Bei mir wurden zwei alte Heizkörper durch neue Ventilheizkörper ersetzt.
Auf einem ist ein Oventrop-Thermostat, auf dem anderen ein
Heimeier-Thermostat (keine Ahnung, warum da zwei verschiedene verbaut
wurden).
Bei dem Heimeier schlägt das Ventil, d.h. sobald die am Thermostat
eingestellte Raumtemperatur nahezu erreicht ist, fängt es an zu
klackern.
Vor dem Umbau gab es nie ein Geräusch aus den Ventilen, an den alten
Heizkörpern waren Danfoss-Thermostate.
Liegts am Ventil bzw. am Thermostat? Kann man davon ausgehen, dass das
Geräusch mit einem anderen Ventil bzw. Thermostat weg geht.
Grüße
Cornelius
Klingt nach vertauschten Vor- und Rücklauf.
>
> Vor dem Umbau gab es nie ein Geräusch aus den Ventilen, an den alten
> Heizkörpern waren Danfoss-Thermostate.
>
> Liegts am Ventil bzw. am Thermostat? Kann man davon ausgehen, dass das
> Geräusch mit einem anderen Ventil bzw. Thermostat weg geht.
Nur wenn du einen sogenannte U-Typ einbaust. Der ist für soetwas gedacht.
Volkmar
> Liegts am Ventil bzw. am Thermostat? Kann man davon ausgehen, dass das
> Geräusch mit einem anderen Ventil bzw. Thermostat weg geht.
Wahrscheinlich wurde das Ventil falschherum eingebaut. Thermsotatventile
haben eine bestimmte Durchflussrichtung, die auf dem Ventil auch eindeutig
gekennzeichnet ist. Fliesst das Wasser in die entgegengesetzte Richtung
durch das Ventil, fängt es an zu flattern und zu knacken.
Schau nach, ob die Kennzeichnung auf dem betreffenden Ventil in die gleiche
Richtung zeigt, wie auf den anderen Ventilen. Und wenn nicht, machst du
den Klemptner zur Sau, der es nach mehrerern Jahrzehnten im Umgang mit
Thermostatventilen immernoch nicht begriffen hat, auf die Einbaurichtung zu
achten. :-)
Wenn es wider Erwarten doch richtig herum eingebaut ist, bestellst du den
Klemptner trotzdem, denn ein knackendes Heizkörperventil ist so oder so
defekt.
Tom
Falschherum einbauen ist kaum möglich, Verschraubungsteil ist immer am HK.
>
> Schau nach, ob die Kennzeichnung auf dem betreffenden Ventil in die gleiche
> Richtung zeigt, wie auf den anderen Ventilen. Und wenn nicht, machst du
> den Klemptner zur Sau, der es nach mehrerern Jahrzehnten im Umgang mit
> Thermostatventilen immernoch nicht begriffen hat, auf die Einbaurichtung zu
> achten. :-)
Du scheinst ja bestens in der Materie zu stehen :-(
>
> Wenn es wider Erwarten doch richtig herum eingebaut ist, bestellst du den
> Klemptner trotzdem, denn ein knackendes Heizkörperventil ist so oder so
> defekt.
Oh Gott, wie kommst du darauf?
Volkmar
> Wenn es wider Erwarten doch richtig herum eingebaut ist, bestellst du den
> Klemptner trotzdem, denn ein knackendes Heizkörperventil ist so oder so
> defekt.
Volkmar hat Recht. Man kann das Ventil da nicht falsch herum einbauen.
Sicher lasse ich den Klemptner nochmal kommen. Das Knacken muss weg. Es
hat ja vorher auch nicht geknackt.
Gruß
Cornelius
Hallo Volkmar!
> Klingt nach vertauschten Vor- und Rücklauf.
Aus dem Boden kommen zwei Rohre. Links VL, rechts RL. Genauso ist das
auch an den Hk angeschlossen. Wie kann man denn da Vor- und Rücklauf
vertauschen? Das würde ja bedeuten, dass die Anschlüsse über Kreuz in
den HK müssen. Kann das sein? Bei HK gehen VL und RL übrigens links
unten rein.
Bei dem anderen HK, dem ohne schlagendes Ventil, gehen VL und RL rechts
unten in den HK. VL links und RL rechts.
> Nur wenn du einen sogenannte U-Typ einbaust. Der ist für soetwas gedacht.
Also U-Typ ist für einen Ventilheizkörper?
Gruß
Cornelius
Also Ventilheizkörper, da sage ich links und rechts hängt davon ab wo das
Ventil am HK sitzt sprich wie rum er hängt.
Das äußere der beiden Rohre ist der RL.
>
> Bei dem anderen HK, dem ohne schlagendes Ventil, gehen VL und RL rechts
> unten in den HK. VL links und RL rechts.
Siehe oben:
_____________________
| |--- Ventil---|
| |
_____________________
| | | |
VR RV
> > Nur wenn du einen sogenannte U-Typ einbaust. Der ist für soetwas gedacht.
>
> Also U-Typ ist für einen Ventilheizkörper?
Ich denke das es diese Oberteile auch für Ventilheizkörper gibt
werde mal nachschlagen.
>
> Gruß
>
> Cornelius
> Also Ventilheizkörper, da sage ich links und rechts hängt davon ab wo das
> Ventil am HK sitzt sprich wie rum er hängt.
> Das äußere der beiden Rohre ist der RL.
Da wo es klackert: Anschluss links unten, Ventil links oben.
Wo es nicht klackert ist das Ventil rechts oben und der Anschluss rechts
unten.
Falsch rum hängen kann man die nicht, da auf der Rückseite die
Vorrichtung zum Aufhängen ist. Ausser man dreht sie auf den Kopf, aber
so offensichtlich falsch einbauen kann man sie nicht ...
Gruß
Cornelius
Na deine vielleicht gerade nicht, andere aber schon.
Bei einen Ventilheizkörper in normaler Ausführung sitzt unten
auf der Seite des Ventils ein Hahnblock, in diesen geht der Vorlauf und der Rücklauf.
Der Rücklauf ist in der Regel der, der näher an der Heizkörperkante liegt.
Vielleicht hat auch nur dein Ventiloberteil eine Macke und mit einen Austauch ist
es erledigt.
Bei vertauschten Vor-, Rücklauf ähnelt das Knarren eher einen Maschinengewehr
in Dauerfeuerstellung.
>
> Gruß
>
Volkmar