Kedves épületgépész Kollégák!

Vajon a csatolt keringető szivattyú "csak" állandó fordulatszámú, vagy fordulatszám szabályozással is üzemeltethető? Választható-e az ET-ben, hogy fordulatszám szabályozású szivattyú?
Csatolom az adatlapot, 7. fejezet foglalkozik a szabályozás beállítással.
Radiátor, ill. padlófűtési beállítás -állandó nyomástartás-  esetén megvalósul a fordulatszám szabályozás? Úgy olvasom a jelleg görbéknél, hogy igen.  "A" energiaosztállyal hirdetik.
Köszönöm a válaszokat.

üdv
DJ

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító

keringető szivattyú-Alpha1L-termekismerteto.pdf

Ellmann Tamás

unread,
Feb 21, 2021, 5:51:39 AM2/21/21
to Debreczeni János, bausoft
Kedves János!
Félreértés ne essen nem kekeckedés!!!
A mellékletben szereplő szivattyú fordulatszabályzásra alkalmas. Sőt a PWM csatlakoztatási lehetősége is van! Kérdés, hogy hogyan van beállítva mibe van bekötve? Tehát ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes.
Társasházban ahol most is vagyok telepítettek egy kazánt aminek a szivattyúja fordulatszám szabályozott is lehetne, ergó modulálhatna is. A műszaki és tárgyi feltételek adottak, de a telepítő, beüzemelő, és még vagy hárman, nem tudták beállítani, hogy a kazán moduláljon.
Ilyen esetben hogy veszed fel ET-ben? Szemre vételezéssel a szivattyú modulál a szükséges számú drótok be vannak kötve. Csak rossz helyre:-) Nyáron kimész megnézed minden ok. Télen el kell tölteni vele min egy órát, hogy kiderüljön, hogy kell valaki aki az automatikát megmozgatna. Ha nem egy olyan hülye kukacos az átvevő mint én. Meg is kaptam a telepítő cégtől ezt a titulust. Akkor simán megy állandó fordulattal a kazán mint ahogy ez eddig telepített 100+.



Ellmann Tamás
Épületgépész tervező
06 20 396 1863

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z)
bausoft+u...@googlegroups.com címre.
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CAF8CEHCET9vvmaE_spiU8igu44_4Eud5h2E2vytJ20NoWiZ05g%40mail.gmail.com.

Debreczeni János

unread,
Feb 21, 2021, 7:21:01 AM2/21/21
to bausoft
Kedves Kollégák!

Köszönöm a válaszokat.
Magam is úgy látom, többféle üzemmódra képes.
No, majd eldől, hogyan üzemeltetik. Vagy, ilyenkor azt kell feltételezni, hogy energiahatékonyan is üzemeltethető? Én ezt követem.
Volt már ilyen eszmecsere, hogy a "felhasználói szokástól" függetlenül, az épület energiahatékonysági képessége a lényeg. Azaz, ha beépített ilyen szivattyú, akkor a kedvezőbb esetet vesszük fel. Hisz, a legközelebbi lakó, vagy  éppen az aktuális is "felfedezheti", lehet energiát megspórolni. És a fűtési rendszer tudja is azt.

üdv
DJ

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító


COLSTOK Épületgépészeti Kkt.

unread,
Feb 25, 2021, 8:55:43 AM2/25/21
to bau...@googlegroups.com
Igen, ezt a szivattyút nyugodtan fordulatszám szabályozott szivattyúként fel lehet venni.
Egyébiránt én még nem találkoztam olyan fordulatszám-szabályozásra képes szivattyúval, amelyet ne lehetne állandó fordulaton is üzemeltetni. Tehát amelyik képes a f. sz. szabályozásra, azt úgy kell felvenni.

Üdvözlettel:

Németh Szabó László
okl. épületgépész mérnök