Hola amigo. No se me habia ocurrido eso de mantener un tx energizado si no lo usaras en 3 años, aunque si tienes la posibilidad, hazlo. Mas bien deberias proponer implementar una transferencia automatica, mantenerlo energizado y si por alguna razon de falla o mentenimiento en el otro, activas este. En caso de que no, como te dice un compañero aqui, instala internamente un space heater o calentador de espacio en la caja de control y dentro de las gargantas de alta y baja para evitar la humedad y antes de energizarlo, hazle la prueba de resistencia al dielectrico del aceite (chispometro lo llamamos en Vzla).
No se si haya algo escrito al respecto, pero creo que puede ser una practica ocasional y particular.
Un saludo.
Ing Gerardo Lopez
Caracas
Mostrar texto citado
---------- Forwarded message ---------
From: Gerardo López <
glope...@gmail.com>
Date: mié., 25 oct. 2023 7:58 a. m.
Subject: Re: [LESM] Consulta Transformador en Vacio
To: Washington Colon Castillo Jurado <
wcast...@gmail.com>
Hola amigo. No se me habia ocurrido eso de mantener un tx energizado si no lo usaras en 3 años, aunque si tienes la posibilidad, hazlo. Mas bien deberias proponer implementar una transferencia automatica, mantenerlo energizado y si por alguna razon de falla o mentenimiento en el otro, activas este. En caso de que no, como te dice un compañero aqui, instala internamente un space heater o calentador de espacio en la caja de control y dentro de las gargantas de alta y baja para evitar la humedad y antes de energizarlo, hazle la prueba de resistencia al dielectrico del aceite (chispometro lo llamamos en Vzla).
No se si haya algo escrito al respecto, pero creo que puede ser una practica ocasional y particular.
Un saludo.
Ing Gerardo Lopez
Caracas
El mar., 24 oct. 2023 7:50 p. m., Washington Colon Castillo Jurado <
wcast...@gmail.com> escribió:
Gustavo, buenas noches.
Respecto a lo que escribes :
"es necesario mantener este transformador de reserva energizado por el lado de alta tension?, ¿es una practica recomendada que se puede realizar? "
Considero que si lo debes hacer, ya que si permanece varios años sin energia, puede adquirir humedad. En lo personal hago esto con los transformadores de reserva
Saludos
Washington
Portoviejo-Ecuador
El mar, 24 oct 2023 a las 15:50, Federico Messina (<
focom...@hotmail.com>) escribió:
Hola Gustavo..
En mi experiencia no he visto muchos casos de reserva caliente (asi le dicen cuando la unidad esta energizada).. Puedes dejar el transformador en reserva fria, generalmente se coloca un cable conectando todos los bushings y aterrizando.. ademas de energizar el panel de control para evitar la condensacion interna..
Saludos
Federico
Get Outlook for iOS
From:
listaele...@googlegroups.com <
listaele...@googlegroups.com> on behalf of Gaquino <
Morphe...@hotmail.com>
Sent: Tuesday, October 24, 2023 12:35
To: LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ" <
listaele...@googlegroups.com>
Subject: [LESM] Consulta Transformador en Vacio
Buenas tardes colegas
Les escribo para consultarles sobre un transformador de potencia 48/60MVA de 138/30 kV, el cual esta de reserva para ingresar en caso de emergencia o por mantenimiento del transformador principal el cual tiene las mismas caracteristicas y tiene una carga que consume cerca del 80% de la potencia nominal del transformador, la consulta es ¿es necesario mantener este transformador de reserva energizado por el lado de alta tension?, ¿es una practica recomendada que se puede realizar? o por el contrario no ayudaria en mantener este transformador operativo para su ingreso de carga.
El ciclo de cambio de un transformador a otro por temas de manteimiento lo hacemos cada 3 años aproximadamente.
Agradecido por sus comentarios.
Atte.
Gustavo Aquino C.
Arequipa - Perú
Cel. 952070705
--
--
www.listaelectrica.org LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a
listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita
https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/50856132-7eb9-4829-abed-f8680b5ab91dn%40googlegroups.com.
--
--
www.listaelectrica.org LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a
listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita
https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/DM6PR19MB3113E1739D26A21D358C2921A4DFA%40DM6PR19MB3113.namprd19.prod.outlook.com.
--
--
www.listaelectrica.org LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a
listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita
https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAP4jAFZHJn3CMSk9RRZiKBtxtcD9us3eax%2BkVQ9K2fumzksfWg%40mail.gmail.com.
---------- Forwarded message ---------
From: Gerardo López <
glope...@gmail.com>
Date: mié., 25 oct. 2023 7:58 a. m.
Subject: Re: [LESM] Consulta Transformador en Vacio
To: Washington Colon Castillo Jurado <
wcast...@gmail.com>
Hola amigo. No se me habia ocurrido eso de mantener un tx energizado si no lo usaras en 3 años, aunque si tienes la posibilidad, hazlo. Mas bien deberias proponer implementar una transferencia automatica, mantenerlo energizado y si por alguna razon de falla o mentenimiento en el otro, activas este. En caso de que no, como te dice un compañero aqui, instala internamente un space heater o calentador de espacio en la caja de control y dentro de las gargantas de alta y baja para evitar la humedad y antes de energizarlo, hazle la prueba de resistencia al dielectrico del aceite (chispometro lo llamamos en Vzla).
No se si haya algo escrito al respecto, pero creo que puede ser una practica ocasional y particular.
Un saludo.
Ing Gerardo Lopez
Caracas
El mar., 24 oct. 2023 7:50 p. m., Washington Colon Castillo Jurado <
wcast...@gmail.com> escribió:
Gustavo, buenas noches.
Respecto a lo que escribes :
"es necesario mantener este transformador de reserva energizado por el lado de alta tension?, ¿es una practica recomendada que se puede realizar? "
Considero que si lo debes hacer, ya que si permanece varios años sin energia, puede adquirir humedad. En lo personal hago esto con los transformadores de reserva
Saludos
Washington
Portoviejo-Ecuador
El mar, 24 oct 2023 a las 15:50, Federico Messina (<
focom...@hotmail.com>) escribió:
Hola Gustavo..
En mi experiencia no he visto muchos casos de reserva caliente (asi le dicen cuando la unidad esta energizada).. Puedes dejar el transformador en reserva fria, generalmente se coloca un cable conectando todos los bushings y aterrizando.. ademas de energizar el panel de control para evitar la condensacion interna..
Saludos
Federico
Get Outlook for iOS
From:
listaele...@googlegroups.com <
listaele...@googlegroups.com> on behalf of Gaquino <
Morphe...@hotmail.com>
Sent: Tuesday, October 24, 2023 12:35
To: LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ" <
listaele...@googlegroups.com>
Subject: [LESM] Consulta Transformador en Vacio
Buenas tardes colegas
Les escribo para consultarles sobre un transformador de potencia 48/60MVA de 138/30 kV, el cual esta de reserva para ingresar en caso de emergencia o por mantenimiento del transformador principal el cual tiene las mismas caracteristicas y tiene una carga que consume cerca del 80% de la potencia nominal del transformador, la consulta es ¿es necesario mantener este transformador de reserva energizado por el lado de alta tension?, ¿es una practica recomendada que se puede realizar? o por el contrario no ayudaria en mantener este transformador operativo para su ingreso de carga.
El ciclo de cambio de un transformador a otro por temas de manteimiento lo hacemos cada 3 años aproximadamente.
Agradecido por sus comentarios.
Atte.
Gustavo Aquino C.
Arequipa - Perú
Cel. 952070705
--
--
www.listaelectrica.org LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a
listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita
https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/50856132-7eb9-4829-abed-f8680b5ab91dn%40googlegroups.com.
--
--
www.listaelectrica.org LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a
listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita
https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/DM6PR19MB3113E1739D26A21D358C2921A4DFA%40DM6PR19MB3113.namprd19.prod.outlook.com.
--
--
www.listaelectrica.org LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a
listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita
https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAP4jAFZHJn3CMSk9RRZiKBtxtcD9us3eax%2BkVQ9K2fumzksfWg%40mail.gmail.com.