la instalación es antigua y no hay toma de tierra te puedes ahorrar el alargador (no te servirá de nada)

Chema

unread,
Nov 18, 2013, 11:02:11 AM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Mide la diferencia de potencial entre fase y tierra, si la hay, tienes toma de tierra, si no, pues no ;)

Chema


El lunes, 18 de noviembre de 2013 16:26:55 UTC+1, Ángel Romero Aguilar escribió:
Vale, gracias por la rapidez Xoan. La cosa es que tengo uno que sí tiene los pines de toma de tierra a unos 10 metros, tendré que comprarme un alargador y listo. Ahora lo que me preocupa es de si estos pines del enchufe están conectados a tierra, ¿hay alguna forma de comprobarlo?

Gracias, un saludo.
El 18 de noviembre de 2013 16:22, Xoan Sampaiño <xoansa...@gmail.com> escribió:
Si haces la pregunta es porque sabes la respuesta :)

No, no es recomendable. Busca un enchufe que sí tenga toma de tierra y
úsalo; o saca un alargador desde él, o cablea la toma de tierra hasta
el enchufe que no la tiene y cambia la caja.

2013/11/18 Ángel Romero Aguilar <roagu...@gmail.com>:
> Buenas a todos, pues eso, que quería preguntar si es peligroso estar
> trasteando con fuentes y estas cosas si no tengo toma de tierra en el
> enchufe. Es que vivo en un piso de alquiler, y por lo que se ve es bastante
> antiguo, por lo que tengo un enchufe sin toma de tierra. ¿Cuales son los
> principales peligros? ¿Salta el diferencial ante falta? ¿Es recomendable que
> siga trasteando sin toma de tierra?
>
> Un saludo, y gracias.
>
> --
>
> ---
> Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Clone Wars:
> Imprimiendo impresoras 3D" de Grupos de Google.
> Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos
> electrónicos, envía un correo electrónico a

> Para publicar una entrada en este grupo, envía un correo electrónico a
> asrob-uc3m-i...@googlegroups.com.
> Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.



--
Xoan Sampaiño [xoan@twitter|vimeo|flickr|delicious]

 /\  Document Freedom Day - Liberate your documents
_\/` http://documentfreedom.org/ - March 27th, 2013

--

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "Clone Wars: Imprimiendo  impresoras 3D" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/asrob-uc3m-impresoras-3d/EUZ3Mue-8Ko/unsubscribe. Para anular la suscripción a este grupo y todos sus temas, envía un correo electrónico a asrob-uc3m-impresoras-3d+unsub...@googlegroups.com.

Ángel Romero Aguilar

unread,
Nov 18, 2013, 12:23:44 PM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Buenas, no me atrevo a mirar la diferencia de potencial con el polímetro, pone máximo 200mA, y no se si el polímetro va a demandar eso o no. He medido continuidad en tierras de diferentes enchufes y no me da continuidad. ¿Debería? También les he medido la diferencia de potencial entre tierras y da prácticamente nula, pero eso creo que no es indicio de nada. 

Un saludo, y gracias.

Xoan Sampaiño

unread,
Nov 18, 2013, 12:44:46 PM11/18/13
to asrob-uc3m-impresoras-3d
También tienes la opción inicial: probar sin toma de tierra y listo.
Eso sí, mándanos algún mensaje diario a la lista para saber que sigues
entero ;)

2013/11/18 Ángel Romero Aguilar <roagu...@gmail.com>:
> --
>
> ---
> Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Clone Wars:
> Imprimiendo impresoras 3D" de Grupos de Google.
> Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos
> electrónicos, envía un correo electrónico a
> asrob-uc3m-impreso...@googlegroups.com.

Chema

unread,
Nov 18, 2013, 1:15:25 PM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
mmmmm, puede que no me explicara bien, mide voltaje entre fase y tierra (voltios en la escala de voltios en alterna de tu polímetro, en el rango de más de 220v), si te da un valor por encima de 100v tienes toma de tierra (aprox.), si te da valores despreciables (muy menores de 100v) pues no tienes toma de tierra. Con fuentes de alimentación conmutadas es poco recomendable usar enchufes sin toma de tierra ya que si hay alguna avería puede descargarte los 220v por tu cuerpo... pero si tienes un interruptor diferencial de 30mA en la instalación nunca te haría más que cosquillas antes de que salte.
En fin, espero haberte ayudado.

Chema. 

Ángel Romero Aguilar

unread,
Nov 18, 2013, 1:26:48 PM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
A ver, acabo de comprobar algunos enchufes de la casa, y ya mas o menos voy viendo como va. He encontrado sólo dos con la toma de tierra conectada, es decir, con los mismos voltios entre fase-neutro que entre fase-tierra. Los demás tienen 0 V entre fase y tierra, lo que supongo significará que ese pin está flotante, no conectado. El más cercano a mi habitación no tiene toma de tierra, y los de mi habitación tampoco. El diferencial pone 40 A en un lado, y 0.03 A en el otro (I_An). 

