Kedves Áron!
Kedves Béla!
Áron, köszönöm a választ. Engem az zavart, hogy a TNM „helyettesítést” írt, és nem „kiegészítést”. Abban a hitben voltam, hogy a lábazati hőellenállásnak önmagában meg kell felelnie, ha a padló esetleg nem felel meg. Persze az lenne a logikus eljárás, amit te írtál.
Tehát ha van mondjuk a padlószinttől számítva lefelé 0,75m 20cm vastag lábazati hőszigetelésed, akkor megnézed, hogy annak mi az ellenállása, és azzal egyenértékű vastagsággal (ami ez esetben 10cm) hozzáadsz hőszigetelést a padlóhoz?
(Az eredeti példára visszatérve, az ott a képen a sávalapra ráfutó hőszigetelést akar jelölni? Lemezalapnál rendben van, de sávalapnál én szkeptikus lennék.)
Üdv,
Petrekin Dávid
Épületgépész tervezőmérnök
A talajon fekvő padló rétegrendje pedig az alábbi:
Az energetikai számításban a talajon fekvő padló rétegrendje belülről kifelé haladva nem áll meg a 10 cm vasalt szerelőbetonnál (a 20 cm kavicsfeltöltést helyesen nem veszi fel, ahogy azt az éves továbbképzésen is javasolják) hanem még 30 cm zsalukövet plusz 12 cm lábazati hőszigetelést is felvesz, úgymond sorba kötve a talajon fekvő padló és a lábazati fal rétegrendet.
A TNM rendeletben van egy olyan ábra, amin a talajon keresztüli hőáram éppen keresztül halad a lábazaton is az alábbi kép szerint.
Azt gondolom, hogy emiatt az ábra miatt került így felvételre a rétegrend, de én sosem vettem ezt így fel korábban, hiszen az egyik az talajon fekvő padló, a másik pedig lábazat, ne csináljunk a két rétegrendből egyet.
Van a TNM rendeletnek még egy megtévesztő sora a padlószerkezet hővezetési ellenállás résznél:
"A szigetelt sáv függőleges is lehet: a szigetelés a pincefalon vagy a lábazaton is elhelyezhető (a magasságkülönbség előjelének megfelelően). A vízszintes és függőleges helyzetű szigetelt sávok összegezett kiterített szélességének minimális szélessége 1,5 m."
Én ebben sem látom azt, hogy a talajon fekvő padlóban és a lábazaton lévő szigetelés vastagságot össze lehet adni. Én gondolom rosszul, és úgy a helyes a talajon fekvő padló rétegrend felvétele, hogy hozzá vesszük még a lábazati rétegrendet is? Egyébként a lábazati hőszigetelés nélkül a talajon fekvő padlóban lévő 8 cm hőszigeteléssel meg sem felel a rétegrend a követelménynek.
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Lakatos Béla
0670-637-0236
--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CALTSaGSexs5Tegv%3Ds%3DOFFXTjZA_xxXa7bFV7vytxj96VkUpvOA%40mail.gmail.com.
Korábban számomra az derült ki, hogy 10 cm a teljes padló alatt lényegesen jobb, mint 10 cm , de csak
a kétarasznyi lábazaton.
Mindenki kipróbálhatja saját magának, hátha én tévedek.......
A WW Agros modulból relatíve gyorsan előcsalhatóak kész padlós szerkezetek, amiket utána könnyebb testreszabni,
vagy a trendeket kitapasztalni...
Elegendő ha egy lábazati szigetelés anyagjellemzőit eps-ről betonra változtatjuk...
Én azt szűrtem le, hogy maga az előírás teljesítettnek tekinthető a lábazaton történő helyettesítéssel, de ettől még
a hőveszteségek közötti eltérés megmarad, vagyis hőveszteség
szempontból nem egyenértékűek.
Hasonló lehet ez is mint a műszaki vizsga, ami kiadható a 40 éves
Trabantra és a vadiúj Lexusra egyaránt
A 13 370 elolvasását nehéz bármi mással helyettesíteni
Az l2d kb az alábbi ábrán, az a növekmény ami a zöld vonalhoz képest a kék vonalig