Beste,
Gebruik van een EPB-Software Vlaanderen van het Vlaams Energieagentschap (VEA) leidt tot energieprestatiecertificaten met een verkeerd E-peil voor alle wooneenheden in de onderste bouwlaag en voor alle niet op pijlers boven de grond staande woningen, collectieve woongebouwen, scholen en kantoorgebouwen.
Van elk niet op pijlers boven de grond staand gebouw is daarmee ook het K-peil verkeerd en soms meer dan 10 punten hoger dan bij een correcte berekening, die vaak de naar Bijlage IV forfaitaire 10 punten verhoging zal kunnen neutraliseren die na 1.1.2008 geldt als men geen koudebruggen berekent.
Op de publieke website www.energiesparen.be ter beschikking gestelde EPB-Software Vlaanderen van het VEA berekent namelijk de warmteoverdracht via niet aan buitenlucht grenzende wanden met verkeerde U-waarden, die onwettig bepaald zijn in strijd met de door Bijlage III van het EPB-besluit verplichte berekening naar de Europese norm EN ISO 13370.
Het in elk dossier weer opnieuw met laag na laag in te voeren constructies moeizaam uit de grond te stampen bibliotheekwezen in EPB-Software Vlaanderen van het VEA, geeft een eigen onwettig berekende en steevast verkeerde U-waarde aan alle niet aan buitenlucht grenzende wanden.
Wel kan men die eerst zelf berekenen en in de bibliotheek binnensmokkelen langs het achterpoortje van ‘directe invoer’.
Maar om dat voor vloeren op volle grond te doen valt weinig aan te vangen met het daarvoor pas onlangs door het VEA uitgebrachte rekenblad. De ermee bekomen U-waarden gelden immers niet voor ingegraven vloeren en ingegraven muren daarlangs.
Om voor niet aan buitenlucht grenzende wanden
de U-waarde correct te bepalen op de wettelijk verplichte wijze van EN ISO
13370, is er in België nog geen andere software dan Uwettigt , bevat in Ezz pro EPB
software Vlaanderen.
Het bibliotheekwezen in EPB-Software Vlaanderen van het VEA verbreidt die onwettige berekening zoals een olievlek : hergebruik van U-waarden uit de bibliotheek leidt voor elke niet aan buitenlucht grenzende wanden tot weer een nieuwe onwettig bepaalde en verkeerde U-waarde.
Ook voor aan buitenlucht grenzende opake wanden is in EPB-Software Vlaanderen van het VEA het hele bibliotheekwezen zo goed als nutteloos.
De in EPB-Software Vlaanderen van het VEA nodeloos vertakte en door niets vereiste boomstructuur is vooral bij appartementsgebouwen veeleer een hinder dan een hulp om, mondjesmaat met één wooneenheid tegelijk de E-peilen te bepalen en intussen door de bomen het bos niet te zien : het toch ook als EPB-eis geldende K-peil en de daarvoor belanghebbende ontwerpkenmerken van het gebouw.
E-peilen hangen
immers behalve van energie- en systeemkeuzen af van de U-waarden voor
bouwschildelen, en bij een vereist of gewenst K-peil hangen de daarvoor nodige
U-waarden op hun beurt af van ontwerpkenmerken van het gebouw en –via het
vensterpercentage– van de U-waarde van vensters en/of beglaasde delen.
Bij zekere ontwerpkenmerken en vensterpercentages zullen de U-waarden van opake
schildelen uit de bibliotheek te groot blijken om elke wooneenheid aan E<100
en het gebouw aan het vereiste of gewenste K-peil te laten voldoen; bij een al
kleine U-waarde van vensters zal men dan eerst in de bibliotheek een dikkere
isolatielaag moeten invoeren voor diverse opake constructies.
De EPB-Software Vlaanderen van het VEA laat echter niet zien bij welke of tot
hoe dik men dat best doet voor E<100 in alle wooneenheden en voor een K-peil
beneden het gewenste of maximumpeil, terwijl het tegengesteld effect daarvan op
oververhitting de contra-indicatie zou zijn die schreeuwt om andere maatregelen
en de EPB-oververhittingsindicator daartoe al evenmin een indicatie
geeft.
Men kan maar beter eerst nagaan tot welke nog haalbare U-waarden <Umax men, bij gegeven keuzen voor vensters, de opake bouwschildelen moet aanscherpen om het gebouw aan een vereist of gewenst K-peil en alle wooneenheden aan E<100 te laten voldoen.
Dat kan maar door voor alle wooneenheden tegelijk het effect te zien op hun E-peil (en oververhitting) èn op het K-peil van het hele gebouw.
Dat doet Ezz pro EPB software
Vlaanderen met een Excel
rekenblad, een zwitsers zakmes voor snelle bepaling van U-waarden en van de
maatregelen om zonder boeten of oververhitting de beste nog haalbare resultaten
te bereiken inzake K- en E-peilen, zelfs voor alle wooneenheden tegelijk.
Ezz bevat een voor zonnewinstpieken in warme maanden opgevatte indicator die
het per maand genuanceerd effect van remedies tegen oververhitting toont dat
gratis downloadbare EPB software Vlaanderen niet vermag te geven.
Besluit: Correct en welbeschouwd rekenen loont voor het energieprestatiecertificaat.
Bij alle appartementen in de onderste bouwlaag en bij alle scholen, kantoren, collectieve woongebouwen en eengezinswoningen die niet op pijlers staan, is bij overigens gelijke kenmerken en energie- en systeemkeuzen het E-peil merkelijk gunstiger als men voor de ingegraven muren en voor de onderste vloer(en) van het beschermd volume de met Uwettigt naar EN ISO 13370 wettig bepaalde en correcte U-waarden gebruikt voor ‘directe invoer’ in eender welke EPB software Vlaanderen.
In Ezz pro EPB software
Vlaanderen ziet men
bovendien veel sneller het K-peil en de E-peilen van alle wooneenheden
tegelijk, en de voor de beste nog haalbare resultaten te treffen maatregelen.
De met Ezz pro EPB software Vlaanderen op wettige wijze
bekomen en correcte K-en E-peilen zijn steeds beter, spectaculair zelfs bij
gebouwen met weinig bouwlagen en/of grote grondoppervlakte.
Met vriendelijke groet,
Rik Van Rossen
Koepoortstraat 28
9400 Ninove
Tel. 054 322276
voor meer informative.