El martes, 24 de enero de 2017, 0:54:44 (UTC-3), Alessandro Rodriguez escribió:
> Buen Dia Cesar:
>
> Depende mucho del pais donde realices el estudio, ya que distintas normas/formulas son aplicables, el ejemplo que te presento, corresponde a la normativa Chilena.
>
> Lo usual es utilizar dos (2) elementos LINK para conectar el sumidero a la red de aguas lluvias, tres (3) si corresponde a un camara de aguas lluvias.Todos los Links utilizados deben poseer el atributo "FLAP GATE" activado, ay que consideran formulaciones distintas dependiendo del sentido del flujo.
> El primer Link es del calle/Sumidero al Colector/Camara, utilizando la ultima version del manual de Drenaje urbano (
http://www.doh.gov.cl/manualdrenajeurbano/Paginas/default.aspx, Capitulo 6, Punto 6.5.1 página 6-334) podemos teners las curvas de captación del sumidero en función de distintos parametros del sumidero y la calle donde esta emplazado, se modela con un LINK tipo OUTLET, bajo la configuración de RATING CURVE del tipo TABULAR/DEPTH.El Segundo Link es del Colector/Camara al Sumidero/calle, (que ocurre cuando desborda por el sumidero ). Este se modela con un LINK del tipo ORIFICE del tipo BOTTOM y forma RECT_CLOSED.El tercer Link correponde a la camara/calle (que ocurre por desborde de la camara desde la tapa de la misma a la calle). Este se modela con un LINK del tipo OUTLET del tipo FUNCTIONAL/HEAD, esto depende del radio de la tapa y delas unidades de modelación, lo debería corresponder a una curva de coeficiente X y un exponenete de 1.5 (debo verificar el valor del coeficiente X del coeficiente, ya que no dispongo ningun modelo en estos momentos a la vista, pero deberia corresponder a desarrollar la ecuacion de un orificio siendo consistente con las unidades), La razón para no ocupar el LINK tipo ORFICIO directamente es que la altura del orificio correponde a la altura que es elevada la tapa por el flujo de agua que va saliendo a traves de ella. Adicionalmente se debe tener presente que el peso de la tapa se representa como una altura adicional sobre el nivel de la calle, es decir este LINK OUTLET, posee un INLET OFFSET mayor a la altura de la calle (considera OFFSET: ELEVATIONS), correspondiente a la altura de la tapa, multiplicado por la razón entre la densidad de la tapa y la densidad del agua.
>
>
>
> Obviamente bajo ciertas justificaciones, se puede no modelar el retorno del aguas desde la red de aguas lluvias a la calle (Link 2 Y 3), y por ende reducir la cantidad de elementos a modelar, pero eso queda a criterio del modelador y una minuciosa verificación de los resultados del modelo.
>
>
> Adicionalmente tambien quiera obtener el feedback de la comunidad, considero no haber dejado ningun punto importante fuera, pero quiesiera saber tambien si tienen algun comentario al respecto.
>
>
>
> El lunes, 23 de enero de 2017, 16:54:21 (UTC-3), Cesar Daza Rodriguez escribió:
> Buen dia,
>
>
> Quisiera saber si alguien me puede ayudar con información o un tutorial para simular un sumidero, La simulación la realizo mediante el método de la onda dinámica. Todo esto para realizar un modelo de drenaje urbano Dual. Gracias.
Alessandro leí lo que escribiste y quería saber si podrías explicar lo indicado con alguna imagen, pues vi el video que Alejandro adjuntó y comparado a lo que tu dices no entiendo mucho. Sería de mucha ayuda y que estoy modelando una red de aguas lluvias, la cual poseerá sumideros y canaletas.
Saludos.