in een dag of twee drie loopt de druk van de centrale verwarming van 2 naar
vrijwel 0
zit dus ergens een lek. probleem is dat ik het niet kan vinden. het lijkt
allemaal aardig te zitten.
is hier een slimme methode om er achter te komen? want is toch wel vervelend
zo.
op 4 atm zetten en kijken waar het er uit spuit kan ook niet want bij 3 gaat
het veiligheidsventiel werken.
als er iemand iets weet: Heeeeel graag!!!!
bedankt alvast
succes, Marcel
Expansie vat al gecontroleert of die goed is. Het eerst wat een c.v. monteur
doet bij zo
een klacht is het expansievat vervangen, dus kijk daar eerst na een vat is
nog goed als je
hem eraf haalt en dan moet de menbraam helemaal boven in het vat zitten en
niet in te duwen
zijn. Zit het vat vol met water of kan je de menbraam makkelijk omlaag duwen
dan is hij stuk
Is de warmte wisselaar niet lek dan verdampt het meeste water gelijk en zie
je ook bijna geen
sporen van lekkage. Heb je alle radiatoor kranen gecontroleert .
En wat voor merk ketel hebt je bij sommige ketels zijn er zwakker plekken.
Andre
> Ik heb zelf ook een week gezocht naar een lek, wat later in de ketel bleek
te
> zitten. De lekkage van een koppeling (van het blok waar het water doorheen
stroomt,
> boven de branders) was niet te zien omdat het water van de lekkage direct
Bert schreef:
>
> Hoi allemaal,
>
> in een dag of twee drie loopt de druk van de centrale verwarming van 2 naar
> vrijwel 0
> zit dus ergens een lek. probleem is dat ik het niet kan vinden. het lijkt
> allemaal aardig te zitten.
> is hier een slimme methode om er achter te komen? want is toch wel vervelend
> zo.
>
> op 4 atm zetten en kijken waar het er uit spuit kan ook niet want bij 3 gaat
> het veiligheidsventiel werken.
>
> als er iemand iets weet: Heeeeel graag!!!!
>
> bedankt alvast
Als je er al eens 3 at op gezet hebt, dan kan je expantievat ook wel
eens naar de knoppen zijn en dan loopt de druk snel terug.
Groeten,
André
http://people.a2000.nl/abausewe/index.html
Je hebt 90% kans dat het je expansie vat is.
Lekken vinden in een koelsysteem.
Een lepel fluoresceine in het koelwater doen, dat spul maakt het water
groenig.
Met een paarse TL lamp na een tijdje de hele installatie nalopen.
De fluoresceine licht helgroen op onder UV licht.
Hiermee zie je elk klein lekje.
Overigens bij mij was afgelopen week ook de druk in een keer weg: Nieuw
expansie vat en controleren dat de druk bij max. temperatuur niet boven de 3
atm komt, anders kun je er zo weer een halen als je overloopkraan niet 100% is.
Gr.
Ronald
Hier is een firma die het gebruikt:
http://www.horobin.co.uk/draindye.htm
De Belgen leveren het
http://www.brenntag.be/prd/product/Z0262en.shtml
Het ziet er zo uit
http://www.anapath.necker.fr/metanapat/colo/forchi/xan/flutxt
Misschien heb ik ergens nog wat staan