Pressão na torneira- quanto? NBR

686 views
Skip to first unread message

Engenheiro Mauro Machado

unread,
Jun 14, 2021, 11:15:29 AM6/14/21
to clubedosenge...@googlegroups.com
Bom dia pessoal, existe alguma norma, fórmula ou parâmetro de quanto deve ser a pressão de água em uma torneira, ponto de água, etc?

Quem souber me passa onde encontro uma referência segura, por gentileza.

Deus abençoe a todos

 

 
 
Ebenezer "Até aqui nos ajudou o Senhor"!!!


Livre de vírus. www.avg.com.

Ronaldo Ferreira Costa

unread,
Jun 14, 2021, 4:00:52 PM6/14/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Boa tarde Mauro.

Segue em anexo NBR 5626.

Att

Eng. Ronaldo 

--
Prezados Colegas, o grupo no Facebook está formado, entre e participe:
http://www.facebook.com/groups/clubeface/
---
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Clube dos Engenheiros Civis" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para ClubedosEngenheiro...@googlegroups.com.
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/d/msgid/ClubedosEngenheirosCivis/CAD4QQuPbXhONwQdBENvWy3imyM1uG%2BDTB7fqEj6qZgRFA6OBRQ%40mail.gmail.com.
nbr-05626-1998-instalac3a7c3a3o-predial-de-c3a1gua-fria.pdf

Juvenilson Rocha

unread,
Jun 14, 2021, 4:01:03 PM6/14/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Prezado, apesar da NBR 10281 trazer as pressões admissíveis nas torneiras, você deve encontrar essa indicação direto com o fabricante da peça. 

Abraços a todos

Enviado do meu iPhone

Em 14 de jun. de 2021, à(s) 12:15, Engenheiro Mauro Machado <engenharia.ma...@gmail.com> escreveu:


--

Antonio Henrique Soares Dutra

unread,
Jun 14, 2021, 4:01:21 PM6/14/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
NBR 5626 - Instalação predial de água fria

5.3.5 Pressões mínimas e máximas
5.3.5.1 Em condições dinâmicas (com escoamento), a
pressão da água nos pontos de utilização deve ser estabelecida
de modo a garantir a vazão de projeto indicada
na tabela 1 e o bom funcionamento da peça de utilização
e de aparelho sanitário. Em qualquer caso, a pressão
não deve ser inferior a 10 kPa, com exceção do ponto da
caixa de descarga onde a pressão pode ser menor do
que este valor, até um mínimo de 5 kPa, e do ponto da
válvula de descarga para bacia sanitária onde a pressão
não deve ser inferior a 15 kPa.
5.3.5.2 Em qualquer ponto da rede predial de distribuição,
a pressão da água em condições dinâmicas (com escoamento)
não deve ser inferior a 5 kPa.
5.3.5.3 Em condições estáticas (sem escoamento), a pressão
da água em qualquer ponto de utilização da rede
predial de distribuição não deve ser superior a 400 kPa.
5.3.5.4 A ocorrência de sobrepressões devidas a transientes
hidráulicos deve ser considerada no dimensionamento
das tubulações. Tais sobrepressões são admitidas,
desde que não superem o valor de 200 kPa.

--
Prezados Colegas, o grupo no Facebook está formado, entre e participe:
http://www.facebook.com/groups/clubeface/
---
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Clube dos Engenheiros Civis" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para ClubedosEngenheiro...@googlegroups.com.
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/d/msgid/ClubedosEngenheirosCivis/CAD4QQuPbXhONwQdBENvWy3imyM1uG%2BDTB7fqEj6qZgRFA6OBRQ%40mail.gmail.com.


--
Antonio Henrique Soares Dutra Gomes Pereira
MSc. Engenheiro Civil

Telefone: 55 12 99136-9954  

Wellington D

unread,
Jun 14, 2021, 4:01:26 PM6/14/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
NBR 10281:2003 - Torneiras - Requisitos e Métodos... 

O valor de vazão mínimo é de 0,10L/s... com a pressão de 15kPa, para os DNs 15 e 20.

--

Erico Benevides

unread,
Jun 23, 2021, 10:45:40 PM6/23/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Algumas recomendações sobre pressão na torneira e até mesmo em qualquer aparelho sanitário:

1. A NBR 5626  foi atualizada. A atual é de 2020
2. A pressão na torneira seria interessante, dependendo do tipo de obra, verificar a curva de desempenho dela junto ao fabricante
3. Se caso o projeto prever AQ é bom equalizar as pressões de AQ e AF.





Engenheiro Mauro Machado

unread,
Jun 28, 2021, 8:12:37 AM6/28/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Bom dia pessoal, obrigado pelas informações...

Qual seria a sugestão (claro que vou atrás de um engenheiro que entenda de hidráulica), mas a grosso modo, o que indicar para que seja reduzida a pressão nas torneiras, chuveiro, etc em prédios onde a pressão é alta mas não está fora da norma?

 

 
 
Ebenezer "Até aqui nos ajudou o Senhor"!!!


Erico Benevides

unread,
Jul 1, 2021, 6:41:40 PM7/1/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
pressao maxima é 40 mca. 
a redução vc consegue através de valvulas redutoras de pressão.





Mauro Firmino

unread,
Jul 1, 2021, 6:41:42 PM7/1/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Existem peças chamadas redutores de pressão. São peças com um orifício interno que reduz a passagem de água e tem preço relativamente baixo. Podem ser instaladas más saídas de torneiras, chuveiros, etc.

Espero ter ajudado,

Mauro Henrique.

Leandro Mesquita

unread,
Jul 1, 2021, 6:42:08 PM7/1/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Excelente postagem e excelentes respostas!

perfeito..

