Norma ISO 8528-1-Tanques de almacenamiento de combustible

385 views
Skip to first unread message

jvba...@gmail.com

unread,
Dec 22, 2022, 6:39:06 PM12/22/22
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buenas tardes igeneiros, tendan la Norma ISO 8528-1 o informacion tecnica respecto a los a la capacidad de tanques de almacenamiento de acuero a sus horas de funcionamiento, agradecere de anetamno su apoyo con dicha informacion y comentarios.
Saludos 
Victor Bances
Ing. Electricita

omar graterol

unread,
Dec 24, 2022, 3:08:04 PM12/24/22
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ, jvba...@gmail.com

Estimado Victor, saludos.
Entiendo que tu pregunta esta relacionada con la capacidad de los tanques de combustible, segun las horas de funcionamiento; no obstante la ISO-8528, solo clasifica los generadores de emergencia considerando que son movidos por maquinas de combustión interna (MCI), esta norma no menciona ninguna especificacion para los tanques de combustible, la ISO-8528 (The ISO 8528-1:2013 standard defines various classifications for the application, rating and performance of alternating current (a.c.) generating sets consisting of reciprocating internal combustion (RIC) engines), solo clasifica según las clases G1, G2, G3 y G4, cuya clasificación se refiere básicamente a las características de respuesta en Tensión y Frecuencia ante cambios bruscos de carga. A continuación, copio un resumen de estos requerimientos:

*******************************Copia del resumen de la norma **********************
La norma define tres clases de rendimiento: G1, G2 y G3. Una clase adicional, G4, está reservada para los criterios de desempeño acordados entre el proveedor y el comprador.

Cada clase de rendimiento tiene diferentes criterios para una gama de características del grupo electrógeno. G1 es el más estricto y, por lo general, se aplica a grupos electrógenos pequeños y simples, destinados a suministrar cargas poco sofisticadas. G2 es ampliamente equivalente a la potencia disponible comercialmente, mientras que G3 está destinado a grupos electrógenos que alimentan cargas estratégicamente críticas, o aquellas que requieren una fuente de alimentación particularmente estable y precisa, como hospitales y centros de datos.

El manejo del motor se mide probando la frecuencia, mientras que la regulación de tensión del alternador se mide directamente. Las características especificadas relacionadas con la frecuencia incluyen variación del estado estacionario, caída cuando se aplica el aumento máximo de potencia, aumento cuando se quita el 100 % de la potencia y el tiempo antes de que la frecuencia regrese dentro de los límites en ambos casos. Las características de tensión nuevamente incluyen la caída cuando se aplica el aumento máximo de potencia, el aumento cuando se quita el 100 % de la potencia y el tiempo de recuperación.

Algunos de estos criterios son los siguientes:
TIPO DE RENDIMIENTO
G1
G2
G3
Banda de frecuencia en estado estacionario2.5 %1.5 %0.5 %
Máxima disminución de frecuencia-15 %-10 %-7 %
Máximo aumento de frecuencia+18 %+12 %+10 %
Tiempo de recuperación de frecuencia10 s5 s3 s
Desviación de voltaje en estado estacionario5 %2.5 %1 %
Máxima disminución de voltaje-25 %-20 %-15 %
Máximo aumento de voltaje+35 %+25 %+20 %
Tiempo de recuperación de voltaje10 s6 s4 s

En todos los casos, las pruebas se deben realizar con referencia a la especificación acordada del grupo electrógeno. Antes de las pruebas operativas, se deben registrar los datos ambientales y se especifica una inspección preliminar. Esto incluye comprobaciones de seguridad, conexiones a tierra y protecciones, pruebas de aislamiento, comprobaciones de niveles de líquido, etc. En el arranque inicial, primero se debe revisar el sistema de parada de emergencia, seguido de comprobaciones de frecuencia, voltaje y rotación de fase, y una inspección para detectar fugas y vibraciones.

Solo después de estas comprobaciones preliminares se inician las pruebas de carga.

****************************Fin del resumen de la norma ISO-8528*************************

 No obstante lo anterior, la norma NFPA-110, si contempla algunas especificaciones para los tanques de combustible en función de su tiempo de operación según la clase que le corresponda. A continuación copio el LINK de un articulo sobre el tema y un resumen de la NFPA-110 y la referencia que hacen con respecto a los tanques de combustible:

****************************Resumen de la norma NFPA-110 *************************
Clase NFPA 110

Su clase EPSS es la duración (en horas) que su sistema debe poder ejecutar a su potencia nominal completa sin repostar (4.2).

La clase 2 requiere que su grupo electrógeno funcione durante 2 horas sin agregar combustible, la clase 48 requiere 48 horas y así sucesivamente. Aunque algunos AHJ definen «Clase X» de manera diferente, generalmente se traduce en 96 horas de salida nominal.

Las clases superiores plantean un desafío para los diseñadores de sistemas, especialmente los diseñadores de sistemas más grandes, ya que debe tener suficiente combustible almacenado en el sitio para satisfacer el consumo de combustible de su grupo electrógeno durante el tiempo definido por su clase.

Digamos que necesita 18,000 galones de combustible para ejecutar su EPS durante 96 horas porque tiene una instalación de Clase X EPSS. De acuerdo con la regla del 133%, debe almacenar casi 24,000 galones en el sitio.

Tabla 4.1 NFPA 10Tabla 4.1 NFPA 10. Fuente NFPA ( www.nfpa.org)

Deberá dimensionar cuidadosamente sus tanques de combustible y realizar un mantenimiento regular del combustible para garantizar el cumplimiento (7.9).

También debe considerar la logística de entrega del proveedor de combustible: si se encuentra en un área rural donde tomará un tiempo obtener más combustible si se agota, podría considerar sobredimensionar su tanque aún más.

Debe trabajar en estrecha colaboración con el fabricante de su grupo electrógeno para elaborar un plan de almacenamiento y mantenimiento de combustible que cumpla con esta norma y todos los códigos aplicables, sin que su costo sea prohibitivo.

Especialistas en cumplimiento le ayudarán a dimensionar sus tanques correctamente durante el diseño y a mantener el combustible almacenado durante toda la vida útil de su EPSS.


****************************Fin del resumen de la norma NFPA-110*************************

Saludos, Ing. Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Tlf. 58-414-6338693
   

--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/38f55190-eb26-472c-a6e3-3596bfdeb204n%40googlegroups.com.

VICTOR JAVIER BANCES ACOSTA

unread,
Dec 31, 2022, 3:57:50 PM12/31/22
to Salvandy Contreras A., LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Muchas gracias ingenieros por sus aportes. 
Saludos cordiales 

El lun., 26 de diciembre de 2022 10:26, Salvandy Contreras A. <salv...@gmail.com> escribió:
Victor, buenos dias.
Adjunto la norma solicitada, espero sea útil.

Atte.

Salvandy Contreras A
Lima-Perú

--