Défauts d'isolation PV

1,054 views
Skip to first unread message

patrick...@sfr.fr

unread,
Feb 26, 2018, 3:18:16 AM2/26/18
to produc...@googlegroups.com

Bonjour,

Depuis le début de l’année, je rencontre des problèmes de défaut d’isolation PV sur ma centrale photovoltaïque (130KWc, Onduleurs Danfoss TL12500, 30 strings en panneaux Rec).

Après les périodes de pluie, je peux avoir au démarrage le matin jusqu’à 7 onduleurs en sécurité du fait de ces défauts.

Après quelques heures ou une journée d’ensoleillement, les onduleurs se remettent en service.

Au cours d’une matinée particulièrement perturbée, mon installateur a relevé les tensions DC sur les strings empêchant les démarrages onduleurs. Ci-après les tensions relevées (valeurs stabilisées) :

String 1 : tension DC : 670V ; tension +/Terre : 225V ; tension -/Terre : 140V

String ­6 : tension DC : 660V ; tension +/Terre : 470V ; tension -/Terre : 70V

String 7 : tension DC : 680V ; tension +/Terre : 410V ; tension -/Terre : 127V

String 8 : tension DC : 650V ; tension +/Terre : 510V ; tension -/Terre : 70V

String 10 : tension DC : 687V ; tension +/Terre : 440V ; tension -/Terre : 97V

String 13 : tension DC : 689V ; tension +/Terre : 480V ; tension -/Terre : 73V

String 17 : tension DC : 645V ; tension +/Terre : 430V ; tension -/Terre : 94V

String 18 : tension DC : 680V ; tension +/Terre : 360V ; tension -/Terre : 78V

String 20 : tension DC : 690V ; tension +/Terre : 455V ; tension -/Terre : 157V

String 21: tension DC : 692V ; tension +/Terre : 360V ; tension -/Terre : 80V

Avez-vous des idées sur l’origine possible des défauts ?

Détail qui peut avoir de l’importance, j’ai remarqué que les étanchéités, au passage des câbles à travers le bac acier, ont disparu pour 80% des strings avec des hypothèses induites d’usure de certains câbles ou de passage d’humidité vers les boites de jonction.

Par contre dans ce cas de figure, je me serais attendu à une des 2 tensions Terre/+ ou Terre/- très faible ce qui ne semble pas le cas.

Qu’en pensez vous ?

Cordialement.

 

Patrick Roulet

 

 

Pascal CHARRIERE

unread,
Feb 26, 2018, 4:52:29 AM2/26/18
to produc...@googlegroups.com
Monsieur ROULET,

Sauf votre respect, je pense que votre installation primaire n'a pas été réalisée de façon très soignée, à savoir que probablement vos câbles de descente (courant continu) vers l'onduleur (souvent installé dans un garage au rez) transitent par l'extérieur, non protégés ou peu protégés, donc exposés aux intempéries et donc présentant une isolation devenue poreuse avec le temps, ce qui permet des "dérivations", la Résistance d'isolement ayant pu passé 20 MégaOhms à quelques kiloOhms   😞
Parfois les fils du circuit primaire en "cc" (courant continu) sont même fixés à des gouttières métalliques, lesquelles sont plus ou moins en contact avec la terre .....

Sans vouloir citer mon installation comme modèle, j'en suis à ma 7ème année de production et ma "R-isol" est toujours de 20 MégaOhms et le courant de dérivation est toujours de 0 mA !
Pour atteindre ce résultat, étant un ancien électricien en retraite, j'ai préparé en 2011, avant l'arrivée de l'installateur PV, 2 descentes en tubes acier de 21 mm, en faisant 2 traversées de plafond et plancher (dalle du 1er étage vers le garage et plafond du 1er étage vers le grenier, juste sous les panneaux.

Ainsi, les câbles de production "cc" sont toujours au sec, n'étant ainsi jamais exposés à l'extérieur.
Résultat :  Une exploitation sans problème depuis le 18/08/2011.
De plus, l'installation sera amortie en cours de cette année 2018 (retour sur investissement en 7 ans, le crédit d'impôts ayant aidé un peu au départ).

La Société Watt & Home de Grenoble m'avait remercié pour ce pré-travail, car ils n'ont eu qu'à "laisser glisser" les 4 conducteurs de 6 mm2 (car 2 champs de 6 panneaux) dans l'un des tubes acier, l'autre tube ayant servi pour la descente de la mise à terre des rails fixant les 12 panneaux.

Par conséquent, vous seriez bien inspiré de remplacer aujourd'hui vos conducteurs primaires devenus poreux et ensuite, de les faire passer par un chemin plus "sec" afin de rejoindre l'onduleur au rez.

En espérant que mon expérience puisse vous servir.

Bonne journée.

Pascal Charrière
74580 VIRY
0640463179


De : produc...@googlegroups.com <produc...@googlegroups.com> de la part de patrick...@sfr.fr <patrick...@sfr.fr>
Envoyé : vendredi 23 février 2018 16:11
À : produc...@googlegroups.com
Objet : [producteur-pv] Défauts d'isolation PV
 
--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com.
Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

cedricgu...@gmail.com

unread,
Mar 6, 2018, 3:05:05 AM3/6/18
to produc...@googlegroups.com, patric...@sfr.fr
Mr ROUET

Quelle est la marque de vos modules ?

Il y a plusieurs hypothèses :
- câbles pincés 
- boite de jonction des modules non étanches
- problème sur des cosses de panneaux ou rallonges.

Cordialement

Cédric GUILLABERT
0698002224




Garanti sans virus. www.avast.com

--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-pv+unsubscribe@googlegroups.com.

Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.



--
Cédric GUILLABERT
Ingénieur d'affaires
06 98 00 22 24

stephane

unread,
Mar 6, 2018, 3:07:06 AM3/6/18
to Groupe de discussion photovoltaique
Bonjour,
Ce type d'erreur peut arriver notamment si un câble DC est endommagé entre les panneaux et l'onduleur, par exemple par des rongeurs. Je pense donc que la 1ère chose à faire est de vérifier les câbles.
Cordialement,
Stéphane BRUYÈRE

Gérard CORTES ECOGELEC pop

unread,
Jul 2, 2018, 4:36:41 AM7/2/18
to produc...@googlegroups.com


Bonjour,

ce probleme arrive lorsque les connecteurs des panneaux trainent sur les bacs aciers en toiture.


avec l'humidité, ça arque entre la structure qui est à la terre et le connecteur presentant la plus haute tension

cdlt

Gérard CORTES

Ecogelec

--
--
Ce message vous est envoyé car vous êtes membre du groupe de discussion sur le thème du photovoltaïque raccordé au réseau de l'association Hespul.
Pour écrire au groupe, envoyez un message à produc...@googlegroups.com
Ce groupe est un googlegroups. Vous avez accès aux caractéristiques de votre compte google (à créer la première fois) et aux archives des échanges du groupe sur le site : http://groups.google.com/group/producteur-pv
Pour vous désinscrire, envoyez un message à p...@hespul.org
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Groupe de discussion photovoltaique".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse producteur-p...@googlegroups.com.

Yann

unread,
Jul 2, 2018, 5:05:28 AM7/2/18
to produc...@googlegroups.com

Si c'est uniquement en début de journée (lorsque les panneaux condensent) et pas en cas de pluie, il y a de fortes chances que ce soit une perte d'isolation au niveau du tedlar.


Le 02/07/2018 à 11:00, Yann a écrit :

Bonjour,

Cela peut venir également de certains panneaux qui génèrent un courant de fuite (défaut d'isolation du panneau).

Les mesures qui ont été prises permettent d'identifier le ou les panneaux dans chaque string qui pourraient entrainer ce défaut.

Il convient de démonter ces panneaux et de les tester individuellement pour s'en assurer.... Le plus difficile est de le faire évidemment lorsque le problème survient (pluie ou condensation du module en début de journée)....

Bon courage

Salutations ensoleillées,

Yaco Bois / Yaco Solaire
Corentin & Yann Proye
5 Route de Marquise 62142 Colembert
FRANCE
+33 3 21 10 53 35
+33 6 63 56 19 79 / +33 6 62 11 53 51
con...@yaco-solaire.com
http://www.yaco-solaire.com/

Voir les commentaires de nos clients sur
http://www.qualit-enr.org/yaco-solaire/commentaires


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages