Bonjour,

un ami me demande de lui apporter une alimentation à partir de son
tableau jusqu'à la machinerie de la piscine à 70m de là.
En cherchant sur les abaques
(http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=603) je vois
qu'un 5G6² suffirait. A 70m, je vois qu'il est possible d'avoir 38A par
phase, soit 20KW. c'est largement suffisant pour une machinerie en tri,
et pour un éventuel futur réchauffeur.
Pourtant, en regardant dans un autre abaque du meme site
(http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605), pour du
mono à 70m, il n'y aurait que 13.5A dispo (soit 3KW). pourquoi n'est-ce
pas 3 fois moins que pour le tri ?
Bref, puis-je installer ce 5G6² puisque la machinerie et l'éventuel
réchauffeur ne devraient jamais atteindre 20KW ?
merci.

JC.

pita

unread,
Feb 28, 2008, 3:13:39 PM2/28/08
to

"JC" <willc...@altern.org> a écrit dans le message de news:
47c70e23$0$27341$426a...@news.free.fr...
==============
Normal, en triphasé l'intensité dans les conducteurs, pour une puissance
donnée est de
[ i = P/ U*SQR(3) ]
I(intensité) = P(puissance) divisé par U(tension)* Racine carré de 3
Bonne soirée


JC

unread,
Feb 28, 2008, 3:32:29 PM2/28/08
to

> Normal, en triphasé l'intensité dans les conducteurs, pour une puissance
> donnée est de
> [ i = P/ U*SQR(3) ]
> I(intensité) = P(puissance) divisé par U(tension)* Racine carré de 3
> Bonne soirée
Merci de la réponse, mais cela est valable pour un montage en triangle.
je me suis mal exprimé, mais si je désire brancher 3 convecteurs par
exemple chacun entre une phase et le neutre, quel puissance puis-je
avoir sur chaque phase dans le cas ou j'utilise un 5G6 sur 70m ? Il me
faut regarder sur l'abaque mono ? soit 13.5A par phase (en prenant 66m) ?
je me pose cette question, car si le 5G6 sera suffisant pour la
machinerie de la piscine, je ne sais pas si il pourra supporter le
réchauffeur si c'est un modelè mono. Mon ami ne sait pas si des modèles
tri existent, et quel est l'ordre de la puissance si ils existent.
J'ai pas trop envie de lui faire acheter un cable 5G6 si par la suite on
s'aperçoit qu'il est d'une section trop faible pour un réchauffeur.

JC.

pita

unread,
Feb 28, 2008, 4:06:25 PM2/28/08
to

"JC" <willc...@altern.org> a écrit dans le message de news:
47c719e6$0$16953$426a...@news.free.fr...

>> Bonne soirée
> Merci de la réponse, mais cela est valable pour un montage en triangle.
> je me suis mal exprimé, mais si je désire brancher 3 convecteurs par
> exemple chacun entre une phase et le neutre, quel puissance puis-je avoir
> sur chaque phase dans le cas ou j'utilise un 5G6 sur 70m ? Il me faut
> regarder sur l'abaque mono ? soit 13.5A par phase (en prenant 66m) ?
> je me pose cette question, car si le 5G6 sera suffisant pour la machinerie
> de la piscine, je ne sais pas si il pourra supporter le réchauffeur si
> c'est un modelè mono. Mon ami ne sait pas si des modèles tri existent, et
> quel est l'ordre de la puissance si ils existent.
> J'ai pas trop envie de lui faire acheter un cable 5G6 si par la suite on
> s'aperçoit qu'il est d'une section trop faible pour un réchauffeur.
==========
Dans ce cas, tu auras droit au total à 3 * 13.5 A = 37.5 A . ( 3 lignes
avec un neutre commun (attention à ce qu'il n'y ai pas rupture du neutre
quand il y a un déséquilibre de phase))
Un réchauffeur de grande puissance est probablement composé de 3 résistances
égales, ce qui permet de connecteur l'appareil en monophasé(parallèle) ou
en triphasé (étoile)

JC

unread,
Feb 28, 2008, 4:22:26 PM2/28/08
to

> Dans ce cas, tu auras droit au total à 3 * 13.5 A = 37.5 A . ( 3 lignes
> avec un neutre commun (attention à ce qu'il n'y ai pas rupture du neutre
> quand il y a un déséquilibre de phase))

Merci pour la reponse. je vais essayer de me renseigner pour la
puissance du rechauffeur qui pourrait etre rajouté par la suite.
Pour la coupure du neutre, pas de soucis, je connais bien le probleme
lié à ce genre de mésaventure.

> Un réchauffeur de grande puissance est probablement composé de 3 résistances
> égales, ce qui permet de connecteur l'appareil en monophasé(parallèle) ou
> en triphasé (étoile)

Oui, comme pour certains chauffe-eau.

JC.
>
>
>

Zaza

unread,
Feb 29, 2008, 1:33:30 AM2/29/08
to
JC a écrit :

> Merci pour la reponse. je vais essayer de me renseigner pour la puissance du
> rechauffeur qui pourrait etre rajouté par la suite.
> Pour la coupure du neutre, pas de soucis, je connais bien le probleme lié à
> ce genre de mésaventure.
>

> Oui, comme pour certains chauffe-eau.
>
> JC.
>>
>>
>>Dans les abaques que tu donnes dans un cas ils tolerent 5% de pertes et dans
>> l'autre 3