un ami me demande de lui apporter une alimentation à partir de son
tableau jusqu'à la machinerie de la piscine à 70m de là.
En cherchant sur les abaques
(http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=603) je vois
qu'un 5G6² suffirait. A 70m, je vois qu'il est possible d'avoir 38A par
phase, soit 20KW. c'est largement suffisant pour une machinerie en tri,
et pour un éventuel futur réchauffeur.
Pourtant, en regardant dans un autre abaque du meme site
(http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=605), pour du
mono à 70m, il n'y aurait que 13.5A dispo (soit 3KW). pourquoi n'est-ce
pas 3 fois moins que pour le tri ?
Bref, puis-je installer ce 5G6² puisque la machinerie et l'éventuel
réchauffeur ne devraient jamais atteindre 20KW ?
merci.
JC.
JC.
Merci pour la reponse. je vais essayer de me renseigner pour la
puissance du rechauffeur qui pourrait etre rajouté par la suite.
Pour la coupure du neutre, pas de soucis, je connais bien le probleme
lié à ce genre de mésaventure.
> Un réchauffeur de grande puissance est probablement composé de 3 résistances
> égales, ce qui permet de connecteur l'appareil en monophasé(parallèle) ou
> en triphasé (étoile)
Oui, comme pour certains chauffe-eau.
JC.
>
>
>
> Merci pour la reponse. je vais essayer de me renseigner pour la puissance du
> rechauffeur qui pourrait etre rajouté par la suite.
> Pour la coupure du neutre, pas de soucis, je connais bien le probleme lié à
> ce genre de mésaventure.
>
> Oui, comme pour certains chauffe-eau.
>
> JC.
>>
>>
>>Dans les abaques que tu donnes dans un cas ils tolerent 5% de pertes et dans
>> l'autre 3