Consulta por Criterio Descarga de Conductores Fase en Líneas Media Tensión Soterradas

49 views
Skip to first unread message

mario sepulveda

unread,
May 21, 2025, 11:15:19 PMMay 21
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ, listaele...@gmail.com
Estimados, muy buenas noches. Soy Mario Sepúlveda del Grupo Saesa, en Osorno Chile. Como contexto, les explico el proyecto que esta iniciando y ahí aprovecho de explicar la problemática, que me lleva a realizar la consulta.

Uno de los objetivos de la empresa es implementar un proyecto de Soterramiento Rural potente en extensión, se habla de 20 % de nuestras instalaciones a desarrollar en varios años. Por ello, desde hace un par de años se ha avanzado en Especificaciones de Conductores, Proveedores de Cables, Sistemas de Soterramiento, Pruebas FAT y de Mantenimiento, etc. etc. Por otro lado, desde el punto de vista eléctrico y de estudios, se ha estudiado los Riesgos Eléctricos asociados, como son: a) Estudios de Condiciones para Ferroresonancia, b)Efecto Capacitivo de la Línea.

Sobre este último b), se puede separar en 2 puntos:
 1.2) Condición normal de operación con la LMT energizada y en donde la Línea inyecta reactivos hacia el sistema lo cual puede afectar el factor de potencia del alimentador, esto en un sistema interconectado como lo es en la mayoria de nuestros alimentadores, o bien, flujo de reactivos en exceso hacia grupos generadores en nuestros sistemas aislados de pequeña potencia (< 100 MVA instalados en generación.
2.2) Condición de LMT desconectada, posterior a una energización. En este caso, a diferencia de lo que pasa con la pantalla, que tiene una via de descarga a través de su sistema de aterrizamiento, el conductor queda con energía por efecto del campo eléctrico que polariza al dieléctrico del conductor.

En esta situación del punto 2.2 es donde queremos saber si alguien ha definido un criterio por ejemplo basado en la longitud de la Línea, que oriente si es necesario aplicar métodos que incluyan uso de  "Pértiga de Descarga con Resistencia", para disipar en forma controlada la energía almacenada, y cuando se puede realizar una descarga con chicotes de tierra tradicional (sin resistencia).

Esperando haya quedado clara la consulta, y pueden aportar con algunas ideas, me despido.

Mario Sepúlveda.
Jefe Área Ingeniería Operacional.
Subgerencia Desarrollo Operacional.
Grupo Saesa.

Marcelo Palacios

unread,
May 23, 2025, 5:25:48 PMMay 23
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ, listaele...@gmail.com, mario sepulveda
Estimado Mario.

Han pasado días y no he visto ninguna respuesta, y me apuro a contestar tu requerimiento.

Como debe ser tu conocimiento, todas las líneas eléctricas, incluidas las aéreas, quedan con carga una vez que son puestas fuera de servicio .

Ningún operador de líneas eléctricas debe topar una línea hasta ¨descargarla¨

Si por razones particulares necesitas frecuentemente accesar a las líneas soterradas que comentas, entiendo que deberán instalar un sistema de descarga a operación previa.

No se debe pasar por alto realizar una o varias puestas a tierra de la pantalla, preferible en cada pozo de revisión.

Tuve en mis manos un estudio de unos ingenieros Poloneses que recomendaban instalar de manera adicional, una línea desnuda de puesta a tierra a lo largo de las instalaciones soterradas, para permitir que en esta línea externa se recojan, si vale el término, las corrientes perdidas que están circulando permanentemente por el suelo y bajo nuestros pies. 

Estas corrientes son nombradas en inglés como stray currents. 

El no hacerlo, va a dar oportunidad de que estas corrientes circulen por la pantalla de los cables aislados, y sobrecalienten la pantalla. 

Esto puede ocasionar deterioro del material aislante de los cables.

Con el deseo que superes todos los contratiempos provistos en tu sistema, me remito.

Marcelo Palacios Santana
Portoviejo Ecuador



MARCELO PALACIOS SANTANA
Ingeniero Eléctrico
Líneas de Transmisión y Tratamiento de Armónicos
Portoviejo Ecuador
+593 959 895701


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAJPSNG3eA9Gkf0cgaoBYsQ%2BvoF5zSw%2B9Z2pPdaXUSp7NNcV2NQ%40mail.gmail.com.

mario sepulveda

unread,
May 23, 2025, 11:57:15 PMMay 23
to Marcelo Palacios, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ, listaele...@gmail.com
Estimado Marcelo,  muy buenas noches. Recibidos los valiosos comentarios, ahondaremos en estás estrategias y se considerarán en un estudio que estamos realizando.

Saludos cordiales.