Kedves Kollégák!

Most vettem észre, hogy a helyiségeknél a külső falak bevitelénél a program a helyiség belmagasságát nem tölti ki automatikusan - mint ahogy eddig... Nálam az y mezőbe 1-et ír be automatikusan a megadott belmagasság helyett. Másnál is jelentkezik vagy csak nálam? Hogy állítható vissza? Ha nem vagyok résen, komoly felület eltérések jöhetnek így ki, vagy ha a nyílászáró levonásnál nem kapnám a figyelmeztetést hogy nagyobb a nyílászáró mint a fal...

Köszönöm!

okl. építészmérnök
épületenergetikai szakmérnök
(30) 517 76 61

Gábor Tóth

unread,
Apr 28, 2026, 4:08:15 AMApr 28
to Szabó Balázs, bausoft
A projekt beállítások épület a fülén aállítható "globálisan" esetleg ez itt mit mutat?
image.png

Üdvözlettel,

Tóth Gábor Ferenc
okl. gépészmérnök,
létesítményenergetikai szakmérnök


--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CACvnjRRWWegtoKdwh0JXMPzXkN8posvG%2Bj4O5Tw09wFSfhhUnA%40mail.gmail.com.

Gábor Tóth

unread,
Apr 28, 2026, 4:11:11 AMApr 28
to Szabó Balázs, bausoft
valamint a szerkezetek globális adatbázisában a nevezett szerkezetre kattintva is állítható az érték kvázi globálisan lehet inkább ez lesz a probléma nem is a másik:

image.png


Üdvözlettel,

Tóth Gábor Ferenc
okl. gépészmérnök,
létesítményenergetikai szakmérnök

Baumann Mihály

unread,
Apr 28, 2026, 6:00:33 AMApr 28
to bau...@googlegroups.com

Kedves Kollégák!

Az automatikus magasság beírás szabályai:

Ha a szerkezetek adatbázisában a szerkezetnél megadok magasság ("y") értéket, akkor azt fogja felkínálni a program. Ha ezt 0 értékre állítom, akkor pedig az épület jegyzékben beállított értéket kínálja fel.

Célszerű úgy használni, hogy ez 0-ra van állítva. Ha eltérő magasságú szintek vannak, akkor a szintváltásnál ismét átállítom az épületben a belmagasság értéket.

Akkor használok konkrét értéket, amikor az célom, hogy mindig ezt kínálja fel. Például a tetőtér térdfalánál fixen adom meg az 1,2 m értéket.

További sajátosság, hogy amennyiben padló és födém szerkezeteknél az "y" rovatba 1-et írok, akkor azzal azt érem el, hogy a program a felvételekor automatikusan beírja a helyiség alapterületét az "x" rovatba. Így sokszor nem kell ezt módosítani.

Lényeg az, is hogy ez csak az újonnan születő szerkezetekre vonatkozik, a korábban már létrehozottak mérete nem változik ezek átállításakor.

Üdvözlettel: Baumann Mihály

Baumann Mihály adjunktus
PTE MIK Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Mobil: +36 30 9569 835
E-Mail:Baumann...@mik.pte.hu
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CAJMmc4MF6npLBgsHs9P5iw%3DzDS3BZigJiaM1%3DDo2DzMhfeHunQ%40mail.gmail.com.


A PTE Zöld Egyetem programja jegyében kérem, ne nyomtassa ki ezt az e-mail-t, kivéve, ha szükséges.
Green University - Please do not print this e-mail unless it's necessary.


JOGI NYILATKOZAT: Az e-mailben továbbított információ kizárólag a címzett vagy az általa képviselt szervezet számára készült, és bizalmas, valamint jogilag védett információkat tartalmazhat. Az információ bármilyen áttekintése, továbbítása, terjesztése, más módon történő felhasználása vagy arra való hivatkozás a címzettől eltérő személyek vagy szervezetek számára szigorúan tilos. Amennyiben ezt az üzenetet tévesen kapta, kérjük, értesítse a feladót, és haladéktalanul törölje az üzenetet és annak esetleges mellékleteit az összes eszközéről. Az e-mailben szereplő üzeneteket és mellékleteket vírusellenőrzésnek kell alávetni. A Pécsi Tudományegyetem nem vállal felelősséget semmilyen számítógépes vírus által okozott kárért, sem az e-mail vagy mellékletei továbbításából eredő adatvesztésért vagy egyéb hibákért.

DISCLAIMER: The information transmitted in this email is intended solely for the recipient or the entity they represent and may contain confidential and legally privileged material. Any review, retransmission, dissemination, or other use of, or reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender and delete it, along with any attachments, from all devices immediately. Emails and attachments should be scanned for viruses. The University of Pécs accepts no liability for any damage caused by computer viruses, nor for any data loss or errors resulting from the transmission of this email or its attachments.

Baumann József

unread,
Apr 28, 2026, 6:23:34 AMApr 28
to bau...@googlegroups.com

Kedves Fórumozók!

Egy kis pontosítás.

A projekt beállításban megadott belmagasság értékkel a helyiség belmagasságot írja be automatikusan. A szerkezetnél pedig már ezt a helyiség belmagasságot használja az y értékre. Tehát ha megváltoztatjuk a helyiség belmagasságát, az ez után létrehozott határolószerkezeteknél már ezt az új értéket fogja használni.

-- 
Üdvözlettel
Baumann József