La maison de mes parents est équipée du chauffage central (gaz naturel). La
chaudière est un modèle haut de gamme (Hydrotherm) qui a été installé dans
le garage. Elle alimente des radiateurs situés sur deux niveaux
(rez-de-chaussée et premier étage). Or, les radiateurs de l'étage font du
bruit : une sorte de tac..tac…tac qui peut être plus ou moins saccadé
suivant le moment. Ce bruit s'entend dans toutes les pièces de l'étage, et
la source est donc difficile à localiser.
Concernant l'installation proprement dite, je précise que deux radiateurs
ont été ajoutés au circuit il y a environ 10 ans, et que certaines pièces
(deux chambres) ont été rénovées depuis. (Un radiateur a été déposé et
reposé.)
D'après moi, ce bruit peut être provoqué par la dilatation des tuyaux et des
radiateurs et/ou par l'eau qui se déplace, surtout, s'il se forme de l'air
ou si la pression est insuffisante.
Pour résoudre les problèmes de dilatation, j'ai desserré tous les colliers
de fixation des tuyaux du circuit d'air et fait sauter le plâtre et l'enduit
qui entourait les tuyaux dans certaines pièces.
Pour résoudre le problème d'air, j'ai augmenté la pression en ajoutant de
l'eau et je purge régulièrement les radiateurs. Dans les deux radiateurs
ajoutés, il y a souvent énormément d'air (je dois laisser le purgeur ouvert
pendant 1 minute pour vider tout l'air après un mois d'utilisation).
Le problème est que tous mes efforts sont vains. La société qui assure la
maintenance de la chaudière de la maison de ma mère ne voit pas d'où peut
venir le problème. Si vous avez des idées, vous êtes les bienvenus.
Merci de m'avoir lu.
Cordialement,
Lionel GARREC <lga...@magic.fr>
Pierre.
Lionel GARREC a écrit dans le message <91477047...@sofia.magic.fr>...
- le probleme est-il récent?
- qu'y a-t-il eu de changé ?
- quelles sont les températures et pressions de fonctionnement ?
- y-a-t'il beaucoup de différences entre les pressions à chaud et à froid ?
Pour le '' clac'' c'est sur, c'est de la température.
Mais vos radiateurs font-ils des bruits de chute d'eau ? ( glou-glou ?)
Présentent-ils des différences de tempéraure entre l'entrée et le retour ?
De quel type est votre régulation ? ( thermostat, aquastat ?)
Qu'est-ce qui commande votre circulateur ?
Sur quelle vitesse est-il réglé ?
Avez vous des vannes thermostatiques ?
Votre chaudière produit-elle l'eau chaude sanitaire ?
Avez-vous des fuites infimes quelque part ? ( oxydations aux raccords ?)
Lee phénomène est-il permanent ou seulement au redemarrage du circulateur ?
Et quand vous fermez ces radiateurs, que ce passe-t-il ?
Pour ma part, j'ai bien passé 3 mois à purger une installation
après changement d'un reservoir d'expansion à membrane poreuse !
SLTS
Et merci beaucoup pour votre réponse. Je vais à mon tour essayer de répondre
aux vôtres. Le seul problème est que j'habite à Paris et que la maison de ma
mère est à Angers.
>- le probleme est-il récent?
Non, il date de 4 ou 5 ans.
>- qu'y a-t-il eu de changé ?
La chaudière a été remplacée et mise dans le garage alors qu'elle était
jusqu'alors dans la cuisine.
>- quelles sont les températures et pressions de fonctionnement ?
De mémoire, la pression est de 1,8 à 2 bars. Je ne connais pas la
température de fonctionnement et je ne sais pas s'il y a un thermomètre.
>- y-a-t'il beaucoup de différences entre les pressions à chaud et à froid ?
J'essaierai de vérifier, mais à ma connaissance, la pression est la même
(mais en fait, je me demande si c'est possible).
>
>Pour le '' clac'' c'est sur, c'est de la température.
>Mais vos radiateurs font-ils des bruits de chute d'eau ? ( glou-glou ?)
Oui, parfois, surtout quand ils ont besoin d'être purgés. Parfois, on
croirait des chats en chaleur.
>Présentent-ils des différences de tempéraure entre l'entrée et le retour ?
Pas à ma connaissance.
>De quel type est votre régulation ? ( thermostat, aquastat ?)
Presque tous les radiateurs sont équipés de thermostats.
>Qu'est-ce qui commande votre circulateur ?
Une sonde thermique située à l'extérieur (si j'ai bien compris votre
question).
>Sur quelle vitesse est-il réglé ?
J'essaierai de me renseigner.
>Avez vous des vannes thermostatiques ?
Non. Seuls les radiateurs eux-mêmes sont équipés de thermostats.
>Votre chaudière produit-elle l'eau chaude sanitaire ?
Non, c'est un cumulus distinct qui produit l'eau chaude.
>Avez-vous des fuites infimes quelque part ? ( oxydations aux raccords ?)
Pas à ma connaissance, mais comme il se produit beaucoup d'air, il y a
forcément une prise d'air ou une réaction chimique quelque part.
>Lee phénomène est-il permanent ou seulement au redemarrage du circulateur ?
A ma connaissance, il ne coïncide pas forcément avec le redémarrage du
circulateur mais j'essaierai de vérifier ce point.
