Mauricio, buen día.
Soy Pablo Espiñeira de Buenos Aires.
Te molesto porque ayer se me planteo un inconveniente en la clase con unos alumnos y sinceramente no se que esta sucediendo o que estamos haciendo mal.
Se trata de una pequeña red pluvial en la cual con fines académicos la idea es colocar reservorios intermedios para evitar que el sistema de alcantarillado entre en carga para una tormenta de 25 o 50 años de recurrencia.
El problema es que a modo de juego, los alumnos fueron reduciendo el tamaño de los reservorios y sin embargo no había cambios sustanciales.
Lo mas grave que observo es que ponemos estaría desapareciendo masa liquida del sistema, es decir, el vertedero lateral que deriva al reservorio off-line traspasa un hidrograma con un volumen que luego no entra en el reservorio, pero el swmm sigue corriendo como si nada sucediese.
Te paso el archivo de unos de los alumnos para ver si me podes orientar, porque estoy preocupado.
Aguardo tus comentario.
Perdón la molestia.
Saludos cordiales,
Ing. Pablo Espiñeira
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
|
--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Grupo de Apoyo para usuarios de SWMM (SWMM in Spanish/ SWMM en Español)" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a swmm-espanol...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/swmm-espanol/21573A32-F840-4FC5-A968-0035C013017B%40hxcore.ol.