Gracias y un saludo.


--
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/asrob-uc3m-impresoras-3d/EUZ3Mue-8Ko/unsubscribe. Para anular la suscripción a este grupo y todos sus temas, envía un correo electrónico a asrob-uc3m-impreso...@googlegroups.com.

Ángel Romero Aguilar

unread,
Nov 18, 2013, 5:01:03 PM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Otra cosilla, ¿alguien sabe si comprando una regleta de las que traen diferencial propio me solucionaría el problema? Me refiero a una de las que hay en las mesas de los institutos. Si el diferencial de dicha regleta no tiene conexión a tierra, ¿haría su función?

Un saludo, y gracias.

Andres Maroto

unread,
Nov 18, 2013, 5:15:29 PM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
la toma de tierra en una instalación es un cable conectado a una barra maciza de cobre de 15mm de diámetro clavada en los cimientos del edificio..... si tu vivienda es de las antiguas, o se la pusieron luego y falta conectar tu vivienda (cosa rara) o simplemente, no tiene.....

de nada de vale que te gastes 300.000 euros en el mejor automático del mundo, que si no hay cable, pinchado en el suelo del edificio, no vas a tener toma de tierra.....

otra cosa es que encuentres una varilla de un pilar y conectes allí el cable de tierra, no en un clavo, en una varilla de un pilar ¿capichi?, 

hasta donde yo sé.... son las posibilidades que hay.... otra cosa es que descubras otra nueva, y nos la cuentes............. una manera de saber si el edificio tiene toma de tierra, es mirar en los contadores, que suele estar allí la conexión....


Saludos.

Ángel Romero Aguilar

unread,
Nov 18, 2013, 5:32:29 PM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
No, si al final me freiré entre unas tonterías y otras.. Pues la verdad es que he medido como me dijeron entre fase y tierra y en algunos enchufes me da 0 V, en los que no hay tierra, pero en otros da 236 V, exactamente lo mismo que entre fase y neutro. No se si han conectado el neutro al conector de tierra también, o es normal tener la tierra al mismo potencial que el neutro. Tengo entendido que si no hay corriente homopolar en la instalación (suponiendo que sea un sistema equilibrado), la suma de las tres fases es nula y por tanto la intensidad del neutro es nula también, haciendo que la diferencia de potencial entre neutro y tierra sea cero, pero no se hasta que punto esto es válido fuera de la teoría. Mi pregunta es: En los enchufes en los que encuentro la tierra al mismo potencial que el neutro, ¿existe conexión a tierra?

Gracias y un saludo.


--

PlahuertasCW

unread,
Nov 18, 2013, 6:04:40 PM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
En esos enchufes tienes una tierra de Prusa madre, conéctalo ahí sin dudarlo, ten en cuenta que el neutro, también está puesto a tierra, solo que en el centro de transformación, es decir que se puede considerar que si tienes la toma de tierra al mismo potencial que el neutro es perfecto

Prusalu2
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/asrob-uc3m-impresoras-3d/EUZ3Mue-8Ko/unsubscribe. Para anular la suscripción a este grupo y todos sus temas, envía un correo electrónico a asrob-uc3m-impresoras-3d+unsub...@googlegroups.com.

Ángel Romero Aguilar

unread,
Nov 18, 2013, 6:12:23 PM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Ok, muchas gracias, ahora solo tendré que buscar una alargadera y buscar una forma de meterla por la puerta o algo para que no moleste mucho. 

Gracias y un saludo.


Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/asrob-uc3m-impresoras-3d/EUZ3Mue-8Ko/unsubscribe. Para anular la suscripción a este grupo y todos sus temas, envía un correo electrónico a asrob-uc3m-impreso...@googlegroups.com.

Iceflow

unread,
Nov 18, 2013, 6:18:54 PM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Si tienes enchufes con toma de tierra, aunque solo sean algunos, esta vendra del cuadro general, igual es algo coñazo, pero ya te comentaron que podrias llevas del cuadro al enchufe mas cercano a tu maquina un cable para la toma de tierra, cambiar el enchufe y perfecto!! :D si ya te has liado a medir tierras neutros y demas, eso no sera mucho mas complicado jejejeje


--
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a asrob-uc3m-impreso...@googlegroups.com.

fm

unread,
Nov 18, 2013, 6:41:27 PM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Si no eres muy friolero y los vecinos no te caen especialmente bien, pon la toma de tierra de la fuente a un radiador. Por cierto este post no lo he publicado yo y va con sorna.

Iceflow

unread,
Nov 18, 2013, 6:45:31 PM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
O.O XDDDDDDD


El 19 de noviembre de 2013 00:41, fm <fmalp...@gmail.com> escribió:
Si no eres muy friolero y los vecinos no te caen especialmente bien, pon la toma de tierra de la fuente a un radiador. Por cierto este post no lo he publicado yo y va con sorna.

Lario (litris)

unread,
Nov 18, 2013, 8:16:21 PM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Ábrelo si tiene 3 hilos tiene tierra si no no la tiene ;-)

Aún a si tienes una derivación en la fuente de alimentación el diferencial no saltará si esta encima de una mesa. 

Pero si lo tocas cuando te de o valla a darte el trallazo saltara por eso no te preocupes, eso si por lo menos que tengas un diferencial de los modernos 30mA los antiguos de botón verde eran algunos de 300mA eso te achicharra antes de altar ;-)

Si usas una fuente de alimentación que tiene un símbolo de un cuadrado dentro de otro cuadrado no te hace falta ponerle toma de tierra además el enchufe no la llevara me refiero al del transformador. 

Ese símbolo significa doble aislamiento o también no partes eléctricas accesibles desde el exterior. 

Los metálicos de los chinos si hay que ponerlos a tierra la masa no esta aislada. 

Bueno no se me olvidas nada o si?

;-)

Enviado desde mi iPhone 4s 32Gb.

El 18/11/2013, a las 18:23, Ángel Romero Aguilar <roagu...@gmail.com> escribió:

Buenas, no me atrevo a mirar la diferencia de potencial con el polímetro, pone máximo 200mA, y no se si el polímetro va a demandar eso o no. He medido continuidad en tierras de diferentes enchufes y no me da continuidad. ¿Debería? También les he medido la diferencia de potencial entre tierras y da prácticamente nula, pero eso creo que no es indicio de nada. 

Un saludo, y gracias.

--

Lario (litris)

unread,
Nov 18, 2013, 8:18:59 PM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
El diferencial es correcto ;-)

El enchufe más cercano a tu impresora lo destapas y mira si puedes pasar un hilo hasta la caja de registro si tuviese toma de tierra. 

Saludos. 

Enviado desde mi iPhone 4s 32Gb.
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a asrob-uc3m-impreso...@googlegroups.com.

Lario (litris)

unread,
Nov 18, 2013, 8:25:16 PM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Si es por que es una tierra se baja resistencia o buena tierra donde esta clavada. 

También en las AS las cajas de contadores con otra caja debajo grande o en las CGP de las entradas a una vivienda la empresa suministradora cada tantos mts o km. 

Conectan a tierra el neutro se hace para reforzar el neutro y que estabilizar las tensiones entre las 3 Fases o otras cosas que no me acuerdo. 

Por eso entre fase y tierra te puede medir 220v o la misma. 

Pero normalmente suele ser la mitad es como si la tierra fuese un neutro.

Saludos. 



Enviado desde mi iPhone 4s 32Gb.
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a asrob-uc3m-impreso...@googlegroups.com.

Lario (litris)

unread,
Nov 18, 2013, 8:28:54 PM11/18/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Un agujero al hueco del accensor y hay tienen buena tierra los raíles están conectados a la estructura con cable de 35mm2º desnudo.

Jijiji no quieres tierra.

Lo más fácil pasa un hilo hasta el registro que la tenga y compras una base Schuko y listo.

Enviado desde mi iPhone 4s 32Gb.

> El 19/11/2013, a las 00:41, fm <fmalp...@gmail.com> escribió:
>
> Si no eres muy friolero y los vecinos no te caen especialmente bien, pon la toma de tierra de la fuente a un radiador. Por cierto este post no lo he publicado yo y va con sorna.
>

Ángel Romero Aguilar

unread,
Nov 19, 2013, 10:41:41 AM11/19/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com

Jaja, muchas gracias litris por toda esa información. Mi fuente es "ATX2.03(P4)", MODEL: 300X, de 420W. No veo ningún símbolo con cuadraditos ni nada que tenga que ver con el transformador. Lo mejor por ahora es traerme un alargador de otra habitación, nunca he toqueteado instalaciones eléctricas, y vaya a ser que la lie.. 
He descubierto un enchufe en mi habitación al que si conecto cualquier cosa, salta el diferencial. Puede ser que tenga tierra ahi, y sólo tenga que abrir el enchufe y conectar bien fase, neutro y tierra, o no se..  

Un saludo. 

PlahuertasCW

unread,
Nov 19, 2013, 11:13:30 AM11/19/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Si al conectar cualquier cosa al enchufe, te salta el diferencial, ten por seguro que tienes tierra y que el enchufe está mal conectado, tienes el cable de fase o neutro conectado a la borna de tierra, seguro,revísalo, conéctalo bien y utiliza ese enchufe sin problemas

Prusalu2

Andres Maroto

unread,
Nov 19, 2013, 11:37:12 AM11/19/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
2 cosas......

Una foto de un enchufe desmontado no vienen mal, también una de los automaticos...


puedes poner el cable de toma de tierra a un grifo... jajajajajaj y verás como tiemblas cuando estés en la ducha y se encienda la impresora..... jajajajajajaj

QUEDA CLARO QUE LO DEL CABLE EN EL GRIFO NO ES BUENA IDEA


saludos.


Chema

unread,
Nov 19, 2013, 3:13:08 PM11/19/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
El diferencial que tienes te puede salvar de un calambrazo, como su nombre indica busca diferencias en la corriente que circula por la fase y la que lo hace por el neutro, ambas han de ser iguales si todo está correcto, si nota una diferencia de 30mA entre uno y otro (fase/neutro) es que se "va" algo de corriente hacia otro sitio (tierra) que puede ser a través de alguien que ha tocado el cable que no debía, entonces salta cortando todo el circuito.

Chema.

Miguel Mira

unread,
Nov 19, 2013, 3:36:07 PM11/19/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Bueno, como resumen, mi piso no tiene toma de tierra ya que tiene sólo 2 cables en los enchufes(me extraña que tenga electricidad y no funcione todo a vapor tal como está la instalación). Entonces, si tengo el diferencial de 0,03 A no tengo peligro de muedte? o la toma de tierra es imprescindible.
Muchas gracias por las respuestas y por la pregunta, ni me lo había planteado y es algo muy a tener en cuenta. Lo raro es que no haya salido antes, eso significa que no hemos perdido a ningún prusiano requemao y con una nueva permanente.
Señores, cuidaito con tocar el cable negro y el rojo con la punta de la lengua, eso sólo valía pá las pilas de 9 v :D

Ángel Romero Aguilar

unread,
Nov 19, 2013, 3:53:53 PM11/19/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
Jaja, pues yo tampoco me había dado cuenta antes Miguel, hasta que salió el tema en la facultad, y entonces me preocupé porque ahora mismo lo tengo todo enchufado a un enchufe sin toma de tierra. Ahora voy a intentar pillar alguna tierra, si no pues me quedaré así, que por lo que dicen no es de mucha importancia la existencia de la misma, por lo menos con el diferencial de 30mA.

Gracias a todos y un saludo.


--
 
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "Clone Wars: Imprimiendo impresoras 3D" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/asrob-uc3m-impresoras-3d/EUZ3Mue-8Ko/unsubscribe. Para anular la suscripción a este grupo y todos sus temas, envía un correo electrónico a asrob-uc3m-impreso...@googlegroups.com.

Fid

unread,
Nov 19, 2013, 7:04:49 PM11/19/13
to asrob-uc3m-i...@googlegroups.com
En principio, con un diferencial de 30 mA sí estás protegido (aunque deberías probarlo de vez en cuando, si pulsas un botoncito con una T que hay en el diferencial y salta es que funciona, conviene hacerlo cada 6 meses).

Si quieres estar más seguro, puedes buscarte un diferencial de 10 mA, no son fáciles de encontrar ni baratos.

Si quieres estar aún más seguro, puedes buscarte un transformador-separador. Es seguro al 100% frente al primer defecto pero no frente al segundo (cuanto más simple y pequeño sea el circuito más improbable es un defecto y más fácil de detectar).


El martes, 19 de noviembre de 2013 21:53:53 UTC+1, Ángel Romero Aguilar escribió:
Jaja, pues yo tampoco me había dado cuenta antes Miguel, hasta que salió el tema en la facultad, y entonces me preocupé porque ahora mismo lo tengo todo enchufado a un enchufe sin toma de tierra. Ahora voy a intentar pillar alguna tierra, si no pues me quedaré así, que por lo que dicen no es de mucha importancia la existencia de la misma, por lo menos con el diferencial de 30mA.

Gracias a todos y un saludo.


El 19 de noviembre de 2013 21:36, Miguel Mira <oya...@gmail.com> escribió:
Bueno, como resumen, mi piso no tiene toma de tierra ya que tiene sólo 2 cables en los enchufes(me extraña que tenga electricidad y no funcione todo a vapor tal como está la instalación). Entonces, si tengo el diferencial de 0,03 A no tengo peligro de muedte? o la toma de tierra es imprescindible.
Muchas gracias por las respuestas y por la pregunta, ni me lo había planteado y es algo muy a tener en cuenta. Lo raro es que no haya salido antes, eso significa que no hemos perdido a ningún prusiano requemao y con una nueva permanente.
Señores, cuidaito con tocar el cable negro y el rojo con la punta de la lengua, eso sólo valía pá las pilas de 9 v :D

Por cierto, los cables rojos y negros sólo se usan para muy bajas tensiones. 