wir haben uns eine neue Kombitherme von BAXI ( ECO 180 ) gekauft, weil
die alte ( Vaillant Baujahr 76 ) schon nen Defekt hatte.
Das alte dazugehörige Raumthermostat von Vaillant ( VRT-QT-220V mit
Tagesschaltuhr ) wollen wir auch neu kaufen, am besten so ein digitales
Teil ( event.mit Wochenprogramm ).
Nun meine eigentliche Frage als völliges Elektro-Greenhorn :
Bei der neuen Baxi-Therme gehen nun 2 Leitungen für die Stromversorung
(soweit alles klar) und 2 Leitungen für das Raumthermostat weg.
Im Anschlußplan steht bei den beiden Leitungen "Raumthermostat 220V"
mit dem Warnhinweis Kleinspannung ( was sollen mir diese Infos sagen ?
).
Jetzt ist es so, das beim alten Vaillant Raumthermostat 2 Kabel aus der
Mauer rausragen, wobei das eine anscheinend das Stromführende ist und
mit den 2 Leitungen an die Schaltuhr angeklemmt ist und das andere mit
den 2 Leitungen am Temperatur-Drehrad verklemmt ist und zur Therme
führt ( auch stromführend ? ).
Welche Eigenschaften in Bezug auf Stromversorgung kann,soll oder muß
das neue Raumthermostat haben bzw. könnte das alte weiterhin verwendet
werden ??
Verweise :
.) BAXI - Anschlußplan =
http://www.tgv.at/baxiflash/pdf/Bedienungsanleitungen/ECO 180.1i_Inst.
u. Verbraucher.pdf
.) VAILLANT - Raumthermostat =
http://edit-at.vaillant.com/mod/netmedia_pdf/data/809484_01.pdf
Danke für Eure Hilfe.
Mfg Jürgen
sehr nett von dir, daß du mir diese "funksache" schmackhaft machen
willst.
ist ja eigentlich auch ne prima sache, aber ich will nicht all zu viel
dafür ausgeben, habe ja schließlich 8 Heizkörper in der Wohnung und
wenn ich da für jeden so ein spezielles funkteil bräuchte, dann geht
das ganz schön ins geld.
außerdem glaube ich, daß die lösung meines problems ohnehin simpel
ist, aber als elektro-greenhorn fehlt mir der durchblick.
mfg
> Bei der neuen Baxi-Therme gehen nun 2 Leitungen für die Stromversorung
> (soweit alles klar) und 2 Leitungen für das Raumthermostat weg.
> Im Anschlußplan steht bei den beiden Leitungen "Raumthermostat 220V"
> mit dem Warnhinweis Kleinspannung ( was sollen mir diese Infos sagen ?
> ).
das ist ein schalter abgebildet, es ist also anzunehmen, daß man da
den schaltkontakt des thermostaten anschließt -- übliche thermostaten
haben sowas, stichwort "potentialfreier kontakt" oder so.
> Jetzt ist es so, das beim alten Vaillant Raumthermostat 2 Kabel aus der
> Mauer rausragen, wobei das eine anscheinend das Stromführende ist und
> mit den 2 Leitungen an die Schaltuhr angeklemmt ist und das andere mit
> den 2 Leitungen am Temperatur-Drehrad verklemmt ist und zur Therme
> führt ( auch stromführend ? ).
lt Fig. 5 im vaillant-PDF sind anschlüsse 1 und 2 die stromversorgung
-- da kommen quasi die 230V "wie aus der steckdose" daher, für die
stromversorgung des thermostaten. 3 und 4 sind für den schaltkontakt,
der thermostat schließt den schalter, wenn geheizt werden soll, und
öffnet ihn, wenn die heizung ausgehen soll. (wozu die restliche mimik
in dem diagramm ist, Rn, Ru etc, erschließt sich mir grad nicht)
ciao,
cm.
--
** christian mock in vienna, austria -- http://www.tahina.priv.at/~cm/
> 'schweinesystem, repressives'.
Könnt ihr nicht wenigstens aus diesem Thread OS/400 raushalten?
-- frank paulsen und fefe in dasr
> (wozu die restliche mimik
> in dem diagramm ist, Rn, Ru etc, erschließt sich mir grad nicht)
Das ist die Absenkung, per Hand oder per Schaltuhr wird ein Heizwiderstand
eingeschaltet, der dem Thermoschalter eine um 5K höhere Raumtemperatur
vorspielt.
Siegfried
--
http://www.schmidt.ath.cx
danke für die elektro-kunde, habe mir eh schon sowas ähnliches
gedacht.
d.h rein theoretisch sollten die anschlüsse passen und ich kann dieses
raumthermostat mit der dazugehörigen schaltuhr für meine neue therme
verwenden bzw. im falle eines thermostat-neukaufs kann ich ein
thermostat mit 230V-versorgung oder eines mit batterie-versorgung (
dann bleibt eben das 230V kabel beim thermostat unbenutzt) kaufen.
mfg
Wenn du peinlich genau darauf achtest, Versorgungs- und Schaltseite des
Thermostaten nicht zu verbinden oder zu verwechseln wird es auch rein
praktisch funktionieren. Der Warnhinweis "Kleinspannung" will sagen, daß es
andernfalls die Heizungssteuerung himmelt.
Siegfried
--
http://www.schmidt.ath.cx
> Der Warnhinweis "Kleinspannung" will
> sagen, daß es andernfalls die Heizungssteuerung himmelt.
Peinlich - ich schreibs und sehe die Querverbindung nicht.
Nochmal von vorne: dieser Raumthermostat hat *keinen* potentialfreien
Ausgang, es besteht eine Querverbindung vom Schaltausgang zum N-Leiter des
Stromnetzes.
Zwar über einen Widerstand, aber ohne Kenntnis der internen Schaltung der
Heizung kann man nicht garantieren, daß nichts passiert!
Siegfried
--
http://www.schmidt.ath.cx