>Et quand vous fermez ces radiateurs, que ce passe-t-il ?
Le problème est justement que le bruit continue, si bien que j'ai envie de
déposer tous les radiateurs de l'étage un par un pour voir d'où précisément
vient le bruit.
>
>Pour ma part, j'ai bien passé 3 mois à purger une installation
>après changement d'un reservoir d'expansion à membrane poreuse !
Quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment pour votre réponse.
J'essaierai déjà de répondre à toutes ces questions avec l'aide du
technicien qui assure l'entretien de la chaudière. Si je parviens à y
répondre, je vous communiquerai les réponses. J'aimerais vraiment mettre un
terme à ce problème car ça devient infernal.
Cordialement,
Lionel GARREC
@wanadoo.fr <@wanadoo.fr> a écrit dans le message
<7666hd$b8c$1...@platane.wanadoo.fr>...
>Il est toujours difficile de faire un diagnostic à distance.
>Il faudrait quelques indications supplémentaires.
>
>- le probleme est-il récent?
>- qu'y a-t-il eu de changé ?
>- quelles sont les températures et pressions de fonctionnement ?
>- y-a-t'il beaucoup de différences entre les pressions à chaud et à froid ?
>
>Pour le '' clac'' c'est sur, c'est de la température.
>Mais vos radiateurs font-ils des bruits de chute d'eau ? ( glou-glou ?)
>Présentent-ils des différences de tempéraure entre l'entrée et le retour ?
>De quel type est votre régulation ? ( thermostat, aquastat ?)
>Qu'est-ce qui commande votre circulateur ?
>Sur quelle vitesse est-il réglé ?
>Avez vous des vannes thermostatiques ?
>Votre chaudière produit-elle l'eau chaude sanitaire ?
>Avez-vous des fuites infimes quelque part ? ( oxydations aux raccords ?)
>Lee phénomène est-il permanent ou seulement au redemarrage du circulateur ?
>Et quand vous fermez ces radiateurs, que ce passe-t-il ?
>
>
>Pour ma part, j'ai bien passé 3 mois à purger une installation
>après changement d'un reservoir d'expansion à membrane poreuse !
>
>SLTS
>
Les radiateurs font ce bruit sous l'effet de la dilatation et de la
rétractation alternées des tuyaux, comme tu l'a indiqué. Pourquoi ? Parce
que la température de l'eau véhiculée varie entre des limites assez larges,
et c'est là un défaut. Tu dois très probablement avoir un thermostat
d'ambiance qui coupe la chaudière quand la pièce où il se touve atteint la
température fixée. La chaudière s'arrête alors pendant un durée qui peut
être assez longue, jusqu'à la prochaine sollicitation du thermostat. Les
tuyaux ont eu le temps de refroidir, et au redémarrage de la chaudière, le
bruit reprend.
Ce phénomène est courant quand la pompe assurant la circulation de l'eau est
asservie au thermostat d'ambiance. La température dans les tuyaux peut alors
subir des écarts de 15 à 20 degrés et plus, d'où ce bruit.
La solution consiste à faire en sorte que l'eau soit constamment en
circulation, même lorsque le thermostat coupe le brûleur. Pour cela, il faut
assurer la régulation directement sur la température de la
chaudière, soit par l'aquastat, soit, bien mieux, par une régulation
automatique pilotée par une sonde extérieure.
J'indique tout cela, bien sûr, sans connaître exactement l'installation,
mais cela pourrait être une piste ..
Cordialement,
François Guccione
Lionel GARREC a écrit dans le message <91477047...@sofia.magic.fr>...
>(rez-de-chaussée et premier étage). Or, les radiateurs de l'étage font du
>bruit : une sorte de tac..tac…tac qui peut être plus ou moins saccadé
>suivant le moment. Ce bruit s'entend dans toutes les pièces de l'étage, et
>la source est donc difficile à localiser.
>
Lionel GARREC wrote:
> Or, les radiateurs de l'étage font du bruit : une sorte de tac..tac…tac qui
> peut être plus ou moins saccadé
Hypothése : les radiateurs en se dilatants, forcent sur leur supports de
scellement...
> Dans les deux radiateurs ajoutés, il y a souvent énormément d'air (je dois
> laisser le purgeur ouvert pendant 1 minute pour vider tout l'air après un
> mois d'utilisation).
Hyp: il y a une petite fuite qquepart ???
Si en plus de la transformation d'eau en air la pression du circuit
baisse regulierement c'est une fuite cachee. Et pas une micro-fuite.
Une vraie fuite qui mouille. S'il n'y a pas de trace d'humidite
suspecte quelque part c'est peut-etre que la fuite se produit a la
traversee d'un mur epais par un tuyau ou au passage dans un vide
sanitaire, dans une dalle, bref a un endroit ou on ne le voit pas.
Il faut trouver ou est la fuite en cherchant de l'humidite sur les
murs (au dessus ou au dessous des points ou le circuit les
traverse). On peut aussi essayer d'isoler des portions du circuit
pour voir si le probleme persiste ou non. Il est doublement
important de localiser la fuite : d'une part elle constitue un
dysfonctionnement genant du chauffage et d'autre part toute cette
eau "disparue" peut causer des degats importants avec le temps.
Si la pression ne change pas, pour moi c'est un mystere digne de la
pierre philosophale chere aux alchimistes.
T'cho.
--