Bonjour,
C 'est en amont du TGBT (entre le TGBT et le transfo) ou en amont du transfo ?--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com.
Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.
Oui effectivement, il faudrait leur demander s'ils ont bien
compris votre demande. je suis également sur un cas similaire.
tenez moi au courant :)
Bonjour
Bonjour,
Le problème concernerait donc le découplage.
Si je comprends bien, pour ENEDIS, si on est raccordé en HTA avec
un poste privé, c 'est la norme NFC C15-400 qui est
applicable en ce qui concerne le découplage, même si les
onduleurs en BT le font !
L’éclaircissement
est urgent pour moi. Est-ce que Hespul a des billes la dessus ?
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
C'est un guide UTE, pas une norme.Il remplace l'ancienne note du distributeur B61.41 concernant les modes de découplage. Il est repris par Enedis dans : http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-RES_13E.pdf
Si vous êtes raccordé en BT au réseau public -> possibilité d'utiliser la protection des onduleurs
Si vous êtes raccordé en HTA au réseau public -> protection HTA (généralement de type H.1 pour les petites centrales PV) + DEIE
Bonjour,
Le problème concernerait donc le découplage.
Si je comprends bien, pour ENEDIS, si on est raccordé en HTA avec un poste privé, c 'est la norme NFC C15-400 qui est applicable en ce qui concerne le découplage, même si les onduleurs en BT le font !
L’éclaircissement est urgent pour moi. Est-ce que Hespul a des billes la dessus ?
Le 20/01/2018 à 15:04, castellinorichar via Groupe de discussion photovoltaique a écrit :
Bonjour,Merci pour votre réponse.Même si nous sommes raccordé directement dans l'usine, après le TGBT, sans aucun lien avec l'extérieur ?
Bonne journée