Kedves Ottó!
Készítettem egy számítást. Felvettem egy épületet, egyetlen helyiséggel, ami 2300 m2 alapterületű. Ehhez felvettem egy HMV rendszert, és a Sun modullal végeztem egy számítást, a következő napkollektorra vonatkozó adatokkal.

Ebből a 60 % kicsit soknak tűnik. Persze, lehet, hogy a rendeleti
számítás a melegvíz igényt túlbecsüli, és ezért alacsonyabb a
napkollektor lefedési aránya.
--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu
--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/2ddc7553-b7bd-441a-adea-85821f699e00n%40googlegroups.com.

A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/7ac703f7-5783-469a-88a6-f4aa39394dfa%40bausoft.hu.
Kedves Márton!
Én azért erős egyszerűsítésnek érzem, hogy egy 88 lakásos épületre a 12 fős, 100 liter tárolós példát akarjuk ráhúzni. Itt egész más egyidejűségekben kell gondolkodni, mint a nagy rendszernél.
Maga ez a hozam számítási feladat messze több annál, hogy csak beírjuk az adatokat egy programba és aztán elfogadjuk a számítási eredményeket.
Ezt ugyanígy értem a WinWatt Sun moduljára is, de ott legalább sok ráhatásom van (kollektor típus és méret, tároló mérete, fogyasztói szokások, stb) az éves szimulációra. Ennek ellenére azt is életveszélyes "csak úgy" használni.
Üdvözlettel: Miska
Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. Mobil: +36 30 9569 835 E-Mail:Baumann...@mik.pte.hu
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CAO-f7t%2B05Qx6RPb5FZexJFLCOJJ3a2na_JDL7np%3D%2B9p%3D7cH0PQ%40mail.gmail.com.

A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/c5b72065-b11f-47cc-9692-ac6a82742e63%40mik.pte.hu.
Kedves Márton!
A nagyobb rendszerek kisimítják az igénygörbét. Míg egyetlen
fogyasztó esetén egy kis tároló könnyebben kerül szélső helyzetbe,
addig egy nagyobb rendszerben kevésbé.
A Sun modul fejlesztésekor konzultáltunk Varga Palival, amit itt is megköszönök, de konkrét algoritmust vagy kódot nem vettünk át, ezért inkább úgy fogalmaznék, hogy hasonlóan működik, de ennek nincs nagy jelentősége, inkább azért jegyeztem meg, hogy pontosítsam a dolgot.
A Naplopós példa kicsit becsapós, mert a kicsi rendszernél is egy
megfelelő tároló mérettel dolgoztál. Próbáld meg, hogy ha lejjebb
viszed a tároló méretét, például 150/1500 vagy 100/1000 liter,
tapasztalsz-e különbséget. Ugyancsak érdekes lenne, hogy kétszer
nagyobb kollektor mérettel hogy alakulna.
--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu