Pumpe mit niedrigerer Durchflussmenge?
> Zwei Drähtchen könnte ich auch noch selbst tauschen und damit bestimmt
> mehr als 100 Euro sparen.
Wenn es nicht gerade ein Schwarzarbeiter war, dann hast du 5 Jahre
gesetzliche Gewährleistung auf die Pumpe und dessen Einbau. Wieso
sollte das etwas kosten?
Nein, es ist das Nachfolgemodell.
>
>> Zwei Drähtchen könnte ich auch noch selbst tauschen und damit
>> bestimmt mehr als 100 Euro sparen.
>
> Wenn es nicht gerade ein Schwarzarbeiter war, dann hast du 5 Jahre
> gesetzliche Gewährleistung auf die Pumpe und dessen Einbau. Wieso
> sollte das etwas kosten?
Nein, das ist bei uns ein bekannter Sanitärdienst. Der Chef der Firma
meint, das Problem sei in der Leitung. Da an der Leitung nichts gemacht
wurde tippe ich aber auf die Pumpe. Darauf kam ich aber erst, als der
gute Mann mein Haus wieder verlassen hatte.
--
Gruß,
Peter
Sind vielleicht noch irgendwelche Absperrhähne geschlossen?
Das mit der vertauschten Drähten kann nicht sein, die Pumpe läuft immer
richtig rum, denn sie kann nicht zwischen L und N unterscheiden. Mit PE
hat das nichts zu tun, da sollte gar kein Strom fliesen.
PE ist der Schutzleiter. Du meintest L(Phase) und N(Neutralleiter).
Kann man an der Pumpe vielleicht die Geschwindigkeit einstellen? Wenn
ja, mal dran rumdrehen.
Meine FBH Zirkulationspumpe wollte jetzt auch nicht mehr auf geringster
Stufe anlaufen, musste sie erstmal kurz hochdrehen. Die ist gerade ein
Jahr alt.
Michael
Die Drehrichtung der Pumpe ist festgelegt und nicht zu ändern.
Stell dir das vor vor: Der Motor der Pumpe ist mit einem Schaufelrad
verbunden. Dieses Schaufelrad fördert immer von innen nach aussen
http://www.teich-filter.eu/media/images/teichpumpe-2.jpg
Eine Umkehr der Drehrichtung wäre unsinnig, deswegen ist sie konstruktiv im
Motor nicht vorgesehen und damit unmöglich.
--
Wolfgang Horejsi www.gebrauchtemotorradersatzteile.de
- Pumpe funktioniert, hat Strom und vibriert? (Zeitschaltuhr vorhanden
und eventuell aus geschaltet)?
- Absperrventil in der Zirkulationsleitung nach dem Pumpentausch wieder
aufgedreht?
--
mit freundlichem Gruß
Robert
Gruß
Peter
Die Zirkulationspumpe ist bestimmt eine Wechselstrompumpe, da ist es egal
wie die angeschlossen ist.
Überprüfe mal ob die Pumpe richtig eingebaut ist, auf der Pumpe ist ein
Pfeil im Pumpengehäuse eingegossen.
Der Pfeil zeigt die Fliesrichtung.
Horst
Hmmm, da bin ich aber echt gespannt...
>> In bin ein wenig skeptisch und denke eher, dass die
>> Zirkulationspumpe falsch angeschlossen wurde, kann aber dem
>> Experten so etwas nicht einfach vorwerfen. Möglicherweise hat ja
>> der Monteur die Leitingen PE mit L vertauscht und die Pumpe läuft
>> in falsche Richtung? Da ich ja kein Experte in diesem Gebiet bin,
>> frage ich mal hier in die Runde. Könnte dies ein Grund sein, dass
>> dadurch die Zirkulation nicht läuft? Zwei Drähtchen könnte ich
>> auch noch selbst tauschen und damit bestimmt mehr als 100 Euro
>> sparen.
>
> Ja super, da spricht der Fachmann...
>
Nun ja, man macht sich schon ein paar Gedanken, wenn vor der Reparatur
mehr ging als danach...
> Die Zirkulationspumpe hängt an 230 V Wechselstrom. Du darfst gerne 50
> mal in der Sekunde die Kabel wechseln, wenn dir das Spass macht.
>
> Helfen würde vielleicht, wenn du mal das genaue Modell nennen
> würdest.
>
Es ist eine Wilo Star-Nova Pumpenkopf
(http://www.wilo.de/cps/rde/xchg/de-de/layout.xsl/5688.htm) - nur der
Aufsatz an den großen Ring-Anschluss. Der Pfeil auf dem Gehäuse zeigt
weg vom Warmwasserspeicher (komisch die vorige Pumpe stand auf dem
Kopf).
Soeben habe ich noch einmal auf den Warmwasserspeicher geschaut, wo
folgendes an dem Zirkulations-Anschluss steht:
"Achtung! Bei Zirkulatiosanschluss Zirkulationszubehör ZT (ID Nr. 146
439) verwenden. Sonst kein Zirkulationsbetrieb!" Ich denke das ist eher
Werbung - die Pumpe lässt sich ja montieren und ist das Nachfolgemodell
der vorher installierten Pumpe. Demnach sollte der Betrieb eigentlich
möglich sein.
Der Warmwasserbehälter hat einen Warmwasserausgang und einen
Zirkulationsanschluss, wo die Pumpe angeschlossen ist. Etwas entfernt
vom Warmwasserausang ist ein Absperrventil, an dem das Warmwasser
abgestellt werden kann. Jetzt stelle ich mir doch die Frage was die
Zirkulationspumpe macht, wenn sie Weg vom Warmwasserspeicher pumpt
(also Pfeil weg vom Warmwasserspeicher) und nicht zurück? Habe ich hier
ein Verständnisproblem? Müsste der Pfeil nicht eher zum Speicher hin
zeigen? Wie soll sonst das Wasser zirkulieren, wenn es nicht zurück
geholt wird?
--
Gruß,
Peter
Ja, soweit ist alles iO ;)
--
Gruß,
Peter
Nein, alle Ventile sind offen. Ich habe alle geprüft.
> Das mit der vertauschten Drähten kann nicht sein, die Pumpe läuft
> immer richtig rum, denn sie kann nicht zwischen L und N
> unterscheiden. Mit PE hat das nichts zu tun, da sollte gar kein
> Strom fliesen. PE ist der Schutzleiter. Du meintest L(Phase) und
> N(Neutralleiter).
>
> Kann man an der Pumpe vielleicht die Geschwindigkeit einstellen? Wenn
> ja, mal dran rumdrehen.
Nein, das ist eine ganz einfache Pumpe, an der nichts einstellbar ist.
--
Gruß,
Peter
fullquote...
> Schau mal, in welche Richtung der Pfeil der Wasserflußrichtung zeigt -
> hoffentlich weg vom Warmwasserspeicher.
hoffentlich nicht!
Ok, ist mir inzwischen klar ;
> Überprüfe mal ob die Pumpe richtig eingebaut ist, auf der Pumpe ist
> ein Pfeil im Pumpengehäuse eingegossen.
> Der Pfeil zeigt die Fliesrichtung.
>
...und wohin geht diese jetzt? Der Pfeil zeigt weg vom Speicher, was
mir nicht einleuchtend ist, denn das Warmwasser sollte doch eigentlich
wieder zurück geholt werden...Die vorige Pumpe stand außerdem auf dem
Kopf (ob das was zu bedeuten hat?)
--
Gruß,
Peter
doch
--
Gruß,
Peter
Gruß
Peter
Gratuliere, du hast den Fehler gefunden.
Peter
Die Pumpe sitzt im Rücklauf, was eindeutig zu erkennen ist.
> Wenn die Pumpe bei dir aber im Vorlauf (Hinlauf, Zulauf) sitzt, dann
> muss der Pfeil vom Speicher weg zeigen.
>
> Bist du sicher, dass du Hin- und Rücklauf richtig identifizieren
> kannst? Einfache Prüfmethode: Wenn du den Rücklauf absperren kannst
> und noch immer genauso viel Wasser kommt wie bisher, dann sollte das
> richtig sein.
>
Nein, der Rückluaf kann nicht gesperrt werden, nur der
Warmwasserausgang.
> Rücklauf kann übrigens dünner ausgeführt werden als der Hinlauf. Muss
> aber nicht so sein. Gibt es sogar Fälle, wo wegen der
> Schwerkraftzirkulation der Rücklauf deutlich dicker gewählt wird?
>
Also hier nicht, alle Rohre sind gleich dick.
...was habe ich da nur für einen tollen Monteur geschickt bekommen und
was hat sein Chef mir für einen Quark erzählt? Jetzt ist niemand in
dieser Firma erreichbar, so dass ich am WE schön viel Wasser weglaufen
lassen kann. Danke für eure Tips!
--
Gruß,
Peter
>> Überprüfe mal ob die Pumpe richtig eingebaut ist, auf der Pumpe ist
>> ein Pfeil im Pumpengehäuse eingegossen.
>> Der Pfeil zeigt die Fliesrichtung.
>>
>
> ...und wohin geht diese jetzt? Der Pfeil zeigt weg vom Speicher, was mir
> nicht einleuchtend ist, denn das Warmwasser sollte doch eigentlich wieder
> zurück geholt werden...Die vorige Pumpe stand außerdem auf dem Kopf (ob
> das was zu bedeuten hat?)
Wie die Pumpe steht, ist egal, nur die Fließrichtung ist wichtig.
Aber überprüfe mal deinen Heißwasserboiler, dort sind an den Anschlüsse auch
Pfeile.
Die Leitung mit dem Pfeil nach außen, muß zur Pumpe gehen.
Wenn das nicht der Fall ist, muß die Pumpe umgedreht werden.
Horst
> Die Pumpe selbst drehen sollte ich besser nicht, oder doch? Denke noch
> an die Garantie...
Wenn der Chef der Firma, wie du schriebst, schon da war zum Kontrollieren
und nicht gesehen hat, dass der Monteur die Pumpe falschrum eingebaut hat
dann lass dies von ihm kostenlos korrigieren und nimm in Zukunft andere
Firma.
Ja, das sah ich in der Anleitung auch! Hier hat damals der Monteur der
vorigen Pumpe geschlafen und nicht ein Rückschlagventil und
Absperrventil and dieser Stelle eingebaut. Es ist nur die Öffnung für
den großen Ring vorhanden, der mit der Pumpe verbunden wird.
>
>> Der Warmwasserbehälter hat einen Warmwasserausgang und einen
>> Zirkulationsanschluss, wo die Pumpe angeschlossen ist. Etwas
>> entfernt vom Warmwasserausang ist ein Absperrventil, an dem das
>> Warmwasser abgestellt werden kann.
>
> Sprich: wenn du das Ventil schliesst UND ein Rückschlagventil
> eingebaut ist, dann darf kein Warmwasser mehr aus den Zapfstellen
> kommen.
>
> Ist das so?
>
Ja, es kommt nur kaltes Wasser aus dem Hahn.
>> Jetzt stelle ich mir doch die Frage was die
>> Zirkulationspumpe macht, wenn sie Weg vom Warmwasserspeicher pumpt
>> (also Pfeil weg vom Warmwasserspeicher) und nicht zurück?
>
> Dann hat jemand die Pumpe in der Zuleitung eingebaut. Das ist
> thermisch schlechter. Ausserdem bremst die Pumpe den Zulauf, es kann
> also weniger Wasser entnommen werden (Mengenbremse) und die Pumpe
> wird damit mechanisch zusätzlich belastet.
>
Auf der Therme gibt es drei Anschlüsse:
1. Kaltwasseranschluss
2. Warmwasserausgang
3. Zirkulation
Kurz nach dem Warmwasserausgang ist ein Absperrventil montiert.
Die Zirkulationspumpe ist direkt mit dem dem Zirkulations-Anschluss
verbunden (ein Stückchen Rohr ist noch dazwischen).
Warum ist diese jetzt in der Zuleitung?
> Das hätte aber der Original-Installateur zu verantworten. Der jetzige
> kann da nur das beste daraus machen, oder anbieten, es richtig
> umzubauen. Das wäre aber ein erheblicher Aufwand und wurde damals
> vielleicht aus gutem Grund nicht gemacht.
>
> Wenn sie wirklich im Zulauf steckt, dann ist die Frage:
> - gibt es überhaupt einen Rücklauf für die Zirkulation?
> - ist der überhaupt noch durchgängig?
>
Muss eigentlich, denn vor dem Pumpentausch funktionierte die
Zirkulation einwandfrei. Dummerweise schwächelte das gute Stück und
lief immer weniger mit der Zeitschaltuhr an.
> Das PDF gibt dir die Infos, wo Druck- und Saugseite ist.
>
> Du konntest an deinem Speicher beide Leitungen identifizieren? Welche
> ist weiter oben?
>
Die Warmwasserleitung. Noch zur Info: Ich habe ein Gasheizung und die
Geräte befinden sich unter dem Dach.
--
Gruß,
Peter
Nun, ein Einbau bzw. ein Austausch einer Zirkulationspumpe hat fachgerecht zu
erfolgen. Wenn die Zirkulation hinterher nicht funktioniert, dann ist der
Handwerker in der Pflicht. Dafuer zahlt man doch nicht noch extra! Es gibt auch
so etwas wie Gewaehrleistung (vgl. BGB §634 u. 635 Abs. 2).
Viele Gruesse
Christoph Gartmann
--
Max-Planck-Institut fuer Phone : +49-761-5108-464 Fax: -80464
Immunbiologie
Postfach 1169 Internet: gartmann@immunbio dot mpg dot de
D-79011 Freiburg, Germany
http://www.immunbio.mpg.de/home/menue.html
So ganz klar ist mir noch nicht, wie sich die Flussrichtung in der Pumpe
ändern soll, wenn sie auf den Kopf gedreht wird, auch wenn der Pfeil an
dem Gehäuse darauf verweist.
--
Gruß,
Peter
Hmmmm, langsam werde ich konfus...leider habe ich den Pumpenkopf noch
nicht von innen gesehen. Wenn der Pumpenkopf mit Gehäuse um 180 Grad
gedreht wird, müsste das darin befindliche Rädchen noch immer in
gleicher Richtung laufen? Müsste nicht die Pumpe im Gehäuse um die
eigene Achse gedreht werden, damit das Rädchen (oder was das ist)
anders herum läuft?
--
Gruß,
Peter
Ich möchte wissen wie die Pumpe im Prinzip funktioniert und verstehen,
warum sie in andere Richtung arbeitet, wenn sie auf dem Kopf steht.
Wahrscheinlich habe ich ein Denkproblem ;(
Danke für die vielen Tipps!
VG Peter
>> Die Zirkulationspumpe hängt an 230 V Wechselstrom. Du darfst gerne 50
>> mal in der Sekunde die Kabel wechseln, wenn dir das Spass macht.
>>
>> Helfen würde vielleicht, wenn du mal das genaue Modell nennen würdest.
>>
>> Schönen Gruß
>> Martin
> Schau mal, in welche Richtung der Pfeil der Wasserflußrichtung zeigt -
> hoffentlich weg vom Warmwasserspeicher.
Du schreibst Schwachsinn. Und das auch noch mit Fullquote, also auch
noch des Denkens unfähig.
Greetz,MK
--
Religion - Der Ersatz für die fehlende Fähigkeit sich selbst
moralisches Verhalten anzueignen?
Filter-Infos: filter.maikkoenig.de
Spam und Antworter darauf landen _dauerhaft_ im Killfilter. Nervkoeppe
Das lasse ich lieber sein ;)
> Was wurde denn aus der alten, defekten?
>
Der Monteur hat sie einfach mitgenommen, ohne mir etwas davon zu sagen.
Im Prinzip hätte ich mit der Alten sowieso nichts mehr anfangen können,
so dass sie entsorgt werden kann.
> Schau' dir vielleicht mal http://de.wikipedia.org/wiki/Kreiselpumpe
> als erstes an.
>
Sehr interessant! Nochmals vielen Dank!
--
Gruß,
Peter
> Ich möchte wissen wie die Pumpe im Prinzip funktioniert und verstehen,
> warum sie in andere Richtung arbeitet, wenn sie auf dem Kopf steht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Radialpumpe
Gruß Dieter
> Ich möchte wissen wie die Pumpe im Prinzip funktioniert und verstehen,
> warum sie in andere Richtung arbeitet, wenn sie auf dem Kopf steht.
> Wahrscheinlich habe ich ein Denkproblem ;(
> Danke für die vielen Tipps!
>
> VG Peter
Das ist doch egal wie die Pumpe steht, nach oben, nach unten, nach vorn,
oder nach hinten.
Wichtig ist nur die Fließrichtung und die ist am Gehäuse mit einen Pfeil
markiert.
Horst
Radialpumpen setzt man in Hochhäuser zur Trinkwasserverorgung ein, nicht als
Zirkulationspumpen.
Damit würde der Boiler abheben.
Horst
"Christoph Gartmann" schrieb im Newsbeitrag
news:i876k4$s8h$1...@news.belwue.de...
In article <4ca65c99$0$6778$9b4e...@newsspool3.arcor-online.net>, "Peter
Einstein" <Eins...@quantentunnel.de> writes:
>Meine Zirkulationspumpe für den Warmwassser-Kreislauf hat schon öfters
>den Geist aufgegeben, ist aber nach mehrmaligen Drücken wieder von
>selbst angelaufen. Vor ein paar Tagen hat ein Monteur eine neue Pumpe
>eingebaut, mit dem Ergebnis, dass erst nach 1-2 Minuten warmes Wasser
>fließt, als würde das Teil nicht laufen.
[...]
Der Fehler war bei mir auch nach Austausch der Heizung
Lösung: Am höchstgelegenen Wasserhahn mal Warmwasser laufen lassen, damit
sich die Zirkulationsleitung füllen kann
und all Luft aus dem System herausgedrückt wird.
Das hat bei mir geholfen
Gruß
Jürgen
Zwei offensichtliche Ursachen:
Falsch herum eingebaut. Da sie dann gegen jeden vorhandenen
Rückflussverhinderer drückt, kann es nicht klappen. Lösung ist simpel:
Pumpe samt Grundstock umdrehen.
Luft in der Zirkulationsleitung. In der Theorie erzählen einem
Installateure immer, das wäre nicht weiter schlimm. In der Praxis nutzt
das nichts, es klappt trotzdem nicht. Lösung ist ebenfalls einfach: Den
Hauptwarmwasserstrang absperren und an einem möglichst hoch gelegenen
Ort warmes Wasser laufen lassen. Auf die Art holt man sich das Wasser
durch die Zirkulation und drückt damit die Luftsäcke leer. Anschliessend
das WW-Ventil wieder öffnen und fertig.
> Inzwischen habe ich den Chef des Ladens nach Hause geholt, der mir
> erzählte, dass durch den Autausch der Pumpe evtl. Dreck in ein Ventil
> gelangt ist und dadurch die Zirkulation nicht mehr funktioniert. Man
> müsste zwei Ventile auseinander nehmen und sie ggf. reinigen oder sogar
> austauschen. Garantie konnte der gute Mann dafür auch nicht geben, dass
> nach einer ca. zwei Stunden Aktion dann auch wieder alles funktionieren
> würde...
Das kann durchaus sein, ja.
> In bin ein wenig skeptisch und denke eher, dass die Zirkulationspumpe
> falsch angeschlossen wurde, kann aber dem Experten so etwas nicht
> einfach vorwerfen. Möglicherweise hat ja der Monteur die Leitingen PE
> mit L vertauscht und die Pumpe läuft in falsche Richtung? Da ich ja
> kein Experte in diesem Gebiet bin, frage ich mal hier in die Runde.
> Könnte dies ein Grund sein, dass dadurch die Zirkulation nicht läuft?
> Zwei Drähtchen könnte ich auch noch selbst tauschen und damit bestimmt
> mehr als 100 Euro sparen.
Die Pumpe läuft mit Wechselstrom, da ist also nichts mit Kabel
vertauschen. Wenn irgendwas vertauscht ist, dann die Flussrichtung.
Siehe oben.
Nebenbei: Eine Zirkulationspumpe dient nur dem Luxus, nur selten dem
Geldbeutel und gar nicht der Umwelt. Sofern Du das weisst ist alles gut ;).
woll schon bischen spät heut?
hast vergessen zu sagen, dass er im zweiten Fall auch noch den
Rückflussverhinderer ausbauen muss damit sich das Wasser
durch die Zirkulation drücken kann.
besser umdrehen :-/
> Luft in der Zirkulationsleitung. In der Theorie erzählen einem
> Installateure immer, das wäre nicht weiter schlimm. In der Praxis nutzt
> das nichts, es klappt trotzdem nicht. Lösung ist ebenfalls einfach: Den
> Hauptwarmwasserstrang absperren und an einem möglichst hoch gelegenen
> Ort warmes Wasser laufen lassen. Auf die Art holt man sich das Wasser
> durch die Zirkulation und drückt damit die Luftsäcke leer. Anschliessend
> das WW-Ventil wieder öffnen und fertig.
Die Heizanlage des OP scheint ganz oben im Gebäude installiert zu sein.
Gruß Dieter
Und deshalb dürfte es mit der Entlüftung der Zirkulationsleitung
keine Probleme geben - falls die Pumpe richtigrum montiert wäre, was sie
offensichtlich nicht ist.
Umdrehen dürfte in vielen Fällen in zuviel Arbeit ausarten. Einfach das
Innenleben rausnehmen und Griff bzw Stopfen wieder drauf und fertig
reicht ja aus.
Das macht die Uhrzeit, jepps.
Wenn es so ist, sollte es zumindest theoretisch keine Probleme mit der
Luft geben. Wenn nicht irgendwo ein Luftsack existiert, der dem einen
Riegel vorschiebt. Welchen man mit Spülen ja los werden würde.
Im Prinzip stimmt das schon, aber mir gefällt es viel besser, wenn
sofort warmes Wasser aus der Leitung kommt, als ein bis zwei Minuten
später. Gerade morgens, wenn es schnell gehen soll, habe ich keine Lust
solange zu warten, bis endlich warmes Wasser aus der Leitung kommt.
--
Gruß,
Peter
> Im Prinzip stimmt das schon, aber mir gefällt es viel besser, wenn
> sofort warmes Wasser aus der Leitung kommt, als ein bis zwei Minuten
> später. Gerade morgens, wenn es schnell gehen soll, habe ich keine
> Lust solange zu warten, bis endlich warmes Wasser aus der Leitung
> kommt.
Morgens muss ich als erstes Pinkeln, wenn ich Warmwasser haben will kann
ich schon mal den Hahn aufdrehen.
Harald
Heute morgen sprach ich mit dem Chef der Firma, der mir versicherte,
dass die Drehung des Pumpenkopfes nichts bringen würde - die Pumpe würde
ja immer noch in die gleiche Richtung drehen, wenn sie auf den Kopf
gestellt wird.
Hmmm, hoffentlich löst sich das Problem bald...
--
Gruß,
Peter
Sone Frechheit!
Der Begriff Pumpenkopf ist wenig hilfreich.
Eine Pumpe besteht aus einem Pumpengehäuse und dem Motor.
Das Pumpengehäuse hat eine definierte Fliessrichtung, gekennzeichnet
durch einen Pfeil.
Wenn der Rohranschluss der Pumpe, zu dem der Pfeil zeigt, nicht in
Richtung Zirkulationsanschluss des Speichers angeschlossen ist,
dann ist die "Pumpe falschrum" drin.
[...]
> Heute morgen sprach ich mit dem Chef der Firma, der mir versicherte,
> dass die Drehung des Pumpenkopfes nichts bringen würde - die Pumpe würde
> ja immer noch in die gleiche Richtung drehen, wenn sie auf den Kopf
> gestellt wird.
Da hat er recht.
Die Frage ist, wer von Euch zweien sich jetzt zu blöd anstellt.
Dir wurde hier ja nun schon mehrfach mitgeteilt, dass der Pfeil auf dem
Pumpen g e h ä u s e in Richtung Speicher zeigen muss.
Tut er das nicht, muss man nicht den Pumpenkopf, sondern das Pumpen
g e h ä u s e umdrehen. Dann zeigt der Pfeil in die richtige Richtung
und die Pumpe fördert richtig herum.
> Hmmm, hoffentlich löst sich das Problem bald...
Das Problem ist imho schon gelöst, die Problemlösung muss nur noch von
den handelnden Personen vor Ort umgesetzt werden.
Evtl. hilft Dir die Anleitung zu Deiner Pumpe bei Deinem
Verständnisproblem weiter, müsste ja wohl diese hier sein:
http://productfinder.wilo.com/media/Graphics/00374961_0.pdf
--
____________
/schüüüüüüüß Martin Kienaß, Hamburg
guck mal, ich kann Seifenblasen: oO o . O.°oO°o. ( by Pinguin)
An dem Rohranschluss hat sich nichts geändert, es wurde nur der
Pumpenkopf mit Gehäuse getauscht. Der Pfeil vom Gehäuse zeigt weg vom
WW-Speicher.
--
Gruß,
Peter
Und was lernen wir daraus?
"Beim Universum bin ich mir noch nicht sicher."
CNR, Dieter
Ich habe recht, der Chef nicht ;)
--
Gruß,
Peter
[ ] Du glaubst, dass er mit Albert verwandt ist.
Hurgh, so ein Wechselstrommotor ändert nicht mal eben die
Drehrichtung, wenn man L und N tauscht. Was sein kann: Pumpe falsch
rum drin und ein Anti-Schwerkraftzirkulationsventil sperrt in dieser
Richtung. Oder es ist schlicht eine Luftblase in der Leitung, die die
Pumpe nicht rausschieben kann (da zu schwach). Also mal den
höchstgelegenen Zapfpunkt öffen und Warmwasser laufen lassen ('volles
Rohr').
Habe beides schon erlebt...
Ralf
Der zweite Tip ist gut ;) Dachdem ich den Schlauch von der Dusch-Armatur
(höchste Stelle im Haus) demontiert und drei Liter warmes Wasser "volle
Kanne" herauslaufen lassen habe, funktioniert die Zirkulation wieder.
Danke für den Tip!
--
Gruß,
Peter