MÓDULOS FOTOVOLTAICOS EN INTERACCIÓN CON SISTEMAS DE PARARRAYOS.

376 views
Skip to first unread message

Luis Fernando Villanueva Huesca

unread,
Feb 21, 2024, 8:08:54 AM2/21/24
to LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
hola buen día a todos.

He estado indagando mucho sobre este tema y hay muy poca normatividad al menos en mi país México sobre la distancia mínima a alejar los módulos (paneles solares) de los bajantes de un sistema de pararrayos e igual de la misma forma del mismo pararrayos, es un tema muy importante independientemente de que la instalación lleve supresores o arrestores, la NMX-549 j ANCE como es del 2005 los diseños no contemplan a los paneles solares y lo más cercano a esto se encuentra en la NOM-001- SEDE-2012 menciona lo siguiente: 

250-46. Separación de los conductores de bajada de los pararrayos. Las canalizaciones, envolventes, estructuras y partes metálicas de equipo eléctrico que no transporten normalmente corriente eléctrica, se deben mantener alejadas 1.80 metros como mínimo de los conductores de bajada de los electrodos de puesta a tierra de los pararrayos o deben unirse cuando la distancia a los conductores de bajada sea inferior a 1.80 metros.

Igual es artículo de una norma desactualizada en México con respecto a este tema, pues creo que no puedo apegarme mucho a esto porque no se podría hacer tal barbaridad de conectarme a los conductores de bajada desde la estructura de montaje si la distancia es menor (hacer la equipotencializacion del sistema de tierras del SEPTE, PAT de la instalación y del SFV abajo en tierra si es factible, pero arriba no).

Entonces quisiera saber si alguien hay visto en alguna norma internacional y en su experiencia algo relacionado al tema, también entendiendo que hay veces que el hay naves industriales donde el espacio es mínimo.

Saludos.


Ing. Luis Fernando Villanueva
Calidad 
Energon Industries SA de CV 
Nuevo León, México.

Braulio Alzate Duque

unread,
Feb 21, 2024, 12:58:40 PM2/21/24
to Luis Fernando Villanueva Huesca, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"
Buen día Luis.

varios puntos.

La NMX-J-549-ANCE-2005 aunque efectivamente es muy antigua si contempla el apartado de distancia de separación "S", específicamente en el numeral 4.3.3.4. este apartado sirve para cualquier tipo de instalación incluidos los sistemas fotovoltaicos y en esencia permite calcular la distancia de separación entre conductores bajantes e instalaciones metálica de cualquier tipo para que no haya un arco.

Tanto la NMX-J-549-ANCE-2005 como el estandar internacional IEC 62305-3 contempla los sistemas de protección externos "aislados" y "no aislados" para los cuales hay una metodología clara de diseño e implementación (en ambos documentos) y existe un anexo del IEC 62305-3 que toma en consideración los sistemas fotovoltaicos y se ve claramente que se pueden implementar tanto los sistemas "aislados" como los "no aislados" mencionados. 

Este es un ejemplo de como implementar el sistema no aislado


Este es un ejemplo de como implementar el sistema no aislado (usando el cálculo de la distancia de separación "S")


te adjunto el documento de un fabricante que contiene las referencias normativas internacionales con dibujos muy amigables y algunos documentos de referencia al respecto, incluso el papper original en Aleman que ha trabajado el grupo de normalización de IEC.


En resumen.

  1. Si hay referencias nacionales e internacionales para el cálculo de distancia de separación. (4.3.4.4) de la NMX-J-549-ANCE-2005  y (6.3.1) del IEC 62305-3.
  2. Es perfectamente viable (con el debido cuidado) poner las terminales aéreas sobre la estructura metálica del panel (sistema "no aislado"). mucha atención con el énfasis en el debido cuidado.



espero que te ayude y quedo a tus órdenes.


Braulio Alzate Duque
México-Colombia.
Whatsapp +57 300 374 6674 / +52 55 3898 2766



De: listaele...@googlegroups.com <listaele...@googlegroups.com> en nombre de Luis Fernando Villanueva Huesca <lvill...@energonsolar.mx>
Enviado: viernes, 16 de febrero de 2024 11:15
Para: LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ" <listaele...@googlegroups.com>
Asunto: [LESM] MÓDULOS FOTOVOLTAICOS EN INTERACCIÓN CON SISTEMAS DE PARARRAYOS.
 
--
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/488208dd-0b00-4b87-abce-87e42b88d452n%40googlegroups.com.
fotovoltaico pararrayos y tierras.pdf
IEC_81_563_NP_-_IEC_62305_Protection PV.pdf
Anexo 5 IEC 62305-3 Completo Aleman.pdf

Alfredo Roldán

unread,
Feb 21, 2024, 4:17:46 PM2/21/24
to Braulio Alzate Duque, Luis Fernando Villanueva Huesca, LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"

Buenas tardes Braulio,

Gracias por esta amplia explicación. Actualmente en RD hay un boom en este sector. Aunque nosotros no trabajamos en esa área, sí que es notoria la instalación de sistemas fotovoltaicos comerciales y de “utility”.

Saludos,

 

 

Alfredo Roldán

Santo Domingo

RD

image001.png
image002.png

Washington Colon Castillo Jurado

unread,
Feb 21, 2024, 6:05:05 PM2/21/24
to Alfredo Roldán, Braulio Alzate Duque, Luis Fernando Villanueva Huesca, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Excelente aporte.
La otra pregunta sobre este tema, es la malla de tierra a la que deben estar conectados los Pararrayos. 
No tengo información, pero agradecería que algún colega  me ilustre.

Saludos
Washington
Portoviejo-Ecuador


Gianfranco Varas Veliz

unread,
Feb 21, 2024, 6:13:16 PM2/21/24
to Washington Colon Castillo Jurado, Alfredo Roldán, Braulio Alzate Duque, Luis Fernando Villanueva Huesca, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Si es la única forma de poder dispersar, la falla a través del suelo es teniendo ese pararrayos conectado al SPAT

Luis LLumigusín

unread,
Feb 22, 2024, 10:14:40 AM2/22/24
to Alfredo Roldán, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Saludos compañeros


En referencia a la pregunta sobre las mallas de tierra, debe revisarse los standard, IEEE-142, IEEE-80, IEEE 1100, IEC 62305, NFPA 780, en donde claramente se habla de que los sistemas de tierra deben estar equipotencializados, esto es, deben unirse sólidamente entre ellos si es que los han construido, recuerden que una puesta a tierra tiene como objetivo principal, cuidar la vida de los humanos y subsecuente la vida de los equipos eléctricos y electrónicos. Así pues es obligatorio, no es optativo,  para preservar la vida de los humanos tener todas las mallas equipotencializadas es decir unidas entre ellos, esto es independiente de que hablen de puestas a tierra para pararrayos, para sistemas fotovoltaicos o para equipos electrónicos. Si desean mayor información pueden ponerse en contacto sin problemas.

Un abrazo


Atentamente


Ing. Luis Fernando Llumigusin Duchi
Proyectos y Estudios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Telf: 3524 338
Cel: 099 522 5500


José Luis Falcon

unread,
Feb 22, 2024, 4:36:42 PM2/22/24
to Luis LLumigusín, Alfredo Roldán, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Colegas, buena tarde : 
NEC, Art. 250, indica que todos los sistemas de puesta a tierra deben estar unidos, pero no indica dónde. 
La pregunta es: 
1) Arriba de nivel suelo?
2) Abajo de nivel suelo?
3) En ambos niveles?

Gratitud por sus respuestas 
Saludos José Luis Falcón
México 🇲🇽 



El 22 feb 2024, a la(s) 9:14 a.m., 'Luis LLumigusín' via LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ <listaele...@googlegroups.com> escribió:



<image001.png>

 

Este es un ejemplo de como implementar el sistema no aislado (usando el cálculo de la distancia de separación "S")

 

<image002.png>


Libre de virus.www.avast.com
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/542099388.3187044.1708614873796%40mail.yahoo.com.
<image001.png>
<image002.png>

Yarú Méndez

unread,
Feb 25, 2024, 2:19:03 PM2/25/24
to José Luis Falcon, Luis LLumigusín, Alfredo Roldán, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ

Buenas tardes estimadas y estimados,

 

Excelente intercambio de experiencias. Puesta a tierra en plantas fotovoltaicas es un tema muy interesante desde el punto de vista de ingeniería.

 

En aplicaciones fotovoltaicas de gran escala, y si se instalan módulos fotovoltaicos de capa delgada (thin film), el sistema de puesta a tierra también se utiliza para reducir el riesgo degradación de los módulos por potencial inducido (PID, Potential Induced Degradation).

 

La posible respuesta al Ing. Falcón: A nivel de plantas fotovoltaicas de gran escala (Utility Scale PV Plants), se pueden ambos; por arriba o por abajo, inclusive es válido utilizar la estructura metálica de los sistemas de soporte de los módulos (Racking system).

 

Anexo a este email le comparto una publicación sobre el tema que puede servir para analizar este tipo de sistemas y de cómo es la práctica en plantas fotovoltaicas.

 

Espero le sea de utilidad.

 

Saludo!

 

---

Yarú Méndez

Universidad Simón Bolívar

Depto: Conversión y Transporte de Energía

Email: yarum...@usb.ve

Cel: +58 412 639 7064

Web: www.usb.ve

---

 

Image removed by sender.

Libre de virus.www.avast.com

--

--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.

image001.jpg
2017_12_26_IEEE_PV_Grounding_07286243.pdf

rolando

unread,
Feb 26, 2024, 10:28:45 AM2/26/24
to José Luis Falcon, Luis LLumigusín, Alfredo Roldán, LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
Buen dia Jose Luis:

NEC, Art. 250, indica que todos los sistemas de puesta a tierra deben estar unidos, pero no indica dónde. 
La pregunta es: 
1) Arriba de nivel suelo?
2) Abajo de nivel suelo?
3) En ambos niveles?

Con respecto a la unión del sistema de puesta a tierra eléctrico con el sistema de puesta a tierra de pararrayos en a nivel underground (Abajo de nivel de suelo), nom-022-stps solicita que el sistema de puesta a tierra de pararrayos se pueda desconectar cuando se realice la medición de la puesta a tierra (del sistema de pararrayos).
image.png
Imagen de NEC-2017 Handbook
Saludos Cordiales.

 Rolando Francisco Zárate Martínez

   zara...@gmail.com

  8113827089

  http://ingenieriaelectromecanica-rfzm.blogspot.mx/

 Monterrey, Nuevo LeónMéxico