Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Wieviel KW Heizleistung für wieviel m3 Raum.

924 views
Skip to first unread message

Sabine Sauer

unread,
Oct 26, 2008, 2:18:36 PM10/26/08
to
Hallo

Gibts da ne Tabelle oder sowas.
Mit welchem Werkstattofen man wieviel Luft erwärmen kann?
Gegeben sind 2250m3 und eine Isolierung 4cm Sandwich.

Wie groß muss der "Werkstatt"-Ofen in KW sein, um hier ca 10-15C im Winter
hinzukriegen?

PS: letzten Winter war die von alleine ganzjährig frostfrei, obwohl es
mehrere Wochen Schlittschuheis hatte,
also war es ein "richtiger" Winter. Die gespeicherte Wärme vom Boden hatte
wohl gereicht um nicht drurchzufrieren.

Für alle Tips bin ich dankbar

mfg

SS


Robert Pflüger

unread,
Oct 26, 2008, 3:47:41 PM10/26/08
to
Sabine Sauer schrieb:
> ...

> Gegeben sind 2250m3 und eine Isolierung 4cm Sandwich.
>

das wird man schon rechnen müssen ... oder ausprobieren.

> Wie groß muss der "Werkstatt"-Ofen in KW sein, um hier ca 10-15C im Winter
> hinzukriegen?
>
> PS: letzten Winter war die von alleine ganzjährig frostfrei, obwohl es
> mehrere Wochen Schlittschuheis hatte,
> also war es ein "richtiger" Winter. Die gespeicherte Wärme vom Boden hatte
> wohl gereicht um nicht drurchzufrieren.

eher die solaren Wärmegewinne wenn die Sonne durch das Fenster scheint.
und eventuuell innere Wärmegewinne, je nachdem welche Maschinen in der
Werkstatt welche Betriebdauer hatten ... Beleuchtung mit Baustrahler
heizt auch ganz schön usw.

welches Brennmaterial ist denn für den Ofen vorgesehen?

--
mit freundlichem Gruß


Robert

Taupunktüberwachte Raumklimaregelung:
http://www.robertpflueger.com/DPC7.pdf

Sabine Sauer

unread,
Oct 26, 2008, 5:49:02 PM10/26/08
to
Robert Pflüger schrieb:

> Sabine Sauer schrieb:
>> ...
>> Gegeben sind 2250m3 und eine Isolierung 4cm Sandwich.
>>
>
> das wird man schon rechnen müssen ... oder ausprobieren.

Hmmm würde ich wenn ich wüsste wie.

>
>> Wie groß muss der "Werkstatt"-Ofen in KW sein, um hier ca 10-15C im
>> Winter hinzukriegen?
>>
>> PS: letzten Winter war die von alleine ganzjährig frostfrei, obwohl es
>> mehrere Wochen Schlittschuheis hatte,
>> also war es ein "richtiger" Winter. Die gespeicherte Wärme vom Boden
>> hatte wohl gereicht um nicht drurchzufrieren.
>
> eher die solaren Wärmegewinne wenn die Sonne durch das Fenster scheint.
> und eventuuell innere Wärmegewinne, je nachdem welche Maschinen in der
> Werkstatt welche Betriebdauer hatten ... Beleuchtung mit Baustrahler
> heizt auch ganz schön usw.

Kein Fenster, keine "innere Wärme" da nur Lager


>
> welches Brennmaterial ist denn für den Ofen vorgesehen?

Holz
>


mfg

SS

Robert Pflüger

unread,
Oct 26, 2008, 6:20:05 PM10/26/08
to
Hallo,

du willst also eine Lagerhalle mit Holz heizen.
Ist da "immer" jemand da der Holz nachlegt oder ...
Kamin, Bezirkskaminkermeister ect wirst Du ja schon hinterfragt haben.

Sabine Sauer schrieb:
> ...


> Hmmm würde ich wenn ich wüsste wie.

> ...


> Kein Fenster, keine "innere Wärme" da nur Lager

"Keine Fenster" macht eine überschlägige Berechnung einfacher.

bei gewünschten 10°C Raumtemperatur kann man mal die Wärmeverluste gegen
den Boden vernachlässigen.
Dann brauchst Du nur noch die Hüllflächen und den u-wert der Wände und
des Daches. sowie die niedrigste Außentemperatur ...

Damit lassen sich die maximalen Transmissionswärmeverluste berechnen.

Annahmen (eigene Zahlen einsetzen):

Hüllfläche (dach und Wände) betragen gesamt 900 m²
und haben beide einen u-wert von 0,9 W/m²K

Die gewünschte Innentemperatur beträgt +10°C
die tiefste Außentemperatur -15°C
-> Temperaturdifferenz 25 K (Kelvin)

900 m² * 0,9 W/m²K * 25 K = 20250 W oder 20,25 kW

Hinzu kommt ide benötigte Heizleistung für Lüftungswärmeverluste (der
Holzofen wird Verbrennungsluft benötigen, wenn der diese aus der
Lagerhalle zieht, dann strömt kalte Luft nach .... und der "Wirkungsgrad
der Heizung" wird eventuell auch nicht 100% haben.
also großzügig aufrunden.

Sabine Sauer

unread,
Oct 27, 2008, 1:02:33 PM10/27/08
to

"Robert Pflüger" <in...@robertpflueger.com> schrieb im Newsbeitrag
news:4904ed0f$0$17395$9b4e...@newsspool1.arcor-online.net...

Jetzt müsste ich praktisch nur noch den u-Wert rausfinden, dann hülfe hilfe
oder wie auch immer mir Dein Ansatz echt schon mal weiter.

Danke

mfg
SS


Sabine Sauer

unread,
Oct 27, 2008, 1:08:18 PM10/27/08
to

"Robert Pflüger" <in...@robertpflueger.com> schrieb im Newsbeitrag
news:4904ed0f$0$17395$9b4e...@newsspool1.arcor-online.net...
eben geprüft:

K-Wert wohl ca 0,4

d.h. bei um die 0 Grad Aussentemp.kommt man mit einem Mini-Öfchen schon mal
zu spürbaren Erwärmungen innen...

Danke


MaWin

unread,
Oct 27, 2008, 3:29:07 PM10/27/08
to
"Sabine Sauer" <Sabin...@web.de> schrieb im Newsbeitrag
news:ge4si4$bfk$1...@online.de...

>
> d.h. bei um die 0 Grad Aussentemp.kommt man mit einem Mini-Öfchen schon
> mal zu spürbaren Erwärmungen innen...
>

Vorsicht allerdings bei den kW-Angaben der ueblichen Oefen:
Die entstehen nur, wenn der Brennraum schon fast platzt und
einige Teile rotgluehend sind.
Normalerweise bringen die nur die Haelfte.
--
Manfred Winterhoff

Jochen Wilberding

unread,
Oct 27, 2008, 8:46:05 PM10/27/08
to
Sabine Sauer schrieb:

> d.h. bei um die 0 Grad Aussentemp.kommt man mit einem Mini-Öfchen schon mal
> zu spürbaren Erwärmungen innen...

bei 2250 mł wird es wohl außerdem nicht um eine komplette Erwärmung gehen,
sondern um eine lokale Wärmequelle...
Mit _einem_ Werkstattofen wirst du eh nie den Raum gleichmäßig erwärmen
können. Also eher ne (halbwegs) warme Ecke, in der man sich hin und wieder
zurückzieht.

Oder: Ofen und großzügig dimensioniertes Gebläse...


PS: hab' noch nie ein Lager ohne Türen/Tore gesehen, die im Winter zu oft
offen stehen


bis die tage
jochen

--
PS: bitte melden Sie sich, wenn Sie diese Nachricht NICHT erhalten haben!

Message has been deleted

Robert Pflüger

unread,
Oct 28, 2008, 10:35:30 AM10/28/08
to
Sabine Sauer schrieb:
> ...

> eben geprüft:
>
> K-Wert wohl ca 0,4

mit "Isolierung 4cm Sandwich" allein kommt man nicht auf diesen guten
Wert, was ist da noch?

--
mit freundlichem Gruß


Robert


Taupunktüberwachte Raumklimaregelung:
http://www.robertpflueger.com/DPC7.pdf

Thomas Einzel

unread,
Oct 28, 2008, 1:13:49 PM10/28/08
to
Robert Pflüger schrieb am 28.10.2008 15:35:
> Sabine Sauer schrieb:
>> ...
>> eben geprüft:
>>
>> K-Wert wohl ca 0,4
>
> mit "Isolierung 4cm Sandwich" allein kommt man nicht auf diesen guten
> Wert

Vakuum-Isolations-Paneele? (nein, wohl eher dafür nicht, eher theoretisch)

Thomas

Sabine Sauer

unread,
Oct 28, 2008, 1:19:13 PM10/28/08
to

"Walter Sch." <gas...@web.de> schrieb im Newsbeitrag
news:1f36dd77-3fc1-42d2...@v72g2000hsv.googlegroups.com...
X-No-Archive:yes

> Gibts da ne Tabelle oder sowas.

Es gibt eine Wärmebedarfsberechnung.

> Mit welchem Werkstattofen man wieviel Luft erwärmen kann?
> Gegeben sind 2250m3 und eine Isolierung 4cm Sandwich.
> Wie groß muss der "Werkstatt"-Ofen in KW sein, um hier ca 10-15C im Winter
> hinzukriegen?

