Problemer med montering af fugtstyret vådrumsventilator

3,208 views
Skip to first unread message

Helge

unread,
Nov 2, 2012, 12:45:50 PM11/2/12
to
Hej, jeg har købt en fugtstyret vådrumsventilator i Harald Nyborg, varenr
9482, men jeg har lidt problemer med monteringen.

Den gamle ventilator var også fugtstyret og var tilsluttet med fast strøm,
så den gik i gang, lige så snart bruseren havde kørt i ca. 1 minut, og gik
ud igen ca. 10 minutter efter bruseren var slukket igen. Helt perfekt.

Det vil sige, at den har intet med om lyset er tændt eller slukket, eller
andre kontakter.

Efter monteringsvejledningen, skulle det også kunne lade sig gøre med denne
model, men der står noget forvirrende, og jeg kan ikke få det til at virke.

Jeg har kun kunne finde en svensk monteringsvejledning online, men der står
ca. det samme som i den danske:

http://www.harald-nyborg.se/pdf/sv/b_files/9720.pdf

..., og billedet er lige så gnidret på den monteringsvejledning, som følger
med.

Der står i monteringsvejledningen, at man kan vælge mellem at den tænder når
lyset bliver tændt og fortsætter mellem 1 og 30 minutter efter at lyset er
slukket ELLER at den tænder automatisk når luftfugtigheden overstiger 60%
(eller det man nu indstiller den til)

Hvis jeg sætter Nul til N og Fase til L, så kører ventilatoren i 3 minutter,
hvorefter den går ud.

Der står så under montering, at: hvis man bytter om på N og L, så kører
ventilatoren hele tiden (går så ud fra, at det er det den skal når den skal
styres af luftfugtigheden).

Jeg kan bare ikke forstå, hvad det skulle hjælpe at bytte om på Nul og
Fase...?? Jeg har prøvet, men det virker ikke, den kører igen bare i 3
minutter og går så ud.

Jeg har også prøvet at sætte en lus mellem L og S (tænding), men så kører
den hele tiden, også selv om jeg skruer helt ned for
luftfugtighedspotentiometeret.

Er der nogen, der har et godt forslag...??

Jeg har forsøgt at kontakte Harald Nyborg, men de svarer tilbage, at de ikke
har haft problemer med produktet, så hvis jeg ikke kan forstå
monteringsvejledningen, må jeg kontakte en elektriker...;-)

Mvh. Helge

Børge Larsen

unread,
Nov 2, 2012, 1:31:04 PM11/2/12
to
Den fredag den 2. november 2012 17.45.51 UTC+1 skrev Helge:
> Hej, jeg har k�bt en fugtstyret v�drumsventilator i Harald Nyborg, varenr
>
> 9482, men jeg har lidt problemer med monteringen.
>
>
>
> Den gamle ventilator var ogs� fugtstyret og var tilsluttet med fast str�m,
>
> s� den gik i gang, lige s� snart bruseren havde k�rt i ca. 1 minut, og gik
>
> ud igen ca. 10 minutter efter bruseren var slukket igen. Helt perfekt.
>
>
>
> Det vil sige, at den har intet med om lyset er t�ndt eller slukket, eller
>
> andre kontakter.
>
>
>
> Efter monteringsvejledningen, skulle det ogs� kunne lade sig g�re med denne
>
> model, men der st�r noget forvirrende, og jeg kan ikke f� det til at virke.
>
>
>
> Jeg har kun kunne finde en svensk monteringsvejledning online, men der st�r
>
> ca. det samme som i den danske:
>
>
>
> http://www.harald-nyborg.se/pdf/sv/b_files/9720.pdf
>
>
>
> ..., og billedet er lige s� gnidret p� den monteringsvejledning, som f�lger
>
> med.
>
>
>
> Der st�r i monteringsvejledningen, at man kan v�lge mellem at den t�nder n�r
>
> lyset bliver t�ndt og forts�tter mellem 1 og 30 minutter efter at lyset er
>
> slukket ELLER at den t�nder automatisk n�r luftfugtigheden overstiger 60%
>
> (eller det man nu indstiller den til)
>
>
>
> Hvis jeg s�tter Nul til N og Fase til L, s� k�rer ventilatoren i 3 minutter,
>
> hvorefter den g�r ud.
>
>
>
> Der st�r s� under montering, at: hvis man bytter om p� N og L, s� k�rer
>
> ventilatoren hele tiden (g�r s� ud fra, at det er det den skal n�r den skal
>
> styres af luftfugtigheden).
>
>
>
> Jeg kan bare ikke forst�, hvad det skulle hj�lpe at bytte om p� Nul og
>
> Fase...?? Jeg har pr�vet, men det virker ikke, den k�rer igen bare i 3
>
> minutter og g�r s� ud.
>
>
>
> Jeg har ogs� pr�vet at s�tte en lus mellem L og S (t�nding), men s� k�rer
>
> den hele tiden, ogs� selv om jeg skruer helt ned for
>
> luftfugtighedspotentiometeret.
>
>
>
> Er der nogen, der har et godt forslag...??
>
>
>
> Jeg har fors�gt at kontakte Harald Nyborg, men de svarer tilbage, at de ikke
>
> har haft problemer med produktet, s� hvis jeg ikke kan forst�
>
> monteringsvejledningen, m� jeg kontakte en elektriker...;-)
>
>
>
> Mvh. Helge

