Ciao a tutti.
Ho delle difficoltà nel simulare lo spegnimento di un incendio tramite l'utilizzo degli sprinkler.
Ho cercato sia in letteratura sia nel gruppo internazionale tuttavia non ci sono molte informazioni a riguardo.
L'unica certezza è che se non si conoscono le caratteristiche del materiale bisogna utilizzare l'E_COEFFICIENT che definisce un fattore di riduzione del rilascio termico.
Tuttavia il valore di questo E_COEFFICIENT non mi è chiarissimo infatti in letteratura ho trovato valori diversi:
Alcuni costanti e pari a 0.023 NISTIR 4833
alcuni correlati alla massa d'acqua per unità d'area e pare a k = 0.4 in una ricerca della VTT.
Ci sono testi in letteratura in cui hanno studiato alcuni casi studi o esistono delle buone norme da utilizzare in caso uno non abbia informazioni sul materiale che arde?
Grazie mille
Smania Riccardo