Que hubo Romer,
Revisa un catalogo de motores electricos, si mal no recuerdo estos poseen en los terminales de conexión un borne para conectar el cable de tierra, por lo cual es necesario. Los cables q ya tienes conectados llevan a tierra la carcaza del motor (frame) y son estos los q van conectados a la malla o anillo q los rodea.
Adicionalmente, seguro tu proyecto es para PDVSA o una empresa asociada a la misma, por lo que también recomiendo que revises la PDVSA 201 sección 15 (si no me equivoco es puesta a tierra) seguro allí hacen mención a las conexiones a tierra de equipos al igual que la guía de ingeniería de PDVSA referente a puesta a tierra. Tenemos tiempo trabajando con ellas, pero a veces se olvidan un poco las cosas y nunca está de mas repasarlas.
Saludos.
Eloy
Cottbus - Alemania
Hola, en estos momentos tengo la misma inquietud que tu!.--
Soy partidario de que no es necesario instalar un conductor de puesta a tierra desde el ccm hasta el motor o cualquier otra carga, siempre y cuando esta se encuentre conectada a la malla de puesta a tierra; y mas aún si la distancia entre el ccm y la carga es considerable (Se estaría conectando a tierra con una impedancia).El codigo y las normas exigen la conexion a tierra, esta puede ser realizada de muchas formas.Jesus PerezIng. Electricista
On Monday, November 2, 2009 3:38:03 PM UTC-4:30, Romer Martinez wrote:Estimados compañeros de la lista quiero mencionarles y consultarles lo siguiente:En una instalacion que estoy diseñando tengo tres (3) motores de 75 hp y dos (2) motores de 5 hp alejados del CCM una distancia de 350 m.Quisisera saber si es una practica o hay alguna norma que me indique que aparte de los tres (3) conductores para las fases de cada motor es necesario colocar un conductor de puesta a tierra desde el CCM hasta cada motor?La duda surge ya que la persona que revisa el diseño menciona que hay que colocar ese cuarto conductor (tierra) para los motores. Yo pienso que es innecesario ya que la caseta donde estan los motores tiene una malla de puesta a tierra y cada motor tiene dos (2) derivaciones a dicha malla, para colocar a tierra la carcaza de los motores.Si alguien tiene conocimiento sobre esto o existe alguna norma que me indique que es necesario colocar ese cuarto (4) conductor y me la puedan suministrar se los agradecereAtteRomer MartínezMaturin - Venezuela
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.