Hej!
Det tyder på at timeren skal stilles. Er du opmærksom på at timeren fra fabrik er stillet til 3 min?

M.v.h.

Børge

Helge

unread,
Nov 3, 2012, 10:31:19 AM11/3/12
to
"Børge Larsen" skrev
> Det tyder på at timeren skal stilles. Er du opmærksom på at timeren fra
> fabrik er stillet til 3 min?

Hej Børge, tror ikke det er noget med timeren, da den slet ikke går i gang,
uanset, hvor fugtigt der er, og uanset, hvilken måder jeg forsøger at
tilslutte den på...

Eller misforstår jeg hvad du mener...??

Mvh. Helge

Jestra

unread,
Nov 5, 2012, 12:53:26 PM11/5/12
to
"Helge" <nyhedsgru...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:50952aba$0$283$1472...@news.sunsite.dk...
jeg tro det er noget at der skal være en lus

mvh

Jens


Helge

unread,
Nov 5, 2012, 4:02:32 PM11/5/12
to
"Jestra" skrev
jeg tro det er noget at der skal v�re en lus

Hej Jens, ja det tror jeg ogs�, kan bare ikke finde ud af, hvor den skal
v�re og om det kan passe, at det skulle g�re nogen �ndring af bytte om p�
Nul og Fase...??

Mvh. Helge

Thl

unread,
Nov 5, 2012, 4:26:40 PM11/5/12
to
Den 02-11-2012 17:45, Helge skrev:
>
>
> Jeg har også prøvet at sætte en lus mellem L og S (tænding), men så
> kører den hele tiden, også selv om jeg skruer helt ned for
> luftfugtighedspotentiometeret.
Du skal skrue helt op, du kan læse i vejledningen at den vil køre
konstant hvis der er skruet helt ned.
Når den er skruet helt ned , er den sat til mindre end 20%, og
det bliver svært at finde.
mvh
Thorbjørn

Hans Kjaergaard

unread,
Nov 6, 2012, 4:53:24 AM11/6/12
to
On Mon, 5 Nov 2012 22:02:32 +0100, "Helge"
<nyhedsgru...@hotmail.com> wrote:

>e og om det kan passe, at det skulle gøre nogen ændring af bytte om på
>Nul og Fase...??

Ja det er set før at det kan have betydning, så få dem vendt rigtigt
og tag det derfra.


/Hans

Jørgen J. Jensen

unread,
Nov 6, 2012, 7:26:40 AM11/6/12
to

"Hans Kjaergaard" <hans.k...@post5.tele.dk> wrote in message
news:5dnh985t1h3vjkgnk...@4ax.com...
Det svarer til at to personer står over for hinanden og diskuterer hvad der
er højre og venstre.

Altså sludder

Mvh Jørgen


Erik

unread,
Nov 6, 2012, 5:36:35 PM11/6/12
to
Den 02-11-2012 17:45, Helge skrev:
har monteret en af samme slags, der skal være en lus, så kan du justere
på de to potmetre fugtughed og køretid

Hans Kjaergaard

unread,
Nov 7, 2012, 3:27:08 AM11/7/12
to
Når der nu i vejledningen står "at: hvis man bytter om på N og L, så
kører ventilatoren hele tiden", tror du så ikke på det ?

Det er nok en oplysning til at fortælle at det har betydning at få
vendt Fase og Nul rigtigt i denne konstruktion.


/Hans

Helge

unread,
Nov 7, 2012, 2:18:33 PM11/7/12
to
Den 06-11-2012 23:36, Erik skrev:
> har monteret en af samme slags, der skal være en lus, så kan du justere
> på de to potmetre fugtughed og køretid

Hej Erik, der er N, L og S, kan du huske, hvor du monterede lusen...??