Erico Benevides

unread,
Jul 1, 2021, 6:42:08 PM7/1/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
A forma de diminuir a pressao e aumentar a perda de carga. Isso vc consegue aumentando o diâmetro. Mas a questao e pq quer diminuir a pressao. A pressao maxima e de 40 mca. Vc diminui nesses casos usanfo valvla redutora de pressao. 




Engenheiro Mauro Machado

unread,
Jul 1, 2021, 6:48:50 PM7/1/21
to clubedosenge...@googlegroups.com


Eu medi, deu um pouco mais de 50MCA -  e estoura canos, ducha higiênica....


image.png
image.png

image.png


 

 
 
Ebenezer "Até aqui nos ajudou o Senhor"!!!


Em seg., 14 de jun. de 2021 às 12:15, Engenheiro Mauro Machado <engenharia.ma...@gmail.com> escreveu:

Engenheiro Mauro Machado

unread,
Jul 2, 2021, 6:06:48 PM7/2/21
to Roberto Massaru Watanabe, clubedosenge...@googlegroups.com
Obrigado irmão...

Vou fazer um relatório solicitando ao condomínio que contrate um Engenheiro com conhecimento em hidráulica para apresentar os locais onde devem ser instalados os redutores de pressão... e depois de instalados voltaremos a medir a pressão. Outros locais mais abaixo do que este andar também estouraram em outras ocasiões.

Deus abençoe e obrigado pela disponibilidade!!!

 

 
 
Ebenezer "Até aqui nos ajudou o Senhor"!!!



Em sex., 2 de jul. de 2021 às 12:37, Roberto Massaru Watanabe <robertomass...@gmail.com> escreveu:

Prezado Mauro.

Tem que estourar mesmo. A norma nbr-5626:2020 determina: 5.9.4 A pressão estática nos pontos de utilização não pode superar 400 kPa (40 mca).

Abraços,

Roberto Massaru Watanabe
Engenheiro Civil (Poli/USP 1972)
CREA: 060036232-1 - RNP: 2604045109

Tel.: (11) 2671-0466
Site: www.ebanataw.com.br/
Email: rob...@ebanataw.com.br 

--
Prezados Colegas, o grupo no Facebook está formado, entre e participe:
http://www.facebook.com/groups/clubeface/
---
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Clube dos Engenheiros Civis" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para ClubedosEngenheiro...@googlegroups.com.

Ronaldo Ferreira Costa

unread,
Jul 10, 2021, 10:46:24 AM7/10/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Boa noite.

Eu tinha este problema na minha residência por ser agua da rua chegava a 10 mca, o correto normativo pela concessionária era o máximo de 3 mca.

No meu caso para parar de estourar o chuveiro e tubulação eu instalei uma caixa de agua com dando a a pressão de 2 mca total e instalei redutor de pressão próximo ao cavalete.

Att

Ronaldo 


--

Erico Benevides

unread,
Jul 10, 2021, 10:47:21 AM7/10/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
use valvula redutora de pressão
ela tem que ser dimensionada. 
Era bom ver o projeto e a memoria de calculo pra depois determinar a valvula de pressão




--
Prezados Colegas, o grupo no Facebook está formado, entre e participe:
http://www.facebook.com/groups/clubeface/
---
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Clube dos Engenheiros Civis" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para ClubedosEngenheiro...@googlegroups.com.
Para ver essa discussão na Web, acesse

Roberto Massaru Watanabe

unread,
Jul 10, 2021, 10:47:21 AM7/10/21
to Engenheiro Mauro Machado, clubedosenge...@googlegroups.com

Prezado Mauro.

Tem que estourar mesmo. A norma nbr-5626:2020 determina: 5.9.4 A pressão estática nos pontos de utilização não pode superar 400 kPa (40 mca).

Abraços,

Roberto Massaru Watanabe
Engenheiro Civil (Poli/USP 1972)
CREA: 060036232-1 - RNP: 2604045109

Tel.: (11) 2671-0466
Site: www.ebanataw.com.br/
Email: rob...@ebanataw.com.br 

 

 

 


On 01/07/2021 19:47, Engenheiro Mauro Machado wrote:
--

Roberto Massaru Watanabe

unread,
Jul 10, 2021, 10:49:20 AM7/10/21
to Engenheiro Mauro Machado, clubedosenge...@googlegroups.com

Prezado Mauro.

Devemos considerar a Pressão Estática e a Pressão Dinâmica. Num sistema de vasos que se comunicam, todos têm a mesma pressão hidrostática.

aa

https://www.ebanataw.com.br/roberto/recursohidrico/pressaohidrostatica.htm

Gustavo Bernardi

unread,
Jul 22, 2021, 10:08:30 PM7/22/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Bom dia Mauro!

Compartilho com o amigo, Trechos extraídos de um manual que tenho aqui
image.png
image.png

Se não me engano, a NBR 5626 trata desses quesitos de pressão em pontos de uso.


--
Prezados Colegas, o grupo no Facebook está formado, entre e participe:
http://www.facebook.com/groups/clubeface/
---
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Clube dos Engenheiros Civis" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para ClubedosEngenheiro...@googlegroups.com.

Engenheiro Mauro Machado

unread,
Jul 23, 2021, 5:05:26 PM7/23/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Top... o prédio está com muita pressão nas torneiras ... vai ter que arrumar alguma empresa que instale redutores... depois de instalados, voltaremos a medir a pressão.


Obrigado pessoal. vocês são nota 11.

 

 
 
Ebenezer "Até aqui nos ajudou o Senhor"!!!


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages