ASME BPVC Div 1 Part. USC-56 - d)...
Debes colocar termopares que cumplan con el espaciado de 4.6m, entre cada termopar adyacente. Si desenrollas todo el perímetro de las placas que conforman el tanque te quedaría algo así:
En este ejemplo usamos el criterio de solo 4 metros de distancia entre termopares adyacentes, termopares en la entrada hombre con refuerzo de resistencias eléctricas y termopares en la cúpula.
El tanque debe tener una entrada hombre que es por donde se ingresa el quemador, yo ocupo quemadores con una extensión en ángulo en la punta para dirigir la llama alrededor de la cara del tanque sin tocarla para no generar puntos calientes y forzar la convección del aire. Por lo general ocupo 2.

Siempre se deben calentar las secciones donde la placa tiene más espesor como son las solapas de refuerzos o donde se alejan del cuerpo como las boquillas o drenes con resistencias eléctricas.
Para el aislamiento ocupo 2 capas de fibra cerámica de 8 LB de densidad con traslape en las uniones verticales y horizontales pues el tanque se va a expandir
Por lo general debido a el espesor de las paredes debe fabricarse un soporte temporal dentro del tanque para evitar el colapso de la cúpula, este soporte deberá tener una separación para que no toque el tanque, solo es para el caso de un colapso. Necesitarás revisar cuestiones de ingeniería al respecto.
Saludos.