Helge

Erik

unread,
Nov 7, 2012, 4:33:05 PM11/7/12
to
Den 07-11-2012 20:18, Helge skrev:

> Hej Erik, der er N, L og S, kan du huske, hvor du monterede lusen...??
>
> Helge
>
hæng mig ikke op på det men mener mellem L(fase) og S(tænding)

mvh Erik

Hans Kjaergaard

unread,
Nov 7, 2012, 6:22:23 PM11/7/12
to
Undskyld Helge, men du linker selv til en fin tegning (II) der viser
at lusen (W) skal sidde mellem L og S, hvor svært kan det være ?

Og hvis du skruer helt ned for luftfugtigheden, ja så kører den hele
tiden, det er helt efter vejledningen.

Du monterer lus og Nul og Fase korrekt, så justerer du fugtigheden
helt op så bør ventilatoren stoppe, evt. først efter udløbet af den
indstillede tidsforsinkelse, men vent og se om den ikke stopper.

Så skruer du langsomt ned for fugtigheden indtil ventilatoren starter,
nu har du en cirka justering, den skal så tilpasses lidt alt efter
hvor fugtigt der er på badeværelset på det tidspunkt du justerer, er
der tør så skru lidt op for fugtigheden (og ventilatoren bør stoppe,
evt. først efter den instillede tid), er der fugtigt (feks. lige efter
et bad) så skruer du lidt med, ventilatoren kører og bliver ved med
dette indtil den instillede fugtighed er nået, så stopper den.


/Hans

Helge

unread,
Nov 8, 2012, 3:21:12 PM11/8/12
to
Hej Hans, ja men jeg synes at tegningen var lidt gnidret og vidste ikke
at W betød lus.

Jeg har nu prøvet efter dine anvisninger, og jeg har faktisk prøvet det
med to forskellige ventilatorer. Jeg har skruet helt ned for timeren og
helt op for fugtigheden og ladet den stå i et par timer, uden at den går
ud. Jeg har også prøvet at bytte om på Nul og Fase uden at det hjalp.

Kan sgu' ikke rigtig komme på andre idéer...:-(

Men tak for input.

Mvh. Helge

Hans Kjaergaard

unread,
Nov 8, 2012, 4:21:36 PM11/8/12
to
On Thu, 08 Nov 2012 21:21:12 +0100, Helge
<nyhedsgru...@hotmail.com> wrote:

>Hej Hans, ja men jeg synes at tegningen var lidt gnidret og vidste ikke
>at W betød lus.


>Jeg har skruet helt ned for timeren og helt op for
>fugtigheden og ladet den stå i et par timer, uden at den går ud.
Så virker det ikke som beskrevet på tegningen, der står at hvis
timeren er drejet helt til venstre så kører ventilatoren ikke.

Hvad med den røde lampe der omtales i vejledningen, kan du se den,
hvordan opfører den sig ?

>Jeg har også prøvet at bytte om på Nul og Fase uden at det hjalp.
Uden at det hjælper, hvad dækker det over.
Hvis Nul og Fase vender forkert skulle ventilatoren kører hele tiden,
og det gør den så åbentbart uanset hvad ?

Men vejledningen er nok en meget dårlig oversættelse af noget på
Kinesisk, så man skal måske ikke lægge så meget i den.

Men vi skal snakke om det samme, hvad forstår du ved skruet helt op ?
I min verden er det drejet helt til højre.


/Hans

Helge

unread,
Nov 8, 2012, 5:13:45 PM11/8/12
to
Hej igen, så blev mysteriet løst...

Det viser sig, at der er en fejl i tegningen, der jo siger, at der skal
være en lus (W) mellem Fase (L) og Tændingen (S), men som et sidste
forsøg forsøgte jeg med lusen mellem Nul (N) og Tændingen (S) og så
virker den perfekt...:-)

Mvh. Helge

Helge

unread,
Nov 8, 2012, 5:18:08 PM11/8/12
to
Den 08-11-2012 22:21, Hans Kjaergaard skrev:

> Men vejledningen er nok en meget dårlig oversættelse af noget på
> Kinesisk, så man skal måske ikke lægge så meget i den.

Hej Hans, havde ikke lige set, at du havde svaret inden mit sidste
indlæg. Ja du havde så ret i at det var en dårlig oversættelse...;-)

Tak for input...

Mvh. Helge