Sziasztok!

 

Valaki esetleg tud segíteni?

 

PV villamos energia és a hálózatba exportált között mi a különbség? A súlyozó tényezőkben hatalmas az eltérés, de mikor kell sima napenergiával számolni?

 

Ha a hálózatba exportáltnál ilyen sok a nem megújuló tartalom súlyozó tényezője, akkor sztem nem stimmel az az elgondolás, hogy ne napelemmel kárpótoljuk a rosszabb gépészetet, mert hatalmas a nem megújuló tartalma, az összesített energetikai jellemzőben nagyon nagy a javulás. De lehet, csak én nem értem ezt az egész elgondolást.

 

 

Szuromi Judit

okl. építészmérnök, épületenergetikai szakértő

Tel.: 06 20 940 9908

 


Vírusmentes.www.avast.com
image001.png
image002.png

Téglássy Györgyi

unread,
May 23, 2024, 9:22:26 AM5/23/24
to szuro...@gmail.com, bau...@googlegroups.com

Kedves Kollégák!

 

 

Pontosan Judit leveléhez kapcsolódva írnám le a dilemmámat, mert nem tudom mitévő legyek egy pályázatos napelemes épülettel kapcsolatban.

 

A pályázat tervezet ezt írja:

cid:image003.png@01DAAD24.DBF97E80

 

Ha már van az épületen napelem (jelen esetben egy kicsi rossz épületnél igen sok 17,5kWp) és ráteszek pl. 6kWp napelemet, eleve

tudja az épület a jelentős felújítás megengedett értékét. Az egy dolog, hogy feljavítom a fajlagos hőveszteség tényezőt a megfelelőre

és a 30% javulás kihozom, de az azért mégis döbbenetes, hogy azért mert napelem van már rajta, olyan mintha jó épület lenne.

Ugyanazon az épületen napelemmel lecsökken a CO2 kibocsátás is. Ez akkor hogy van?

Abban a tudatban voltam, hogy a napelem termelés nem javítja fel az Epnren értéket. De „sajnos” igen. A napelem benne van a nem megújuló energiában?

 

Egy megújuló nélküli H kategóriás épület napelemmel A+ vagy annál jobb. És ennek mi értelme van?

 

Üdvözlettel

 

Téglássy Györgyi

okleveles építészmérnök

épületenergetikai szakértő

tel: +36 20 953 2389

 

 

 

From: bau...@googlegroups.com [mailto:bau...@googlegroups.com] On Behalf Of szuro...@gmail.com
Sent: Thursday, May 23, 2024 3:03 PM
To: bau...@googlegroups.com
Subject: [bausoft] Napelem nem megújuló tartalom

 

Sziasztok!

 

Valaki esetleg tud segíteni?

 

PV villamos energia és a hálózatba exportált között mi a különbség? A súlyozó tényezőkben hatalmas az eltérés, de mikor kell sima napenergiával számolni?

 

Ha a hálózatba exportáltnál ilyen sok a nem megújuló tartalom súlyozó tényezője, akkor sztem nem stimmel az az elgondolás, hogy ne napelemmel kárpótoljuk a rosszabb gépészetet, mert hatalmas a nem megújuló tartalma, az összesített energetikai jellemzőben nagyon nagy a javulás. De lehet, csak én nem értem ezt az egész elgondolást.

 

cid:image005.png@01DAAD24.DBF97E80

 

Szuromi Judit

okl. építészmérnök, épületenergetikai szakértő

Tel.: 06 20 940 9908

 

 

https://s-install.avcdn.net/ipm/preview/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif

Vírusmentes.www.avast.com

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/006201daad11%2480af6ac0%24820e4040%24%40gmail.com.

image003.png
image004.png
image005.png
image001.gif

Zsolt Kelemen

unread,
May 23, 2024, 9:42:41 AM5/23/24
to Téglássy Györgyi, szuro...@gmail.com, bau...@googlegroups.com
Kedves Kollégák!

Nekem is lenne kérdésem PV-vel kapcsolatban
Mi lett végül az álláspont szaldó/bruttó témában. Pl. Amit ír Györgyi is érdekes: a régi napelemet szaldóban kell számolni, a plusz újat meg irányonként elkülönítve bruttóban.
Ti új ET-k esetén hogy kalkuláltok? (nekem most volt az első ilyenem ahol terveztünk PV-t de nem vagyok benne biztos hogy minden megtermelt kwh-t elsázmolhatom-e.

várom véleményeteket a fenti ügyben is.

köszönettel,
Kelemen Zsolt

Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/005701daad14%242ba25120%2482e6f360%24%40hu.


--
Kelemen Zsolt
okleveles építészmérnök
épületenergetikai szakmérnök
építési műszaki ellenőr
felelős műszaki vezető
energetikai tanúsító
Tel.: 06203582799

Szőcs Márton

unread,
May 23, 2024, 3:05:18 PM5/23/24
to szuro...@gmail.com, bau...@googlegroups.com
Szia!

- PV villamos energia és a hálózatba exportált között mi a különbség?
A villamos energia fogyasztás - egyértelmű
Exportált (kiváltott) villamosenergia = rendszerbe visszatáplált energia - fajlagos számértékei ua-ok, de negatív előjellel!

Ezen felül a napelem és a napkollektor gyártása is CO2 kibocsátással jár, amit figyelembe vesz visszatáplálásnál. Remélem a Winwatt is!
Még annyit fontos megjegyezni, hogy fűtés+hűtés+hmv+légtecnika+világítás fogyasztásnál nem kell számolni ezzel a 74 illetve 25 g/kWh értékkel, de technológiai vagy egyéb háztartási fogyasztásnál már igen!

kép.png

Forrás: Alkalmazott_Epuletenergetika.pdf  https://www.mmk.hu/dokumentumok/Alkalmazott_Epuletenergetika.pdf

14. Az épület komplex indikátora

Fotovoltaikus rendszer által termelt, az épületben használt, de jelen rendelet szerint az energiafelhasználás tekintetében figyelmen kívül hagyandó (pl. háztartási célú, irodagépek vagy technológia által használt) villamos energiafelhasználás exportáltnak tekintendő.

Az exportált energiára vonatkozó képlet kicsit más, ugyanis az energiatermelés is okoz környezeti hatást, mellyel az exportált (kiváltott) környezeti hatást csökkenteni kell. Például 1 kWh, a hálózatba exportált villamos energia 455 g CO2-kibocsátást váltana ki, mivel Magyarországon átlagosan ekkora kibocsátás köthető 1 kWh villamos energia előállításához. Azonban a napelem létrehozása 74 g/kWh CO2-kibocsátással jár, ezért az exportált CO2 (455-
74) = 381 g/kWh.

Remélem így érthető.

Üdvözlettel:
Szőcs Márton


--

Szőcs Márton

unread,
May 23, 2024, 3:20:04 PM5/23/24
to Zsolt Kelemen, Téglássy Györgyi, bau...@googlegroups.com
Üdv!

A Forint nem számít, a termelt energia levonható (levonandó?). Így lehet egy vaslemez ház A++-os.

Az épület összesített súlyozott energetikai teljesítménye a végenergia igény alapján számítható a súlyozó tényezők alapján, melyet a helyben megtermelt és más fogyasztóknak vagy a hálózatba exportált, súlyozott energiával csökkenteni kell.
Forrás: Alkalmazott_Epuletenergetika.pdf  https://www.mmk.hu/dokumentumok/Alkalmazott_Epuletenergetika.pdf   155. oldal:  14. Az épület komplex indikátorai 

Ui.: hasonló tapasztalható pl távfűtésnél is - két egyforma épület, de más városban teljesen különböző eredményt adhat.

Üdvözlettel:
Szőcs Márton



Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CADAWJfwEadNP0G4uF8AnQZJd9SKP4dCnTxx8ksPdeSXgkBj9LQ%40mail.gmail.com.