In een kleine badkamer wil ik de kou van de vloer afhalen. Nu zie ik dat
danfoss daar een FHV-R of FHV-A voor heeft.
(http://be.cd.dutch.danfoss.com/PCMPDF/VD.UI.E2.11.pdf)
Na bestudering van de schema's ontgaat het nu van deze kranen me toch een
beetje:

De FHV-A staat voor dat de leiding de vloer ingaat, en regelt alleen maar of
de vvw open op dicht staat aan de hand van de temperatuur in de ruimte. Hier
gaat dus direct ketelwater de vloer in

De FHV-R staat bij de uitgang van de leiding uit de vloer en controleer dof
het water dat uit de vleor komt niet te warm is, is dit het geval, dan
draait hij zichzelf een beetje dicht (doet al iets meer dan de FHV-A)

Bij beide gaat direct het ketelwater de vloer in. Ik vraag me af of het niet
handigher is om alleen de retour leiding van een verwarming in de badkamer
als vloerverwarming te gebruiken. Het water is dan altijd minder heet dan
wanneer het direct uit de ketel komt. Temperatuur wordt geregeld door de
kraan bij de radiator. Kan dat en kan dat ook zonder de verwarmingsbuizen in
een mantelbuis te stoppen?

O ja, voor een paar m2 wil ik geen pomp e.d. installeren

Nico Coesel

unread,
Feb 19, 2011, 5:31:00 PM2/19/11
to
"Pino" <.@.> wrote:

>Hallo,
>
>In een kleine badkamer wil ik de kou van de vloer afhalen. Nu zie ik dat
>danfoss daar een FHV-R of FHV-A voor heeft.
>(http://be.cd.dutch.danfoss.com/PCMPDF/VD.UI.E2.11.pdf)
>Na bestudering van de schema's ontgaat het nu van deze kranen me toch een
>beetje:
>
>De FHV-A staat voor dat de leiding de vloer ingaat, en regelt alleen maar of
>de vvw open op dicht staat aan de hand van de temperatuur in de ruimte. Hier
>gaat dus direct ketelwater de vloer in
>
>De FHV-R staat bij de uitgang van de leiding uit de vloer en controleer dof
>het water dat uit de vleor komt niet te warm is, is dit het geval, dan
>draait hij zichzelf een beetje dicht (doet al iets meer dan de FHV-A)

Dat laatste lijkt me beter; de temperatuur in de ruimte wordt al
geregeld door de radiator.

>Bij beide gaat direct het ketelwater de vloer in. Ik vraag me af of het niet
>handigher is om alleen de retour leiding van een verwarming in de badkamer
>als vloerverwarming te gebruiken. Het water is dan altijd minder heet dan
>wanneer het direct uit de ketel komt. Temperatuur wordt geregeld door de

Ja, maar het water is dan ook al lauw en zal de vloer nauwelijks
verwarmen.

>kraan bij de radiator. Kan dat en kan dat ook zonder de verwarmingsbuizen in
>een mantelbuis te stoppen?

Voor vloerverwarming stop je de buizen nooit in mantelbuis.

Je zou kunnen overwegen om in plaats van vloerverwarmingsbuis
radiatorslang te nemen. Dat ziet er hetzelfde uit maar radiatorslang
is iets stugger en kan tegen hogere temperaturen.

Voor een paar vierkante meter heb je inderdaad geen verdeler+pomp
nodig.

--
Failure does not prove something is impossible, failure simply
indicates you are not using the right tools...
nico@nctdevpuntnl (punt=.)
--------------------------------------------------------------

Poecilia

unread,
Feb 19, 2011, 6:12:42 PM2/19/11
to
Het is zò dat Nico Coesel formuleerde :

> Voor vloerverwarming stop je de buizen nooit in mantelbuis.

Het druist natuurlijk tegen alle regels in, maar in mijn vorige woning
had ik de toevoer van een radiator in een betonnen vloertje gestort de
buis was van geplastificeerd koperbuis welke ik zigzag gebogen had, dat
heeft zolang ik daar heb gewoond prima gewerkt,ik had altijd een
heerlijk warm vloertje in de badkamer


>
> Je zou kunnen overwegen om in plaats van vloerverwarmingsbuis
> radiatorslang te nemen. Dat ziet er hetzelfde uit maar radiatorslang
> is iets stugger en kan tegen hogere temperaturen.
>
> Voor een paar vierkante meter heb je inderdaad geen verdeler+pomp
> nodig.

--

Poecilia


inox

unread,
Feb 20, 2011, 4:55:23 AM2/20/11
to
Pino wrote:

> Hallo,
>
> In een kleine badkamer wil ik de kou van de vloer afhalen. Nu zie ik dat
> danfoss daar een FHV-R of FHV-A voor heeft.
> (http://be.cd.dutch.danfoss.com/PCMPDF/VD.UI.E2.11.pdf) Na bestudering
> van de schema's ontgaat het nu van deze kranen me toch een beetje:
>
> De FHV-A staat voor dat de leiding de vloer ingaat, en regelt alleen
> maar of de vvw open op dicht staat aan de hand van de temperatuur in de
> ruimte. Hier gaat dus direct ketelwater de vloer in
>
> De FHV-R staat bij de uitgang van de leiding uit de vloer en controleer
> dof het water dat uit de vleor komt niet te warm is, is dit het geval,
> dan draait hij zichzelf een beetje dicht (doet al iets meer dan de
> FHV-A)

Het hangt ervan af wat de bedoeling is, FHV-A gebruik je om ook de
badkamer te verwarmen zonder radiatoren, op de FHV-A komt een thermostaat
knop die de temperatuur in de ruimte regelt. FHV-R dient enkel om de
vloer wat op te warmen, een radiator (met thermostaat) blijft
noodzakelijk.

> Bij beide gaat direct het ketelwater de vloer in. Ik vraag me af of het
> niet handigher is om alleen de retour leiding van een verwarming in de
> badkamer als vloerverwarming te gebruiken. Het water is dan altijd
> minder heet dan wanneer het direct uit de ketel komt. Temperatuur wordt
> geregeld door de kraan bij de radiator. Kan dat en kan dat ook zonder de
> verwarmingsbuizen in een mantelbuis te stoppen?

Bij een goed gedimensioneerde installatie is het retour water van de
radiator te koud. Blijkt in jouw situatie dat het retour water nog warm
genoeg is, dan kun je het gebruiken als vloer verwarming. Voor
vloerverwarming gebruik je beter Alpex zonder extra mantel.

--
inox

13.1.18.3.15 16.15.12.15

unread,
Feb 20, 2011, 5:22:59 AM2/20/11
to

"Nico Coesel" <ni...@puntnl.niks> schreef in bericht
news:4d603fe1....@news.kpnplanet.nl...

Bij vloerverwarming moet de watertemp veel lager zijn dan bij
radiatorverwarming.
OP kan zelfs de originele temp van het water via een radiator laten gaan, en
dan naar het vloersysteem(pje) het kan zelfs zijn dat dan nog de watertemp
voor een goede vloerverwarming te hoog is.
Dus, als het in OP's plannen zou passen, plaats ergens een radiator waar je
van dacht daar hoeft geen warmte, maar als het er toch zou zijn dan kan het
geen kwaad, en vandaar naar de vloertje in de badkamer.


Nico Coesel

unread,
Feb 20, 2011, 6:32:01 AM2/20/11
to
"13.1.18.3.15 16.15.12.15" <Nom...@here.be> wrote:

>Bij vloerverwarming moet de watertemp veel lager zijn dan bij
>radiatorverwarming.

Niet perse. Voor kleine oppervlaktes zoals in een badkamer wordt heel
vaak een regeling toegepast waarbij de temperatuur van het retourwater
wordt geregeld. Het retourwater van een radiator gebruiken is prutsen.

Ruut66

unread,
Feb 20, 2011, 7:38:11 AM2/20/11
to

Ik heb een warmwater retourleiding met pompje op het douchewater
gemonteerd aan mijn indirect gestookte boiler. Die had ik al
gemonteerd om meteen warm water uit de kraan te krijgen. De
retourleiding heeft een bypass en maakt een paar slagen onder de
tegelvloer. De leiding is ommanteld met 1,5 cm schuim. Een
temperatuurregeling in de voedingsleiding kan gewenst zijn maar is
niet altijd nodig omdat het om een klein vermogen gaat. Het pompje kan
op een tijdsschakelaar en afstandbediening draaien. Ik heb dus geen
kouwe voeten en de badkamer is vlot droog.

R

13.1.18.3.15 16.15.12.15

unread,
Feb 20, 2011, 8:08:58 AM2/20/11
to
"Nico Coesel" <ni...@puntnl.niks> schreef in bericht
news:4d60fb57....@news.kpnplanet.nl...

Prutsen is imo een groot woord, maar met zo'n "bypasssysteem" dat een
geregelde koudwatertoevoeging kan doen zit je natuurlijk veel beter.
Dat geef ik graag toe.


inox

unread,
Feb 20, 2011, 8:42:22 AM2/20/11
to
13.1.18.3.15 16.15.12.15 wrote:

Zo een bypass mengsysteem verondersteld een eigen pomp en een temperatuur
gestuurde drieweg mengklep, een klein beetje overkill als het om twee
vierkante meter vloerverwarming gaat. Die danfoss FHV-R met retour
temperatuur regeling is een prima oplossing om een kleine vloer te
verwarmen, je moet alleen de vloerverwarmingsbuizen een beetje slim
leggen zodat er een gelijkmatige opwarming van de vloer is.

--
inox

Pino

unread,
Feb 20, 2011, 6:07:24 PM2/20/11
to
> Niet perse. Voor kleine oppervlaktes zoals in een badkamer wordt heel
> vaak een regeling toegepast waarbij de temperatuur van het retourwater
> wordt geregeld. Het retourwater van een radiator gebruiken is prutsen.
>
Het gaat mij niet om een vloerverwarming in de betekenis dat de vloer de
ruimte moet opwarmen, ik wil gewoon een vloer die niet koud aanvoelt. Het
systeem waarbij retourwatertemp wordt geregeld snap ik maar ten dele.
Ondanks de plaatjes waarop allerlei radiatoren te zien zijn, wordt dit
systeem direct op de warme toevoer aangesloten. Dan stroomt het water door
de vloer en komt bij de regelaar. Die meet b.v. dat het water te warm is en
knijpt af. Er gaat minder water door de leiding stromen dus de vloer wordt
rustiger opgewarmt. Als de vloer warm is, dan koelt het water verder niet af
door de vloer, en de regelaar knijpt nog verder af. Maar de vloer krijgt dus
wel gewoon de max temperatuur van de ketel voor z'n kiezen.

Denk dat ik voor prutsen kies en de aanvoer (of toch maar de afvoer) een
beetje door de vloer laat lopen, waarbij ik ca 500 mm afstand van de
waterleidingen ga houden om te voorkomen dat die worden opgewarmd.

Poecilla had voor de aanvoer gekozen, zijn er mensne met ervaring met het
instorten van de afvoer door de vloer?

Poecilia

unread,
Feb 21, 2011, 12:16:25 PM2/21/11
to
Pino beweerde :

Het hangt er een beetje vanaf hoe warm je aanvoer water is, als je
radiatoren een beetje krap bemeten zijn en je dus relatief heet stookt,
dan zou ik de afvoer gebruiken, stook je relatief koel, dan zou ik de
aanvoer gebruiken.

--

poecilia.reticulata


maarten

unread,
Feb 21, 2011, 4:09:15 PM2/21/11
to

Ik heb een warmwater retourleiding met pompje op het douchewater
gemonteerd aan mijn indirect gestookte boiler. Die had ik al
gemonteerd om meteen warm water uit de kraan te krijgen. De
retourleiding heeft een bypass en maakt een paar slagen onder de
tegelvloer. De leiding is ommanteld met 1,5 cm schuim. Een
temperatuurregeling in de voedingsleiding kan gewenst zijn maar is
niet altijd nodig omdat het om een klein vermogen gaat. Het pompje kan
op een tijdsschakelaar en afstandbediening draaien. Ik heb dus geen
kouwe voeten en de badkamer is vlot droog.

R

Zo, dat is even hersentraining. Je verwarmt de vloer met warm water uit de
boiler (de boiler is gasgestookt) al sik het goed begrijp.

Pino

unread,
Mar 6, 2011, 11:30:07 AM3/6/11
to
Mensen, bedankt voor het meedenken. Het wordt een K-RTL ventiel,
onafhankelijk van de radiator.
Dit bestaat uit 2 knoppen in serie. Een gewone thermostaat knop, gaat open /
dicht afhankelijk van temp in de ruimte en een RTL erachter, die open/dicht
gaat afhankelijk van de temperatuur van het water. Kost zo'n 120 euro ik
vind het wel de moeite om daarvoor een geheel onafhankelijk systeem te
hebben.
Bij een gewone RTL in de afvoer van een radiator zit je naar ik lees met het
probleem dat als de radiator te groot is, dan koelt het water al teveel af
voor de vloerverwarming, is de radiator te klein, dan knijpt de rtl het
debiet af en wordt de ruimte niet warm. In de praktijk lijkt dit allemaal
erg mee te vallen, maar voor dat geld kies ik voor een goede oplossing.