W mieszkaniu mamy bojler gazowy.
Gdy cisnienie wody w instalacji spada ponizej 1 bar, to bojler sie wylacza i
wyswietla info
A.15
Na bojlerze jest napisane, ze jesli to sie stanie, to nalezy bojler
wylaczyc, odkrecic taki kranik, poczekac az bedzie 1.5 bara, odpalic bojler,
zresetowac bojler.
Robie tak, bojler dziala jakies 30 minut i znowu mam A.15
Przeczytalem, ze nalezy instalacje odpowietrzyc (bleed).
W kazdym kaloryferze (gdy byl goracy), odkrecilem lekko srubke u gory,
posyczalo troche i zakrecilem srubke. Nic to nie dalo jednak.
Mozecie pomoc i napisac
- czy moze zle to odpowietrzanie zrobilem?
- czy moze jakos inaczej to sie robi?
- czy moze tego sie nie da zrobic i musze wezwac fachowca
- czy moze mamy w mieszkaniu problem z cisnieniem wody i to jest problem z
jakas pompa wodna w budynku czy cos takiego (pytam bo wczoraj w ogole nie
dalo sie zwiekszyc cisnienia do 1.5 bara)?
piekne dzieki
Polon
(PS jechalem tej nocy 60 mil w sniezyce jak na jakies alasce!)
Mi śmierdzi padniętym naczyniem wzbiorczym.
Konrad
Mi śmierdzi padniętym naczyniem wzbiorczym.
Konrad
*** moge to samemu naprawic?
Dzisiaj sie juz dalo ustawic na 1.5 bara.
Jesli nie wlaczam ogrzewania (tylko grzanie wody dziala) to nie ma problemu.
Polon
Samemu- jasne. Trzeba zobaczyć jakie to naczynie i poszukać takiego
(expansion tank). Ale ja wcale nie jestem pewien że to to- może być
wiele różnych przyczyn. Np brak zaworu zwrotnego na wejściu do domu
(po amerykańsku backflow preventer albo check valve, po angielsku nie
ma takiego słowa bo tu jeszcze takiego nie odkryto) i gdzieś dalej
rura pękła, więc twoja pompa wypycha wodę do tyłu zamiast dawać jakieś
ciśnienie. Wszystko zależy od tego jak jest zrobiona instalacja.
Wyeliminuj jak najwięcej możliwych przyczyn, nawet pozornie
niedorzecznych. Jak się zakres poszukiwać zawęzi do kilku, to można
zacząć zgadywać. To twój dom, czy wynajęty?
Konrad
*** wynajete mieszkanie na 1-szym pietrze.
Polon
> W kazdym kaloryferze (gdy byl goracy), odkrecilem lekko srubke u gory,
> posyczalo troche i zakrecilem srubke. Nic to nie dalo jednak.
Powtorz czynnosc na wszystkich grzejnikach i przy otwartych wszystkich
termostatach.
Ale porzadnie i do skutku.
Żeby całkowicie upewnić się czy to ten zbiornik czy coś innego,
trzeba by wkręcić manometr i zobaczyć czy ciśnienie ma stałą wartość
czy pulsuje. Niestety, czujniki i automatyka w kotłach zwykle nie są
zwłoczne i jeśli choćby na chwilkę to ciśnienie spadnie poniżej
założonego to się wyłącza. Jeśli balon powietrzny w tym naczyniu jest
dziurawy, to naturalne pulsacje z pompy nie są wygładzane, przez co
sinusoida może spadać do jakiejś niskiej wartości, wyłączając kocioł.
Jaki to kocioł? Czasem w środku jest mały manometr, czasem gniazdo do
wkręcenia manometru. Opisz coś więcej co tam koło tego kotła masz.
Zbiorniki, pompy, zawory itd.
Konrad
*** zrobie fotki i jutro zapodam do nich linka.
Polon
Widzę Konrad, że znasz się trochę na tym to i ja może skorzystam i podepnę
sie z pytaniem.
Mam piec Potterton Performa Combi HE 30 kW, ~3 letni.
Taki jak tu: http://www.potterton.co.uk/69.htm
Ostatnio gdy się trochę nagrzeje (np. jakiś czas podgrzewał bieżącą wodę)
ma problem z ponownym odpaleniem tj. włącza się pompa centralnego, słychać
charakterystyczne "cyk" zapalnika i na tym koniec - pompa na moment staje
po czym historia się powtarza. Pomaga wyłączenie pieca (np. zmniejszając
temp. regulatorem) by pozwolić mu ostygnąć - powiedzmy 15-20 minut
i zapala bez problemów. Z w.w. strony ściągnąłem instrukcję dla monterów
ze schematem blokowym co sprawdzić, ale niewiele mi to pomogło.
