VIGA METÁLICA I OU W

773 views
Skip to first unread message

Daniel Victor

unread,
Apr 27, 2021, 2:56:48 PM4/27/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com

Pessoal, estou com uma situação que quero tirar uma dúvida.





Não tenho experiência em estruturas. Uma viga I (w) 150 x 13, aguenta uma carga de quantos Kg? Ressalto que é uma solução para apoiar uma laje, onde o vão é de 3m e a carga acima é de uma família . Trata- se de uma casa antiga e a família de baixo quer fazer uma reforma onde eles vão tirar uma parede inteira. Na avaliação foi constatado que não há vigas e pilares, a laje está sobre as paredes, se tirar essa parede irá comprometer a estrutura. Então a solução dada foi fazer dois pilares e apoiar um viga I para servir de apoio para essa laje. Então gostaria de saber se viga W150x13 atende. Alguém consegue ajudar?


--
Atenciosamente,
Daniel Victor

Lucas Saboya

unread,
Apr 27, 2021, 7:31:21 PM4/27/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Olá amigo,

Não sou especialista em estruturas metálicas, mas acredito que a W 150x13 resistiria algo em torno de 1 a 1.5tf/m de carregamento (desde que esteja bem esgastada nos pilares de concreto). Lógico que existem outras considerações a fazer, precisando analisar caso a caso, mas de maneira genérica seria isso. Se as cargas do pavimento que você está dimensionando quando convertidas para carregamento na viga fiquem menores que esse valor, provavelmente não terá problemas.



Espero ter ajudado.


Atenciosamente,

Lucas Saboya

Engenheiro Civil

(15) 997663218



--
Prezados Colegas, o grupo no Facebook está formado, entre e participe:
http://www.facebook.com/groups/clubeface/
---
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Clube dos Engenheiros Civis" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para ClubedosEngenheiro...@googlegroups.com.
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/d/msgid/ClubedosEngenheirosCivis/CAJN1DVn8uh5GqCPPMhuXyech4PHbRKW%2BYR2fQTD4NO58Ldnm-A%40mail.gmail.com.

Sílvio Séxtio

unread,
May 4, 2021, 1:33:10 PM5/4/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Sugiro dar uma olhada no manual da gerdau.
Manual de vãos e cargas.

Em ter., 27 de abr. de 2021 às 15:56, Daniel Victor <danielvict...@gmail.com> escreveu:
--
Tabela de vãos e cargas - 5ª edição - 2018.pdf

JB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

unread,
May 4, 2021, 1:33:22 PM5/4/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Procure um profissional capacitado para elaborar o cálculo estrutural para vc. Emitir parecer, sem a devida ART, é tão fácil que, em princípio, não se cobra.
Fuja desta situação nas obras sob sua responsabilidade.
Se não tem experiência, busque parceria com colegas (creio que existe inúmeros neste grupo) com experiência e que assume responsabilidade junto ao Conselho (CREAs).
 

Daniel Letti Grazziotin

unread,
May 4, 2021, 1:33:22 PM5/4/21
to Clube dos Engenheiros Civis
Prezados(as)
Tenho me preocupado com algumas mensagens lidas no grupo. No caso de estruturas, todos sabemos da seriedade e da responsabilidade que temos como profissionais, por isso é preciso termos cuidados com manifestações como "quantos quilos aguenta uma viga....?", "acredito que" ou "provavelmente"... Pessoal, precisamos buscar as anotações de aula, rever nossos livros e "fazermos o dimensionamento da estrutura e toda a análise estrutural específica do problema que estamos tratando". Se não atuamos com cálculos estruturais, vamos buscar um colega que atue na área. Com estruturas, e todas as demais áreas da engenharia, não podemos fazer suposições.
Por favor, não entendam mal, mas talvez seja a idade avançada que traga essas preocupações com todos nós e nossas atividades. Por outro lado, são 30 anos de Perícias de Engenharia. 

Respeitosamente.

rafae...@gmail.com

unread,
May 4, 2021, 1:34:25 PM5/4/21
to Clube dos Engenheiros Civis
A laje tem 3m x 3m ? Esta viga passa em dois lados da laje? no meio ? Qual o arranjo? Como que você vai realizar a ligação pilar/viga? 

Se precisar de ajuda pode contatar, mas segue abaixo o que deves conferir a situação mais desfavorável :
FLT - Flambagem lateral com torção
FLM - Flambagem local da mesa comprimida
FLA - Flambagem local de alma
 Verificar qual destes momento resistentes é o menor e aplica.

engc...@gmail.com

unread,
May 7, 2021, 10:00:32 PM5/7/21
to Clube dos Engenheiros Civis
Faço coro às considerações do Daniel Letti sobretudo quanto à responsabilidade profissional do engenheiro. Engenharia não é campo para "achismos". Os anos de experiência e a maturidade irão dar luz quanto ao profissionalismo de cada um.

Daniel Victor

unread,
May 7, 2021, 10:01:49 PM5/7/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Concordo plenamente.

Depois que enviei esse email perguntando, eu refleti e busquei um colega e ele me auxiliou com o que tinha que fazer.

O intuito do email, foi de um brandstorm para avaliar qual caminho deveria seguir.

Mas agradeço a todos que compartilharam suas opiniões. E estruturas não pode ter "achismos".

Desde já agradeço.

Lucas Saboya

unread,
May 7, 2021, 10:19:30 PM5/7/21
to ClubedosEnge...@googlegroups.com
Você dá um norte para o colega engenheiro começar a pesquisar sobre o assunto, deixa claro que teria que analisar caso a caso e vem um ser humano que não acrescentou em nada sobre o assunto tecer críticas sobre.
 A utilização de palavras como "provavelmente" não significa que nao houve embasamento teórico na resposta, aliás, é só fazer uma conta rápida de resistência dos materiais para chegar em alguns valores preliminares de pré dimensionamento.
Entendo a preocupação, mas na próxima vez poderia trazer soluções que ajudassem, afinal esse é o intuito do grupo.
Tenho certeza que o Eng Daniel tomou as precauções necessárias e não simplesmente tomou a decisão arbitrariamente sobre o perfil utilizado.

Falta senso!


rafae...@gmail.com

unread,
May 25, 2021, 4:57:02 PM5/25/21
to Clube dos Engenheiros Civis
De fato, esta tabela de carga e vão é bem prática para uma estimativa.

Como o Lucas Saboya, considerando que a viga esteja contida lateralmente a carga, com bastante segurança, indicada na tabela é de cerca de 1,75 ton/m.

Em relação aos coeficientes de segurança e ponderação, cada caso deve ser analisado para situações específicas que levem em consideração o estado de utilização e estrutural. 

Analisando o manual notei que os valores de momento resistente referem-se apenas ao Mr (momento fletor correspondente ao início do escoamento).

Mas se formos analisar o perfil para aço ASTM A572Gr.50 de uma viga contida lateralmente, temos:

Considerando : Coeficiente de segurança - Combinações Normais = 1,1 

Para o FLT uma viga  W 150x13 de 3m é caraterizada como esbelta para os efeitos de flambagem lateral com torção: Momento Fletor resistente de projeto 2607,298 kN.cm
Para o FLM seria Seção semicompacta para os efeitos de flambagem local da Mesa: Momento Fletor resistente de projeto 3023,455 kN.cm
Para o FLA :Seção compacta para os efeitos de flambagem local da alma: Momento Fletor resistente de projeto 3023,455 kN.cm

Logo, terias um Momento fletor de projeto adotado será de 2607,298kN.cm

O que resultaria em um carga distribuída máxima descontando o peso próprio de 230,460N/cm = 23.046kN/m equivalente a uma carga total de 69,14kN=6,9ton.

Vale atentar que esta carga máxima seria a de projeto, logo deve-se dividir pelo coeficiente de ponderação adequando para achar a carga , se consideramos "Peso próprio de elementos construtivos industrializados com adições in loco" = 1,4.
Teremos como carga máxima o valor de 4,92 ton (1,64ton/m), abaixo do proposto no manual, claro que por uma diferença pequena de cerca de 5%, mas de qualquer forma sempre é indicado a verificação detalhada.

Quanto a interação no grupo, tenho mais de 10 anos de participação neste grupo e sempre prefiro sugestões como a do Lucas  do que apenas críticas. A ideia do grupo é justamente retirar duvidas e trocar experiências, creio que não seja adequado desmotivar o envio de dúvidas, melhor uma dúvida sanada do que uma cagada feita.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages