Je veux alimenter ma grange depuis ma maison. Il y a 300 metres de
distances, j'aimerai disposer de 9kw au bout de la ligne. Quelle
section de cable utiliser et quelles protections au bout pour ne pas
mettre le feu? :)
j'ai dit une bétise auparavant il vous faudra des sections supérieurs
a 6mm² mais cela va vours revenir cher....
Matthieu.
"tata33" <tarik.l...@caramail.com> a écrit dans le message de news:
f3cc4fbe-ad7a-40cc...@28g2000hsw.googlegroups.com...
je n'ai pas d'abaque sous les yeux ,
mais je crains que 9 kW
( en monophasé, au fait ? ca ferait déja dans les 40A )
au bout de 300 m, distance déja respectable,
vous conduissent à une section tres généreuse, donc chère.
Vous devriez tenter de poser la question
sur fr.sci.electrotechnique
A moins qu'un contributeur du groupe n'aient des
données chiffrées sous la main ?
Cordialement
FT
<clau...@gmail.com> a écrit dans le message de
news:a5e8bc00-5e28-4209...@o10g2000hsf.googlegroups.com...
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605
"Matthieu" <@.fr> a écrit dans le message de news:
47bed671$0$29445$426a...@news.free.fr...
<clau...@gmail.com> a écrit dans le message de news:
a5e8bc00-5e28-4209...@o10g2000hsf.googlegroups.com...
Déja tata33 il est dans le rouge
Chute de tension réelle (partie 5-52 de la C 15-100)
2 * ( 0.023 ohms mm² * ( 300m(longueur) / 2.5 mm²(section) * 0.8 (cos phi) +
0.08mhoms/m * 0.6 (sin phi) ) * 40 Ampères = 176 volts
Alors la, tata33 il est dans le rouge foncé
Et si ce pauvre Claude en plus il installe un petit moteur de 2 ou 3 CV avec
un ID/IN de 5 même ses lampes à incandescence 12v ne seront même plus
perceptibles.
Avec du 95², ca fait 5 volts, il peut passer en 70² sauf si il installe un
moteur de 6 kW au bout.
Moi je propose que tata33 il paie une tournée générale.
En attendant, je vais aller donner mon avis sur un forum de chirurgie
cardiaque. (ca mange pas de pain)
JLL
"Matthieu" <@.fr> a écrit dans le message de news:
47bed671$0$29445$426a...@news.free.fr...
JLL
"Alain" <f1...@laposte.net> a écrit dans le message de news:
47bedea6$0$875$ba4a...@news.orange.fr...
> Je crois surtout qu'il ne faut pas dire n'importe quoi
> Il faut au moins du 95mm² et je ne suis meme pas sur que ce soit suffisant
> sur 300 m
> Le mieux est de trouver un(e) abaque.
Pour ces longueurs et vu le prix du cuivre, faut peut être s'intéresser
aux cables aluminium ?
--
Francis Chartier
"Francis Chartier" <franci...@bete-des-vosges.org> a écrit dans le
message de news: fpmna2$r06$1...@spinrad.bete-des-vosges.org...
70mm²
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605
Utiliser de preference le triphasé si vous pouvez, la section du cable sera inferieur.
De plus pas la peine de tire le fil de terre avec ca economisera une longueur. Privilegier un piquet de terre a la grange.
Pour la protection, je ne sais pas j'ai jamais eu ce cas de figure
--
Un mot mal formé a tout autant le droit de vivre qu'un autre.
Il ne vous viendrai jamais a l'idee de dire a quelqu'un en public "Il te manque un bras" ou "tu ressemble a elephant man".
L'exigeance de moins de 3 % de chute de tension n'est peut-être pas
nécessaire. Avec 5 ou 10 % de chute de tension ont peut s'éclairer
ou faire tourner un moteur.
JLL
"lobo" <lo...@tele2.fr> a écrit dans le message de news:
2OFvj.98$gb3...@nntpserver.swip.net...
Bonsoir,
Pour des besoins permanents, presque toutes les solutions ont été
données, concernant la section de ce cable qui sera très gros, donc très
cher vu le prix du cuivre.
Il y a peut-être une solution (mais je n'ai pas de tarif chez moi,
désolé): c'est de passer en 1000 V
Un transfo au départ, un à l'arrivée. Cela donne du cable de 4 mm² !!
En 1000 V, il n'y a plus que 9 A à passer. Et avec du 4 mm², cela donne
moins de 3% de chute.
C'est la solution industrielle, mais par rapport à 300 m de cable
équivalent en 70 mm², il faut peser ...
En 750 V (12 A), la section serait de 6 mm², et le U1000RO2V devrait
passer. Toujours avec moins de 3% de chute de tension.
Maintenant, si c'est pour des besoins très ponctuels, un groupe
électrogène ferait certainement affaire (voir les vente des domaines,
matériels militaires, il y a de quoi s'amuser avec).
Amicalement, Michel
--
http://martin.michel47.free.fr/
idée tres interessante mais...il faut voir 2 chose:
prix des transfos + appareillages de protection (X2!!!)
quelle est la tension maximale admissible sur du 1000r02v??? je ne
crois pas (mais faut verifier) que celà supporte les 1000V alternatif...
Bonsoir,
un site industriel, comme celui-ci:
http://www.tumagcables.com/telecharger/CABLES%20INDUSTRIELS/U1000%20R02V-U1000%20AR02V.pdf
confirme la dénomination du cable: le U1000 ... résiste à une tension
nominale de 1000 V.
Et je reste persuadé que ce cable peut supporter un peu plus, sans aucun
problème.
Mais il est évident que si on doute, il faut passer à la gamme
supérieure (1500V)
On dispose également (sur le même site) des informations sur le
U1000RVFV qui peut être enterré directement.
Ces gammes existent également en alu.
Sur le site cité plus haut, chercher sur le lien "cables industriels"
Ici:
http://www.geea.org/IMG/pdf/CONDUCTEURS_ET_CABLES_COURS_.pdf
on a même les prix (HT, bien entendu).