Tranformador en Reserva

111 views
Skip to first unread message

Gerardo López

unread,
Oct 25, 2023, 3:14:41 PM10/25/23
to LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

Hola amigo. No se me habia ocurrido eso de mantener un tx energizado si no lo usaras en 3 años, aunque si tienes la posibilidad, hazlo. Mas bien deberias proponer implementar una transferencia automatica, mantenerlo energizado y si por alguna razon de falla o mentenimiento en el otro, activas este. En caso de que no, como te dice un compañero aqui, instala internamente un space heater o calentador de espacio en la caja de control y dentro de las gargantas de alta y baja para evitar la humedad y antes de energizarlo, hazle la prueba de resistencia al dielectrico del aceite (chispometro lo llamamos en Vzla). 
No se si haya algo escrito al respecto, pero creo que puede ser una practica ocasional y particular.

Un saludo.

Ing Gerardo Lopez
Caracas
Mostrar texto citado

---------- Forwarded message ---------
From: Gerardo López <glope...@gmail.com>
Date: mié., 25 oct. 2023 7:58 a. m.
Subject: Re: [LESM] Consulta Transformador en Vacio
To: Washington Colon Castillo Jurado <wcast...@gmail.com>


Hola amigo. No se me habia ocurrido eso de mantener un tx energizado si no lo usaras en 3 años, aunque si tienes la posibilidad, hazlo. Mas bien deberias proponer implementar una transferencia automatica, mantenerlo energizado y si por alguna razon de falla o mentenimiento en el otro, activas este. En caso de que no, como te dice un compañero aqui, instala internamente un space heater o calentador de espacio en la caja de control y dentro de las gargantas de alta y baja para evitar la humedad y antes de energizarlo, hazle la prueba de resistencia al dielectrico del aceite (chispometro lo llamamos en Vzla). 
No se si haya algo escrito al respecto, pero creo que puede ser una practica ocasional y particular.

Un saludo.

Ing Gerardo Lopez
Caracas

El mar., 24 oct. 2023 7:50 p. m., Washington Colon Castillo Jurado <wcast...@gmail.com> escribió:
Gustavo, buenas noches.
Respecto a lo que escribes :

"es necesario mantener este transformador de reserva energizado por el lado de alta tension?, ¿es una practica recomendada que se puede realizar? "

Considero que si lo debes hacer, ya que si permanece varios años sin energia, puede adquirir humedad. En lo personal hago esto con los transformadores de reserva 

Saludos
Washington 
Portoviejo-Ecuador

El mar, 24 oct 2023 a las 15:50, Federico Messina (<focom...@hotmail.com>) escribió:
Hola Gustavo.. 

En mi experiencia no he visto muchos casos de reserva caliente (asi le dicen cuando la unidad esta energizada).. Puedes dejar el transformador en reserva fria, generalmente se coloca un cable conectando todos los bushings y aterrizando.. ademas de energizar el panel de control para evitar la condensacion interna.. 

Saludos

Federico

Get Outlook for iOS
From: listaele...@googlegroups.com <listaele...@googlegroups.com> on behalf of Gaquino <Morphe...@hotmail.com>
Sent: Tuesday, October 24, 2023 12:35
To: LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ" <listaele...@googlegroups.com>
Subject: [LESM] Consulta Transformador en Vacio
 
Buenas tardes colegas

Les escribo para consultarles sobre un transformador de potencia 48/60MVA de 138/30 kV, el cual esta de reserva para ingresar en caso de emergencia o por mantenimiento del transformador principal el cual tiene las mismas caracteristicas y tiene una carga que consume cerca del 80% de la potencia nominal del transformador, la consulta es ¿es necesario mantener este transformador de reserva energizado por el lado de alta tension?, ¿es una practica recomendada que se puede realizar? o por el contrario no ayudaria en mantener este transformador operativo para su ingreso de carga.

El ciclo de cambio de un transformador a otro por temas de manteimiento lo hacemos cada 3 años aproximadamente.

Agradecido por sus comentarios.

Atte.

Gustavo Aquino C.
Arequipa - Perú
Cel. 952070705
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/50856132-7eb9-4829-abed-f8680b5ab91dn%40googlegroups.com.
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/DM6PR19MB3113E1739D26A21D358C2921A4DFA%40DM6PR19MB3113.namprd19.prod.outlook.com.
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAP4jAFZHJn3CMSk9RRZiKBtxtcD9us3eax%2BkVQ9K2fumzksfWg%40mail.gmail.com.

---------- Forwarded message ---------
From: Gerardo López <glope...@gmail.com>
Date: mié., 25 oct. 2023 7:58 a. m.
Subject: Re: [LESM] Consulta Transformador en Vacio
To: Washington Colon Castillo Jurado <wcast...@gmail.com>


Hola amigo. No se me habia ocurrido eso de mantener un tx energizado si no lo usaras en 3 años, aunque si tienes la posibilidad, hazlo. Mas bien deberias proponer implementar una transferencia automatica, mantenerlo energizado y si por alguna razon de falla o mentenimiento en el otro, activas este. En caso de que no, como te dice un compañero aqui, instala internamente un space heater o calentador de espacio en la caja de control y dentro de las gargantas de alta y baja para evitar la humedad y antes de energizarlo, hazle la prueba de resistencia al dielectrico del aceite (chispometro lo llamamos en Vzla). 
No se si haya algo escrito al respecto, pero creo que puede ser una practica ocasional y particular.

Un saludo.

Ing Gerardo Lopez
Caracas

El mar., 24 oct. 2023 7:50 p. m., Washington Colon Castillo Jurado <wcast...@gmail.com> escribió:
Gustavo, buenas noches.
Respecto a lo que escribes :

"es necesario mantener este transformador de reserva energizado por el lado de alta tension?, ¿es una practica recomendada que se puede realizar? "

Considero que si lo debes hacer, ya que si permanece varios años sin energia, puede adquirir humedad. En lo personal hago esto con los transformadores de reserva 

Saludos
Washington 
Portoviejo-Ecuador

El mar, 24 oct 2023 a las 15:50, Federico Messina (<focom...@hotmail.com>) escribió:
Hola Gustavo.. 

En mi experiencia no he visto muchos casos de reserva caliente (asi le dicen cuando la unidad esta energizada).. Puedes dejar el transformador en reserva fria, generalmente se coloca un cable conectando todos los bushings y aterrizando.. ademas de energizar el panel de control para evitar la condensacion interna.. 

Saludos

Federico

Get Outlook for iOS
From: listaele...@googlegroups.com <listaele...@googlegroups.com> on behalf of Gaquino <Morphe...@hotmail.com>
Sent: Tuesday, October 24, 2023 12:35
To: LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ" <listaele...@googlegroups.com>
Subject: [LESM] Consulta Transformador en Vacio
 
Buenas tardes colegas

Les escribo para consultarles sobre un transformador de potencia 48/60MVA de 138/30 kV, el cual esta de reserva para ingresar en caso de emergencia o por mantenimiento del transformador principal el cual tiene las mismas caracteristicas y tiene una carga que consume cerca del 80% de la potencia nominal del transformador, la consulta es ¿es necesario mantener este transformador de reserva energizado por el lado de alta tension?, ¿es una practica recomendada que se puede realizar? o por el contrario no ayudaria en mantener este transformador operativo para su ingreso de carga.

El ciclo de cambio de un transformador a otro por temas de manteimiento lo hacemos cada 3 años aproximadamente.

Agradecido por sus comentarios.

Atte.

Gustavo Aquino C.
Arequipa - Perú
Cel. 952070705
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/50856132-7eb9-4829-abed-f8680b5ab91dn%40googlegroups.com.
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/DM6PR19MB3113E1739D26A21D358C2921A4DFA%40DM6PR19MB3113.namprd19.prod.outlook.com.
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAP4jAFZHJn3CMSk9RRZiKBtxtcD9us3eax%2BkVQ9K2fumzksfWg%40mail.gmail.com.

Sergio Daniel Alarcon Jimenez

unread,
Oct 25, 2023, 3:36:15 PM10/25/23
to Gerardo López, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buena tarde compañeros, en nuestro  caso hemos instalado transformadores en paralelo como respaldo (para caso de falla y/o mantenimiento) pero no directamente desde el alimentador principal, si no desde un tablero (TD-01) con interruptor seccionador con enclavamiento mecánico (52-3), de esta forma los transformadores TR-1 y TR-2 no corren riesgo de energizarse ambos por error, además de que cada uno está protegido por los interruptores 52-4 Y 52-5 para cumplir con el NEC.

Adjunto imagen de referencia.

Saludos!TR-paralelo.png


Considera el medio ambiente antes de imprimir.

Consider the environment before printing.


AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. Este correo electrónico es confidencial y para ser leído y utilizado exclusivamente por la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. Si el lector de esta transmisión electrónica no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia de la misma está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le suplicamos notificar inmediatamente a la persona que lo envió y borrarlo definitivamente de su sistema. 

CONFIDENTIALITY NOTICE. This electronic mail transmission is confidential, may be privileged and should be read or retained only by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender and delete it from your system.



Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages