Apantallamiento para descargas Atmosféricas

143 views
Skip to first unread message

José AP

unread,
Jun 19, 2023, 11:36:07 AM6/19/23
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimados amigos del grupo 

Un saludo cordial, y hacerles la siguiente pregunta, como consideran  a la protección de los pararrayos tipo PDC ?, en mi país hay discrepancia, porque no tiene aprobación por la IEC Y LA NFPA, pero veo que lo siguen usando algunas empresas y la administración publica.

En que norma se basan para realizar el estudio de protección contra descargas atmosféricas ?


Sería bueno conocer su apreciación sobre esto ya que este es un grupo de ingenieros electricistas. 


gracias por sus comentarios..

saludos cordiales

Jose Apumayta
Huancayo - Perú

Washington Colon Castillo Jurado

unread,
Jun 19, 2023, 1:32:56 PM6/19/23
to José AP, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hola Jose; buenas tardes. 
cuales son los  pararrayos tipo PDC ? a veces adoptamos nombres quie son diferentes en otros lados o paises.
Saludos
Washington

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/d9204312-a760-4044-aa41-94aca46560f5n%40googlegroups.com.

José Apumayta P.

unread,
Jun 19, 2023, 3:51:53 PM6/19/23
to Washington Colon Castillo Jurado, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hola Washington

Tengo entendido que los PDC también son conocidos como:
  • Pararrayos con Dispositivo de Cebado
  • Pararrayos ionizantes
Lo particular de esto es que estos dispositivos según sus fichas, guías de instalación pueden cubrir con un solo dispositivo 100m, 150m, 200m  comouna imágen referencial que adjunto

image.png



Atte:

José Apumayta P.
RPC: 987195560
D.L.B.

Luis LLumigusín

unread,
Jun 20, 2023, 8:08:31 AM6/20/23
to José AP, Group Notification, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
ESTIMADO COLEGA

Jose Apumayta

Soy de Ecuador, llevo ejerciendo la profesión de ingeniería eléctrica por unos 37 años, y desde hce unos 17 años, llevo investigando sobnre sistemas de puesta a tierra y pararrayos.

Así pues debo indicar lo siguiente:

1. Las normas NFPA (NEC de estados unidos), prohíbe claramente el uso de estos pararrayos autocebantes o  PDC o similares. Adjunto documentación de las cortes de ARIZONA y otros papers.
2. Los pararrayos autocebantes, cumplen las Normas españolas y francesas, y su volumen de protección difiere 180 grados con lo que se  aplica en las normas NFPA e IEC 62305, por lo que al no cumplir esos normativos en los paises que aplican dichos normativos, no se aceptan los pararrayos ESE, AUTOCENATES, etc.
3. En mi pais Ecuador, las entidades que normas los pararrayos, aun no han decidido que normativo aceptar, por lo que en mi país puede instalarse cualquiera de los pararrayos, simplemente demostrando que de acuerdo al normativo aplicado, se este cumpliendo lo que diga ese normativo.
4. Adjunto papers en pro y en contra de dichos pararrayos, asi como reportes de estudio donde han fallado esos pararrayos.
5. Personalmente aplico las normas IEC 62305 y las Normas NFPA 780.

Es cuanto puedo indicar. Estaré encantado de colaborar en lo que se puedo como profesional

Un abrazo amigos.



Atentamente


Ing. Luis Fernando Llumigusin Duchi
Proyectos y Estudios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Telf: 3524 338
Cel: 099 522 5500


NFPA 780 TIA Short Decision 20 abr 2016 negando los pararrayos ese.pdf
Sigolsheim+bell+tower+incident_rev1.pdf
Death at the stadium ESE MAR2012.pdf
DECISION CORTE DE ARIZONA 96-2796-341.pdf
-ese-efectividad-mousa-may09-ffectiveness[1].pdf
ESE-PARARRAYOS-10-oct-2008-CORTE-Granted Motion to Compel.pdf
HISTORIA DEL METODO ESE Y FUE BORRADO DE NORMAS AUSTRALIANAS CVM_failure_case_studies[1].pdf
NFPA 780 TIA Short Decision 20 abr 2016 negando los pararrayos ese.pdf
Pedersen Speech - SASB Hearing of 27 March 2012 referente a ese.pdf
RESUMEN DE DECISION DE CORTE ANTE PARARRAYOS AUTOCEBANTESESE_court_case.pdf

Braulio Alzate Duque

unread,
Jun 20, 2023, 9:09:14 AM6/20/23
to japum...@gmail.com, Washington Colon Castillo Jurado, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
En el caso de tu país, es claro que la norma a cumplir es la NTP y esa está basada en el IEC 62305. Por tanto descarta desde ya cualquiera otra "pseudotecnologia". Podríamos exponer ampliamente la historia detrás de esta discusión, pero en resumen, hay suficiente ilustración en el estado del arte sobre la ineficiencia de los dispositivos ESE y en general sobre los pararrayos no convencionales.
Puedes consultar respuestas anteriores en este mismo foro donde se expone el tema. Hay incluso sentencias judiciales en USA por falsa publicidad ya que los fabricantes suelen ofrecer cosas que los dispositivos no pueden hacer. 

Espero sea de ayuda.


Braulio Alzate
Bogotá
+57 300 374 6674



CARLOS ALBERTO GOLD

unread,
Jun 20, 2023, 9:12:45 AM6/20/23
to Luis LLumigusín, José AP, Group Notification, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Excelente. 
Gracias por compartir
Saludos, Carlos




Ing. Carlos A. Gold

Líneas de Transmisión

San Lorenzo 1547 1-A.

3400 Corrientes,Rep. Argentina

Whatsapp: 54-9- 379-4777519

Mail: cagol...@gmail.com



AMERICO CLAUDIO DORREGARAY ACUÑA

unread,
Jun 20, 2023, 2:19:11 PM6/20/23
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buenas tardes, como comentario,  El Ministerio de Energia y Minas de Peru en los proyectos, perfiles y estudios definitivos estan considerando la Instalacion de pararrayos tipo Javalina de una sola punta para las Centrales de Generacion Fotovoltaica con cable de guarda que protege toda la central, como opinion particular es que estos pararrayos no pueden cubrir el area a proteger mejor serian los convencionales tipo Franklin, y consideran 2 puestas a tierra para cada pararrayo de una sola punta, no se indica el maximo de cada puesta a tierra que deberia ser 10 Ohms, agradecere sus comentarios y aclaraciones al respecto
Gracias

Atte

Ing. Americo Dorregaray Acuña 

Reply all