Masz jakąś radę dla mnie? Poza telefonem do serwsiu. ;D
--
_____ __________________________
\` Y (__) __\` | | | '/ http://polish.spampoison.com/
T | | | | \__T = | ! T UIN 53883184 GG#1902559
|__|_|__|__|_____|__|__|_____| _ l @ t l e n . p l
Nie, bez przesady- nie jestem znawcą eksploatacji i naprawy kotłów.
Konstruowałem w Polsce wymienniki ciepła do kotłów, rozpoznawałem
brytyjską konkurencję- nigdy Pottertona nie uważałem za dobrą
konstrukcję, więc nawet nie zastanawiałem się za bardzo jak one
działają. Jakbym miał zaczynać szukać, to w układzie zasilania gazem.
Ewentualnie bym wypatrywał, czy iskra przeskakuje tam gdzie powinna.
Stary dobry patent polskiego Termetu, czyli mały płomień zamiast
zapalnika iskrowego był jednak bardziej odporny na awarie :-)
Konrad
PS a w ogóle najprościej jest sprawdzić multimetrem flow switch- to
też mogło wysiąść, zawsze jakaś ewentualność do wyeliminowania.
PS2 a co zdążyłeś już sprawdzić?
http://picasaweb.google.com/PolonPictures/Male
Polon
E tam, takie sexi. G... widac!
Powermax to jak rozumiem wczesniejsza wersja tego co sie teraz nazywa
promax (czyli kociol ze zbiornikiem na dole i wymiennikiem Giannoniego
na gorze). Widze tam manometr. Popatrz na niego co sie dzieje z
cisnieniem podczas wlaczania sie termostatu, podczas przelaczania sie
zaworu z CO na CW itp. Nie bardzo rozumiem co on pokazuje w roznych
momentach- po rurach nie bardzo widac. Wczytam sie potem w instrukcje
ze strony pottertona.
Konrad
Otworz gore i poszukaj czy nie ma tam gdzies malego manometru przy tym
prostokatnym naczyniu wzbiorczym, albo jakiegos krocca na pompke zeby
je podpompowac. Jesli jest jakas nalepka, odczytaj co na niej jest
napisane.
Oj to chyba nie jest na moje niewykwalifikowane rece.
A nie moze byc tak, ze u mnie w mieszkaniu wszystko jest wporzo a problem
lezy po stronie jakiejs wiekszej pompy umieszczonej gdzies w budynku?
Polon
Nie, to jest autonomiczny uklad- sam sobie to cisnienie ma wytworzyc.
Jak mu brakuje, to znaczy ze nie wytworzyl z jakiegos powodu. Chyba ze
tak jak glosno myslalem wczesniej, przed wejsciem do mieszkania jest
dziura i twoja pompa wypycha wode przez tamta dziure. Nie wiem jak w
Anglii sie takie uklady robi, nie wiem czy to jest mozliwe bez zaworu
zwrotnego. A moze tak wlasnie jest, i masz zawor zwrotny, ale jakis
syfek w nim siedzi i woda sie cofa, nie osiagajac wymaganego
cisnienia. Nie wiem, gdybam tylko...
Konrad
Konrad
> To twój dom, czy wynajęty?
> *** wynajete mieszkanie na 1-szym pietrze.
> Polon
jak wynajete i nie wiesz za bardzo co robisz - radze samemu nie grzebac
- dzwon do wlasciciela i zglos problem
mm
> działają. Jakbym miał zaczynać szukać, to w układzie zasilania gazem.
Gazowej części układu wolę nie ruszać póki nie wyeliminuję wszystkiego
innego.
> Ewentualnie bym wypatrywał, czy iskra przeskakuje tam gdzie powinna.
To właśnie sprawdziłem. Są w nim dwie elektrody, jedna zapalająca druga
jako czujnik płomienia. Wygląda to dobrze.
> Stary dobry patent polskiego Termetu, czyli mały płomień zamiast
> zapalnika iskrowego był jednak bardziej odporny na awarie :-)
Ale za to jak był duży ciąg w kominie to potrafił zdmuchnąć. ;D
> PS a w ogóle najprościej jest sprawdzić multimetrem flow switch- to
> też mogło wysiąść, zawsze jakaś ewentualność do wyeliminowania.
Oooo, to sprawdzę. przy okazji.
> PS2 a co zdążyłeś już sprawdzić?
Tyle na ile pozwoliło zdjęcie tylko przedniej części obudowy czyli j.w.
Na razie piec działa poza opisanym problemem i chyba nie będę w nim
grzebał aż się zrobi cieplej a wtedy zafunduję mu przegląd i czyszczenie.
Przy okazji też pewnie wymienię regulator/termostat na jakiś
programowalny/elektroniczny.
Dzięki za radę. Miałem nadzieję, że objaw jest typowy dla konkretnej
usterki i oszczędzi mi to trochę czasu. W wolnej chwili będę musiał
przejrzeć np. archiwum Elektrody.
--
_____ __________________________
\` Y (__) __\` | | | '/ http://giveawayoftheday.com/