SE PUEDEN USAR LAS PLACAS ARDUINO PARA APLICACIONES INDUSTRIALES EN AMBIENTES RUIDOSOS .
--
Las placas Arduino tienen (entre otras cosas) velocidades de clock sensiblemente más bajas. Que las Raspberry, Beagle, y varias otras. Yo nunca lo probé, pero si tuviera que hacer una apuesta diria que los arduino , especialmente de la serie ATMega, son mucho mas estables e inmunes a ambientes agresivos que el resto de las placas de desarrollo. No obstante , como dijo Martin, estaria bueno si alguno probó o intentó que nos cuente su experiencia. Sea buena o mala. Enviado desde Yahoo Mail para Android
|
SE PUEDEN USAR LAS PLACAS ARDUINO PARA APLICACIONES INDUSTRIALES EN AMBIENTES RUIDOSOS .
--
Hola chicos..les cuento mi humilde experiencia. Estoy con el proyecto lavaduino versión 7 (controladora para lavarropas industriales).(marca Marva). Usa un arduino nimi pro (atmega 628) con optoacopladores en las entradas y reles en la salida y tuve muchos problemas de ruido y sigo con muchos problemas de estabilidad, se cuelga. Después innumerables pruebas puedo decir que las electro válvulas grandes son las que más generan interferencias los contactores y pequeñas electrov no lo afectan tanto..tbm los lcd 16x2 se ven afectados generando basura en la pantalla que persistente hasta que se reinicie la pantalla.
Cabe la aclaración que la programación es del estilo espagueti..ahora estoy terminando una version totalmente nueva la cual es "multi-tarea" si entre comillas je estoy seguro que va a ser mucho más estable.
Pd: Las pruebas hechas en laboratorio con electro válvulas y contactores no generaban problemas pero al instalarlo en la maquina aparecieron los dramas.
Espero que te sea de ayuda la info..saludos
Si estas haciendo tu shield te recomiendo 2 cosas alimenta con fuente de con trafo no switching al equipo para que tenga aislamiento galvánico y las salidas y entradas por aparte y con octo tanto a la entrada como salidas.
Haa otra cosa ninguna de las entradas o salidas las dejes flotantes eso me jodía en los ingenios x el ruido.
Yo todo lo trabajo con múltiples hilos para evitar cuelgues y manejar mejor las excepciones.
Te deseo lo mejor para el proyecto seguro que lo sacas adelante.
Saludos
Las placas Arduino tienen (entre otras cosas) velocidades de clock sensiblemente más bajas. Que las Raspberry, Beagle, y varias otras. Yo nunca lo probé, pero si tuviera que hacer una apuesta diria que los arduino , especialmente de la serie ATMega, son mucho mas estables e inmunes a ambientes agresivos que el resto de las placas de desarrollo.
SE PUEDEN USAR LAS PLACAS ARDUINO PARA APLICACIONES INDUSTRIALES EN AMBIENTES RUIDOSOS .
--
QSL
LU1KDS !!! X acá
SE PUEDEN USAR LAS PLACAS ARDUINO PARA APLICACIONES INDUSTRIALES EN AMBIENTES RUIDOSOS .
SE PUEDEN USAR LAS PLACAS ARDUINO PARA APLICACIONES INDUSTRIALES EN AMBIENTES RUIDOSOS .
--
-- Recibiste este mensaje porque estás suscripto al Grupo Google Embebidos32. Para postear en este grupo, escribe un email a embeb...@googlegroups.com. Para des-suscribirte, envía un email a embebidos32...@googlegroups.com. Para más opciones, visita el sitio del grupo en https://groups.google.com/d/forum/embebidos32?hl=es
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Embebidos32" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a embebidos32...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
|
La solución aca … muy bueno 88´s
De: embeb...@googlegroups.com [mailto:embeb...@googlegroups.com] En nombre de superhamradio .
Enviado el: Martes, 21 de Abril de 2015 11:03 a.m.
Para: embeb...@googlegroups.com
Asunto: Re: [embeb32] CONSULTA- ARDUINO-APLICACION INDUSTRIAL
Já, cierto, ¿hubiese quedado mejor 88's ?? (averiguen por su lado lo que es, sino, luego, lo comento!!)
Leo
Hola Todos,
creo hay dos temas de testing. Por un lado el HW y por otro el SW o Firmware. El HW hay que testearlo/certificarlo para las condiciones de uso valla a tener. pero de HW no entiendo asique paso a FW. :)
En Firmware tambien se puede testear y verificar el SW.. :) En el Firmware de la CIAA lo hacemos por ejemplo en 3 etapas: tests unitarioshttp://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=desarrollo:firmware:unit_tests, test funcionales:http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=desarrollo:firmware:functional_testsy tenemos un nivel de tests en el medio entre estos que no esta definido el nombre... :(
Por ejemplo el rtos para que se den una idea se compila y linkea 250 veces y cada vez se flashea se corren y se buscan los resultados. Osea los tests corren en el target.
Los unit test que comente antes corren en cualquier plataforma. Osea se testear el código c. En los del RTOS se testear todo, código c compilador, linker, y hw.
Luego se puede pensar en hacer un reporte analizando el test coverage. Osea saber cuanto se testeo. Ya sea line coverage, statement coverage, Branch coverage, etc. O por ejemplo requirement coverage. Para esto último hay que tener requerimientos definidos y numerados.
Bueno mi grano de arena para dejar en claro que solo testear el hw no es todo. Si queremos estabilidad hay que testear el sw también... :) Y hay métodos para ello, no sólo correr y ver si anda una vez :) que creo es el método más usado pero yo no lo definiría cómo testear sino más bien probar algo.
Saludos
Mariano