Tisztelt Kollégák!
A fűtött pince és fűtetlen garázs közös fala véleményetek szerint szintén bu értékkel számítandó?
Üdv: Kacskó László
Kedves László!
Mivel mindkettő a fűtött tér része, és a fűtött részek közötti energiatranszportot a számításban nem szerepeltetjük, ezért ez a szerkezet egyszerűen elhagyható. Ha még is megadjuk, nem szabad bekapcsolni, hogy a túloldalon gyengén kapcsolt kondicionálatlan tér van, mert kondicionált mindkét tér.
-- Üdvözlettel Baumann József
--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/!%26!AAAAAAAAAAAuAAAAAAAAAIYdU%2BDmLaFLpb%2BMfOYrz2EBANlTnCJhprtFudq2LHCBs8EBACQA//8AABAAAAC9ww65NsrPQKEavT1EkR9rAQAAAAA%3D%40t-online.hu.

A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/b7b74f40-e60f-4c5d-bd64-bbf1ab0fbef1%40gmail.com.
Kedves Márton!
Igazad van, én mindkét helyiséget fűtöttnek olvastam. Bocsánat.
Ez esetben kell a Bu érték.

-- Üdvözlettel Baumann József