Ik wil een vliering bouwen op zolder. De afstand van buitenmuur naar
buitenmuur is 525. lang en ongeveer 3,5 meter breed. Kan iemand mij
adviseren welke dikte balken ik moet gebruiken? De bedoeling is dat ik
er wel op kan lopen en voor de rest is het een bergvliering.
Ik denk dat je beter even bij de mensen terecht kan die de brug bouwden over
het dal van Millau
http://bridgepros.com/projects/Millau_Viaduct/
.
Die hebben namelijk ook een mooie lengte moeten overbruggen.
Al denk ik dat 3,5 meter net niet breed genoeg zal zijn om de stevigheid te
garanderen.
Ik dat dit een serieuze site was!
Op 13-01-2007 is er hier ook iets dergelijks voorbij gekomen in de
nieuwsgroep.
Heb je daar al gekeken? ( hopend dat dit wel een serieus antwoord was )
;-)
--
Grtz Johan
Thanks hier kan ik teminste wat mee
>Ik dat dit een serieuze site was!
Jeetje Mina!
Er zijn websites en nieuwsgroepen. Je kunt je beter even verdiepen in het
verschil tussen beide, anders wordt het nooit wat.
--
Bart
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat een ander slechts met mate,
lijkt mij de redelijkste fatsoenlijke basis voor de menselijke omgang.
- Renate Rubinstein
daar heeft u het dus mis.
En nu nog een goede constructie om de balken te bevestigen. Je
gordingen zijn er niet op berekend. Met bovengenoemde lengte moet je
niet meer dan 3,5 meter overspannen.
OP wil de constructie tussen zijn zijmuren ophagen en de gordingen dus niet
belasten.....
mvg. Sander
5,25 meter is idd een behoorlijk eind. Maar voor een bergvliering hoeven de
eisen niet zo hoog te zijn dat er 175 kg per iedere vierkante meter worden
gedragen.
Mijn stelling is dat de draagkracht van een bergvliering in principe
voldoende is als de gebruikte balken dezelfde kopmaat afmetingen hebben als
de gebruikte gordingen. Echter je zult ze minstens om de 60 cm moeten (hart
op hart) plaatsen... > Doe je kleinere afstanden zoals 50 of 40 wordt het
draagvermogen alleen maar beter. Wat ook heplt is tussenbalken. Hierdoor
wordt evt. doorzakking beter opgevangen door naast liggende balken dan
wanneer er alleen maar underlayment overheen is gekwakt.
Je kan de balken het best ophangen met balkdragers. De balken op een lat
laten rusten die tegen de zijmuur is bevestigd is onverstandig ivm evt.
doorzakking en de werking van hout. Gewoon goede pluggen in de muur en 3 of
4 flinke draadbouten erin.
mvg. Sander
On 27 jan, 10:13, "Sander" <z...@wxs.nl> wrote:
> "JanK" <-> schreef in berichtnews:45b53d32$0$8760$9a62...@news.kpnplanet.nl...
>
>
>
>
>
>
>
> > "aadje" <se573...@12move.nl> schreef in bericht
> >news:1169243494.5...@s34g2000cwa.googlegroups.com...
> >> Hallo,
>
> >> Ik wil een vliering bouwen op zolder. De afstand van buitenmuur naar
> >> buitenmuur is 525. lang en ongeveer 3,5 meter breed. Kan iemand mij
> >> adviseren welke dikte balken ik moet gebruiken? De bedoeling is dat ik
> >> er wel op kan lopen en voor de rest is het een bergvliering.
>
> > Je kan niet aan de gordingen bevestigen (zoals reeds opgemerkt in de
> > draad). Voor een houten vloer is 5,25m een heel eind.
> > Je kan balkjes 71x246 om de 400 mm toepassen, dan kan je op de vliering
> > 175 kg/m2 kwijt. Maatgevend wordt de doorbuiging van de vloer (dat is
> > eigenlijk geen echte eis meer, als opdrachtgever kan je ervoor kiezen om
> > mee doorbuiging te accepteren) Maar als je b.v 59x196 toepast met een
> > onderlinge afstand van 500 mm dan voldoet het nog (net) wel op sterkte bij
> > 175kg/m2, maar is de doorbuiging reeds ca 5 cm. Dat wil je niet.
> > Zorg dat je de belasting afdraagt naar bouwmuren.
> > Als je ook maar enigzinds twijfeld, laat er dan een constructeur naar
> > kijken. Je wil zo'n vliering met alle rotzooi niet op je kop krijgen.5,25 meter is idd een behoorlijk eind. Maar voor een bergvliering hoeven de
> eisen niet zo hoog te zijn dat er 175 kg per iedere vierkante meter worden
> gedragen.
>
> Mijn stelling is dat de draagkracht van een bergvliering in principe
> voldoende is als de gebruikte balken dezelfde kopmaat afmetingen hebben als
> de gebruikte gordingen. Echter je zult ze minstens om de 60 cm moeten (hart
> op hart) plaatsen... > Doe je kleinere afstanden zoals 50 of 40 wordt het
> draagvermogen alleen maar beter. Wat ook heplt is tussenbalken. Hierdoor
> wordt evt. doorzakking beter opgevangen door naast liggende balken dan
> wanneer er alleen maar underlayment overheen is gekwakt.
>
> Je kan de balken het best ophangen met balkdragers. De balken op een lat
> laten rusten die tegen de zijmuur is bevestigd is onverstandig ivm evt.
> doorzakking en de werking van hout. Gewoon goede pluggen in de muur en 3 of
> 4 flinke draadbouten erin.
>
> mvg. Sander- Tekst uit oorspronkelijk bericht niet weergeven -- Tekst uit oorspronkelijk bericht weergeven -
Sander,
Bedankt voor je info tot nu toe. De balken in de gording kan ik niet
zien omdat tegenwordig in niewbouw allemaal kant en klaar afgetimmerd
aangeleverd wordt. Ik wil inderdaad een balk op de muur boren en dan
met schoenen de lange balken vast zetten.
Check even die documentje:
http://www.dro.amsterdam.nl/Docs/pdf/handleiding%20daktuinen.pdf
Daar staat op pag. 29 een tabbelletje met balkkopmaten overspanning en het
draagvermogen. Zoals het er uit ziet zal je voor jouw overspanning flinke
jongens nodig hebben van 71mm bij 246mm. En afhankelijk van het
drasagvermogen dat je wil hebben zou ik die toch minstens 50 cm h.o.h
hangen....
mvg. Sander
Even een praktisch punt: hoe krijgt aadje die balken op zijn zolder?
Dat is idd absoluut een uitdaging. Zal via een dakraam moeten. Er van
uitgaaande dat een huis minstens 8,5 mtr diep is en de balken 5,5 lang zijn
moeten ze dwars op de breedte richting naar binnen geschoven kunnen worden.
Je moet dan wel geen schotten hebben staan in de lage punten. Voor een
dergelijke actie heb je wel wat hulp voor nodig, bijv. een kraan of een boom
voor je huis...
mvg. Sander
Sander bedankt, maar dat is geen probleem. Ik laat nl een dakkapel
plaatsen dus ruimte zat.
Nog bedankt voor je antwoord.