Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Ferroli Domina F 24 E - errore F 12

206 views
Skip to first unread message

HAL9001

unread,
Jan 6, 2015, 1:36:33 PM1/6/15
to
Nella mia Ferroli Domina F 24 E dopo circa 2 minuti dalla partenza del
riscaldamento, arrivando ad una temperatura di circa 80 gradi in mandata,
la caldaia si blocca con errore F 12.
Il circolatore gira normalmente ma i termosifoni rimangono freddi.
Nel controllo remoto non appare la temperatora del ritorno.
Quale potrebbe essere l'anomalia?

Grazie

Adriano

unread,
Jan 6, 2015, 1:59:01 PM1/6/15
to
HAL9001 ha detto questo martedì :
google:
https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ferroli%20domina%20errore%20f12

il primo risultato, riguardo F12 riporta: F12 Intervento termostato
limite

Adriano

HAL9001

unread,
Jan 7, 2015, 3:51:30 AM1/7/15
to
Grazie Adriano,
si il messaggio è "F12 Intervento termostato" ma da che cosa può
dipendere?
Da qualche sensore rotto? Dalla valvola di zona? dalla scheda?

L'acqua calda dei sanitari arriva benissimo.

Apteryx

unread,
Jan 7, 2015, 6:34:13 AM1/7/15
to
Il 06/01/2015 19.36, HAL9001 ha scritto:

> Quale potrebbe essere l'anomalia?

se ho capito bene, hai una temperatura di mandata (dei termosifoni)
troppo alta ed entra in protezione, prova ad abbassarla metti 45 / 50° e
vedi, e poi devi farla controlalre perchè se pè come credo non modula
bene, forse s'è sporcato il sensore o è da sostituire

Archibald Tuttle

unread,
Jan 7, 2015, 8:08:33 AM1/7/15
to
Se arriva a 80° in due minuti significa che c'e' un problema di
circolazione.
Secondo lo schema
http://www.certened.it/schede/caldaie/ferroli-Domina-F24-E.pdf
il termostato limite e' nello scambiatore, mentre il sensore e' in
basso, irraggiungibile dal calore se il circolatore non gira.
Io dico circolatore, oppure bolla d'aria o valvole di zona bloccate (e
non essendoci bypass l'acqua non ricircola all'interno della caldaia).
In ogni caso l'impianto non smaltisce il calore e la caldaia, una volta
scaldato lo scambiatore, si ferma.



ciao

Adriano

unread,
Jan 7, 2015, 12:44:14 PM1/7/15
to
HAL9001 ha detto questo mercoledì :

> Grazie Adriano,
> si il messaggio è "F12 Intervento termostato" ma da che cosa può
> dipendere?
> Da qualche sensore rotto? Dalla valvola di zona? dalla scheda?
>
> L'acqua calda dei sanitari arriva benissimo.

per ipotizzare da cosa possa dipendere credo si debba poter operare
sulla caldaia per verificare elemento per elemento quale sia in fault.

Adriano