Hola Jose.. efectivamente es así.. lo extraño en este caso es que no debería haber sufrido este grado de calentamiento. Las razones técnicas a que hemos arribado es a la sobresaturación del núcleo, láminas se encontraban en corto,
producto de falla de fabricación y como consecuencia de oxidación resultante de la descomposición de la celulosa (como sabemos cuando esto sucede el contenido de agua aumenta). Además este autotransformador funciona como impedancia en serie/paralelo para
reducir la corriente que circula por el OLTC. Aquí en US es muy común esta configuración, donde el OLTC va instalado del lado de BT. Esta es la parte compleja de conocer su estado de carga, potencia, voltaje, etc ( puesto que al estar instalado dentro del
transformador y formando parte del equipo no hay datos conocidos, más allá de estimar la corriente máxima y deducir su potencia). Por otro lado, este reactor presenta varios puntos de puestas a tierra (Antes se fabricaban de esta forma, hoy día solo se conectan
a un punto de tierra)