Das ist nach Norm in ein paar Minuten gerechnet. Du brauchst
zusätzlich zu diesen Angaben nur noch die tiefste anzunehmende
Temperatur der Nachbarräume, den Wärmedurchgang des Wandaufbaues und
ein paar Kleinigkeiten wie Türen und Fenster.
Ist wirklich einfach.


:-) verstanden.....

Walter


Harald Maedl

unread,
Oct 28, 2008, 4:47:25 PM10/28/08
to
Robert Pflüger schrieb:
> Sabine Sauer schrieb:

> du willst also eine Lagerhalle mit Holz heizen.
> Ist da "immer" jemand da der Holz nachlegt oder ...
> Kamin, Bezirkskaminkermeister ect wirst Du ja schon hinterfragt haben.

Nun ja, Hackschnitzelheizung und ähnliches sind heute kein großes
Problem mehr und einigermaßen bezahlbar. Zufuhr und Brennersteuerung
erfolgen vollautomatisch. Und den Kaminkehrer muss man ohnehin mit
einbeziehen.

>> ...
>> Hmmm würde ich wenn ich wüsste wie.

>> Kein Fenster, keine "innere Wärme" da nur Lager
> "Keine Fenster" macht eine überschlägige Berechnung einfacher.
>

> 900 m² * 0,9 W/m²K * 25 K = 20250 W oder 20,25 kW

Hm, da hätte ich mich gewaltig verschätzt. Mein Bauchgefühl hätte ohne
Rechnerei bei rund 2200 qm Grundfläche irgendwas mit 80 KW veranschlagt.
Überdies müsste ohnehin die Wärme über ein Belüftungssystem verteilt
werden. Außerdem muss noch der Luftaustausch berücksichtigt werden etc.

Selbst bei einem delta T von 10°C scheinen mir die 20kW ein bisschen
dürftig. Aber Zahlen lügen nie;-)

> Hinzu kommt ide benötigte Heizleistung für Lüftungswärmeverluste (der
> Holzofen wird Verbrennungsluft benötigen, wenn der diese aus der
> Lagerhalle zieht, dann strömt kalte Luft nach .... und der "Wirkungsgrad
> der Heizung" wird eventuell auch nicht 100% haben.
> also großzügig aufrunden.

Sehe ich auch so.

Cu,
Harald
--
Es gibt Politiker, die Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren. Dabei
könnte ihnen gar nichts besseres passieren.
(Robert Lembke)

Message has been deleted

Christoph Laska

unread,
Oct 29, 2008, 3:09:10 AM10/29/08
to
Harald Maedl schrieb:

> Hm, da hätte ich mich gewaltig verschätzt. Mein Bauchgefühl hätte ohne
> Rechnerei bei rund 2200 qm Grundfläche irgendwas mit 80 KW veranschlagt.
> Überdies müsste ohnehin die Wärme über ein Belüftungssystem verteilt
> werden. Außerdem muss noch der Luftaustausch berücksichtigt werden etc.

beim OP war glaube ich von 2250 m³ (Kubik) die Rede, bei einer
vermutlichen Raumhöhe in der Halle von 4 Metern bleibt dann eine
Grundfläche von ca. 560 qm.

Gruß
Christoph

Robert Pflüger

unread,
Oct 29, 2008, 5:03:14 AM10/29/08
to
Walter Sch. schrieb:
> ...
> Oder wie fast immer: Gebläseheizung oben an der Wand. Diese 50x50x50-
> Blechkästen mit Heizungsanschluss die mit nervigem Arbeitsgeräusch
> Warmluft in den Raum blasen.

da brauchts aber eine (Zentral-)Heizung an die man anschließen kann.

Harald Maedl

unread,
Oct 29, 2008, 1:19:45 PM10/29/08
to
Christoph Laska schrieb:

> Harald Maedl schrieb:
>
>> Hm, da hätte ich mich gewaltig verschätzt. Mein Bauchgefühl hätte ohne
>> Rechnerei bei rund 2200 qm Grundfläche irgendwas mit 80 KW veranschlagt.
> beim OP war glaube ich von 2250 m³ (Kubik) die Rede

Oops, tatsächlich. Mit Lesebrille sehe ich es nun auch.

Cu,
Harald
--
Kaum macht man's richtig - schon geht's!

Sabine Sauer

unread,
Oct 29, 2008, 4:19:29 PM10/29/08
to

"Christoph Laska" <las...@web.de> schrieb im Newsbeitrag
news:ge9260$2k3$1...@online.de...

bisschen höher und 450m2 ;-)


0 new messages