Buenas tardes.
Una consulta sobre un ruido acústico que se presenta en unas blindobarras.
Se hizo revisión y ajuste en todo el tramo y aún así se escucha un pequeño ruido. El proveedor dice que es por el nivel de armónicos. Es posible que los armónicos causen este ruido?.
Por capacidad de corriente está en un 40% de cargabilidad.

Julián Pérez
Colombia



Sergio Iniguez

unread,
Jan 23, 2020, 1:12:29 PM1/23/20
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Estimado Julian:
Buenas tardes, una de las causas pude ser la vibración típica producida por la interacción de los campos electromagnéticos de las barras (50 o 60 Hz) y también a su vez puede aparecer una resonancia en barras o en la estructura del ducto de barras si éste es metálico.
Saludos,

Sergio Iñiguez
Elcom Bahia SRL
Bahía Blanca, Argentina.
email: sergio....@gmail.com


--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAOxgJuHYrZK4jHt1LK_92j810SVsOAd2FBF6n%2BdoS-YT8wWNAg%40mail.gmail.com.

Julián Pérez

unread,
Jan 23, 2020, 5:05:30 PM1/23/20
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Gracias. Lo raro es que hay dos circuitos con AA y el uno tiene el ruido acústico y el otro no.
Un saludo

Yaru Mendez at USB

unread,
Jan 24, 2020, 9:38:33 AM1/24/20
to Julián Pérez, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Estimado Ing. Pérez,

 

Fenómeno interesante! Quizás exista alguna diferencia entre ambos circuitos y se perciba alguna resonancia en el cable, sobre todo en la instalación, ruteo y geometría del arreglo; si hay convertidores electrónicos conectados, quizás alguna frecuencia produzca ese efecto sonoro.

 

Igualmente el aislamiento de las barras y sistemas de soporte de ellas suelen incrementar sus pérdidas cuando circulan corrientes diferentes a la industrial, quizás por allí pueda ser una opción.

 

Sólo son conjeturas que quizás puedan serle de utilidad.

 

Hay momentos en los que tengo la impresión de que en la aplicación de los conocimientos de la tecnología eléctrica son para nada rutinarios, cada instalación es un mundo nuevo.

 

Un saludo desde Sartenejas!

 

---

Yarú Méndez

Lab. Alta Tensión/High Voltage Lab

Universidad Simón Bolívar

Email: yarum...@usb.ve

Tel: +58 212 906 4133

Cel: +58 412 639 7064

Web: www.laba.usb.ve

---

--

--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.

Sergio Iniguez

unread,
Jan 26, 2020, 10:04:52 PM1/26/20
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hablemos de resonancia...

Sergio Iñiguez
Elcom Bahia SRL
Bahía Blanca, Argentina.
email: sergio....@gmail.com

Gerardo López

unread,
Jan 27, 2020, 10:22:00 AM1/27/20
to Sergio Iniguez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Hola amigos, de verdad que  es un caso raro. Yo creo que  en cuanto al compañero que indica que hablemos de resonancia podría ser un punto a considerar, pero debería haber una resonancia entre alguna parte metálica suelta o floja, que golpee, a otra parte metálica, o un equipo rotativo y tenga generación de ondas "de origen mecánico"en el acople del eje del rotor, y cualquiera de esas ondas entre en resonancia con cualquiera la misma frecuencia del sistema eléctrico (50-60 hz). Eso es factible y en ese caso es un ingeniero en materiales quien pudiera trabajar en conjunto con uds electricistas. 
En cuanto a que pudiera ser por armónicos, es como muy alegre la opinión del fabricante o suplidor, de dónde se originan, qué tipo de cargas tienes y los armónicos tienen u originan muchos comportamientos algo dañinos al sistema, pero a la generación de ruidos así de buenas a primera, es como que muy al voleo es respuesta. No es malo dejar de hacer el análisis, pero analiza tus cargas, las lineales y no lineales y sabrás.  No estoy dando respuesta,s pero si mi curiosidad  por el caso me llevó a opinan tratando de colaborar. 

Ingº Gerardo López
Caracas-Venezuela

ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS

unread,
Jan 27, 2020, 1:01:42 PM1/27/20
to Gerardo López, Sergio Iniguez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buenas Tardes colegas, por lo que tengo entendido el harmonico par N°6 produce ruido audible habría que verificar la existencia de estos harmonicos.


Saludos           

        Alfonso Hernán San Martín Rivas
Ing. Ejec. Eléctrico - Proyectista Eléctrico Senior
            Móvil: +56 9 84626914 - Chile


Julian Perez Sandoval

unread,
Jan 27, 2020, 2:01:30 PM1/27/20
to ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS, Gerardo López, Sergio Iniguez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

Ok. Gracias a todos por sus aportes, la verdad es que esta un poco complejo el tema.

 

Un saludo

 

Julian Perez

Cali

 

Enviado desde Correo para Windows 10

Marcelo Palacios

unread,
Jan 27, 2020, 5:33:50 PM1/27/20
to jup...@gmail.com, ALFONSO HERNAN SAN MARTIN RIVAS, Gerardo López, Sergio Iniguez, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Saludos colegas. 
Debes haber notado que los cables que transportan altas corrientes vibran. Sean en bajo voltaje o en medio voltaje. Sin embargo con el cable debería ser menor la vibración dado lo flexible de los mismos.
Con las blindo debe haber una vibración similar pero más notoria, dada la rigidez de las barras. Ten por seguro que vibran. Lo que puede estar sucediendo es qué la envoltura de las blbarras se la fija con perno. algún perno o algún fleje debe estar suelto, y deberás buscarlo. El ruido de éste tipo se trasmite en todo el cuerpo y a veces no es fácil ubicar la fuente.. que logres arreglar tty problema. Suerte
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador
593 959895701

Sergio Iniguez

unread,
Jan 27, 2020, 5:44:14 PM1/27/20
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Julián:
Buenas tardes, algo que no te consulté anteriormente, es si el ducto de barras tiene 1 barra por fase o son más de una en paralelo, porque esto también genera vibración debido a los efectos de atracción y repulsión entre conductores en paralelo, en estos casos es importante maximizar la distancia entre barras en paralelo o disponerlas sobrepuestas en forma vertical para evitar la interacción. Seria bueno que se pudiera conocer la frecuencia de vibración y si ésta es fija, para ayudar a sacar conclusiones, esto se puede realizar con un instrumento para tal fin (Meca Tester o analizador de vibraciones) o bien con un celular y alguna de las aplicaciones que permiten visualizar la frecuencia tomada por el micrófono.
Saludos,

Sergio Iñiguez
Elcom Bahia SRL
Bahía Blanca, Argentina.
email: sergio....@gmail.com

Alejandro García

unread,
Jan 28, 2020, 7:14:05 PM1/28/20
to listaele...@googlegroups.com

Hola, posiblemente el ducto no haya estado bien calculado (o no se lo haya calculado), ya que en la verificación de barras hay una "solicitación adicional por resonancia" y en ella, en función de la sección de las barras, las distancias entre ellas, etc., se calcula la frecuencia de resonancia y si esta es múltiplo o armónica de la frecuencia de red, se complica.

Al calcular previamente esto, si sucede el anterior problema, se pueden variar distancias, etc. y evitar el problema que ahora está sucediendo.

Cordiales saludos.

Alejandro García

Córdoba, Argentina

Whatsapp +54 9 351 6 635 926

El 27/1/20 a las 22:43, Sergio Iniguez escribió:
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages