Elöljáróban nem vagyok energetikus, csak egy lelkes amatőr.

A tervezendő házunkban ha hővisszanyerő szellőztetést is szeretnénk beépíteni, a helyiségeknél a "Téli hőszükséglet" fülöm, a filtráció alatt feltételezem, hogy nem "Belépő levegő hőmérséklete = tkülső" kellene a hővisszanyerés miatt, hanem ("parasztlogika") "Hőmérséklet korrekciós érték = 0.1" (90%-os készülék esetén).

Jó a feltételezésem, vagy máshogy kellene a filtrációs hőveszteség csökkenését "reprezentálni"?

Segítségeteket előre is köszönöm, és kellemes hétvégét!
Krisztián

Kálcsics Péter

unread,
Jul 9, 2022, 2:31:45 PM7/9/22
to Krisztián Kocsis, bausoft
Szia,

kiegyenlített lakászellőzés esetén pontosan meghatározható az egyes helyiségek szellőző levegő térfogatárama.
És a külső levegő hőmérséklete és a gép hatásfoka alapján még a szellőző levegő hőmérséklete is meghatározható.

Szóval nincs szükség semmilyen korrekciós értékre, minden helyiségnél a filtrációt ismert légmennyiséggel és a számított szellőző levegő hőmérséklettel kell számítani ebben az esetben!

Üdv, Péter

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/c2317148-2d34-49de-82ce-104667a0c6cdn%40googlegroups.com.


--
Üdvözlettel,

Kálcsics Péter  
gépészmérnök / G-02-01476  

7759 Lánycsók, Mátyás u. 4
Adószám: 57183819-1-22
Ny.sz.: 55782632

Tevékenységek
- Műszaki tanácsadás
- Épületgépészeti műszaki leírás
- Gázellátási terv készítése
- Szellőztető rendszerek tervezése
- Fűtési/hűtési rendszerek tervezése
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages