Nội dung như sau:
Nội dung chung: đề nghị Kết cấu cơ điện, kiến trúc đề xuất luôn vào trong bản vẽ, spec chủng loại vật liệu, nhà cung cấp đáng tin cậy, những loại vật tư, phụ kiện không có hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường
1. Kết cấu: đề nghị Trung bổ sung kết cấu cho cầu thang sắt trong và ngoài nhà, kết cấu lanh tô, kết cấu liên kết giữa tường và cột, dầm; spec 
2. Cơ điện: đê nghị anh Hiền, nghiên cứu phương án, thông gió cho tầng hầm bằng cách thổi ra mặt bên tầng hầm 1; bỏ trạm điện trong tầng hầm, bố trí lại vị trí tủ tổng, xem xét lại phương án tăng áp cầu thang; bố trí lại bể nước trên mái, bố trí gọn các oudoor điều hòa trên mái
3. Kiến trúc: đề nghị Thắng bổ chi tiết các khu vệ sinh, cầu thang, sảnh. hoàn thiện kiến trúc tầng hầm, spec cho kiến trúc, hạ độ cao tầng 8 xuống 3240 bằng các tầng điển hình (do đã giảm được cao độ dầm tầng 8 vì đã dùng cáp DUL); bố trí khu tầng lửng cho khu back office của tòa nhà.
4. Hệ thống đỗ xe tự động: DŨng Trần và Dũng Lê theo vụ này để chốt phương án kĩ thuật.
5. Dự toán: đề nghị cô Trang tính luôn và ngay khối lượng phần thô ( không bao gồm sê nô,) để làm cơ sở chốt khối lượng với các nhà thầu
Regards

phan xuan Trung

unread,
Jun 23, 2015, 10:06:14 PM6/23/15
to 28...@googlegroups.com, Thanh Nguyen
Dear all
1. Kết cấu: Sẽ bổ sung bản vẽ lanh tô ngoài nhà+ khoan thép cấy giữa tường và cột . Lanh tô trong nhà đợi bản vẽ kiến trúc. Thang sắt bên trong sẽ bổ sung nhưng các anh cho kích thước chiều rộng thang vì cái này vẽ một lần thôi, ko vẽ đi vẽ lại (Tốt nhất bảo thợ sắt nó đến đo và làm luôn, nhất là thang xoắn). Thang ngoài nhà bổ sung sau nhé: Bao giờ hết ý kiến về mặt đứng thì sẽ vẽ.
2. Kiến trúc: Bên anh Thắng lên danh sách các bản vẽ còn thiếu phải bổ sung. Vật tư vật liệu như thiết bị WC... cần được phê duyệt tránh tình trạng vẽ đi vẽ lại nhiều lần mà vẫn ko đúng.
 Anh Lê Dũng phân công Triệu check khớp bản vẽ KT và KC, trước mắt là từ các tầng dưới lên.
Thanks
Brs

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Belvedere".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến 28THD+un...@googlegroups.com.
Để có thêm tùy chọn, hãy truy cập https://groups.google.com/d/optout.

Le Dzung

unread,
Jun 24, 2015, 5:03:13 AM6/24/15
to 28...@googlegroups.com, Thanh Nguyen
Dear all,
1. Qua trao đổi với Dũng Trần thì nền các tầng nhà phần cho thuê chỉ hoàn thiện xoa mặt bằng hardener
Bổ sung chi phí biện pháp cho nhà thầu bảo vệ lớp hardener bằng rải ni lông tái sinh, vừa là để dưỡng hộ bê tông vừa để tránh vữa bê tông lọt qua khe cốt pha sàn rơi xuống làm hỏng lớp hardener tầng dưới

2. Thống nhất cách gọi tên tầng
Tầng trệt - ground floor
Tầng 1 - first floor
Etc.

LDZ - Engineer +

Nguyen Duc Hien

unread,
Jun 28, 2015, 7:53:59 AM6/28/15
to 28...@googlegroups.com, Thanh Nguyen
Dear all,

Gui mọi nguoi bv HVAC điều chỉnh:

- Quạt tg tầng hầm xả tại tầng hầm ra vỉa hè
- Tang áp thang th chuyển thành ống gió dẫn xuống. (Le Dung: nếu tầng hầm 2 ống tang áp ko xuống đuoc thì có thể stop tại tầng h1 hoạc tầng G.

ACE có ý kiến cho biết sốm nhé.

Thanks,


HIền

Vào 16:03 Ngày 24 tháng 06 năm 2015, Le Dzung <ldz...@gmail.com> đã viết:
hvac gui 28.6.2015.dwg

Le Dzung

unread,
Jun 28, 2015, 10:53:15 PM6/28/15
to 28...@googlegroups.com, Thanh Nguyen
Gửi anh Hiền,
Em đồng ý với ý kiến của anh.
Ống gió tăng áp cầu thang bộ chỉ xuống được đến gần cốt tự nhiên.
 

LDZ - Engineer +
<hvac gui 28.6.2015.dwg>

Nguyen Duc Hien

unread,
Jun 28, 2015, 11:53:32 PM6/28/15
to 28...@googlegroups.com, Thanh Nguyen
Hi all,

Chốt thông gió tầng hầm xả tại tầng hầm 1 nhé. Xong cái này.


Hiền

Vào 09:53 Ngày 29 tháng 06 năm 2015, Le Dzung <ldz...@gmail.com> đã viết:

Le Dzung

unread,
Jun 28, 2015, 11:58:01 PM6/28/15
to 28...@googlegroups.com, Thanh Nguyen
Gửi anh Hiền,
Trong nội dung với cơ điện, còn có việc phối hợp với các bộ môn để có cốt trần giả cao nhất nữa, mong anh lưu ý

LDZ - Engineer +

Nguyen Duc Hien

unread,
Jun 29, 2015, 12:03:17 AM6/29/15
to 28...@googlegroups.com, Thanh Nguyen
Hi all,

Cốt trần giả cao nhất là cốt đáy ống gió đi qua điểm dầm thấp nhất + yêu cầu khung xương của trần.

Trên bv tôi đã bố trí ống gió và cao độ ống gió, chỉ việc lấy cao độ đáy dầm trừ đi cao độ ống gió lả ra cốt yêu cầu đối với hệ thống cơ điện. Các hệ thống cơ điện khác sẽ đi vào không gian còn lại mà ống gió không chạy qua.

Thanks,


Hiền

Vào 10:57 Ngày 29 tháng 06 năm 2015, Le Dzung <ldz...@gmail.com> đã viết: