VALOR ESTANDARD DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CABLE 300 mm 220V

2,487 views
Skip to first unread message

Jorge Cuentas

unread,
Jul 9, 2022, 12:31:56 PM7/9/22
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimados colegas, cual es la norma y el valor de resistencia de aislamiento minimo aceptable para un cable de 300 mm2 que trabaja a 220V? 
Les comento que encontre unos cables de acometida con los siguientes valores de con un megometro a 500V. Medidas en Megahoms:
C1=52                   C4=4.9
C2=21.8                C5= 9.13
C3= 13.4                C6= 8.5
El C1 se encontro a tierra y se reparo.
Quedo atento a sus comentarios.

Jorge Cuentas
Lima, Peru

omar graterol

unread,
Jul 9, 2022, 4:37:40 PM7/9/22
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ, Jorge Cuentas
Jorge, saludos.
A esos niveles de tensión 220V, una regla practica es de 1000 Ohmios/Voltio; o sea que con 220.000 Ohmios están bien... en todos los tu tienes mucho mas que eso.

Saludos, Omar Graterol
Ing. Electricista 
Maracaibo - Zulia - Venezuela

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/6652a15c-315f-43e8-a335-a2831f54842cn%40googlegroups.com.

Ignacio José Domínguez Mata

unread,
Jul 10, 2022, 6:51:13 PM7/10/22
to lista electrica SALVADOR MARTINEZ
Yo hubiese reparado, si es el caso, C4, C5 y C6. 

Saludos.

Ignacio Domínguez
Barcelona, Venezuela




--

aniba...@cip.org.pe

unread,
Jul 11, 2022, 11:29:17 AM7/11/22
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Estimado Jorge

Envío captura de la tabla 100.1 de la NETA MTS 2015, ahí tiene los valores recomendados para el aislamiento eléctrico de equipamiento eléctrico.

Saludos.

Aníbal Ramos Bustincio
Arequipa - Perú
NETA MTS 2015.png

Jose Teodulo Gutiérrez Huamaní

unread,
Jul 12, 2022, 3:14:03 PM7/12/22
to Jorge Cuentas, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Para el Perú, se aplica la Tabla 24 del Codigo Nacional eléctrico Utilización.  Para 220VAC, >=0.5Mohm
image.png


Ing. Jose Teódulo Gutierrez
Ica_ Peru

--