Winwatt 9.02 - frissítés?

680 views
Skip to first unread message

Sz.Róbert

unread,
Nov 6, 2023, 2:27:08 AM11/6/23
to bausoft

Kedves Mihály!

Elnézést, hogy ide írok és nem közvetlenül, de szerintem sok mérnököt (közvetlen környezetemben is többel beszéltem) izgat a kérdés a frissítés dátumával kapcsolatban.

Elég nagy Beruházói nyomás van mögöttünk, nem csak a tanúsítvány hanem az egyszerűsített bejelentés és épengek tekintetében.

Legfőképpen amiatt mert idén vezetik ki a régi CSOK-ot ami miatt most novemberben be kell adni mindent (aki erre pályázik) különben elúszik a kedvezmény.

A bankok már küldözgetik a 9/2023-as rendelet szerinti nyilatkozatokat aláíratásra. Jeleztem hogy addig amíg nem tudok egy energetikai számítást kinyomtatni nem tudom aláírni (besorolási kategóriával, Ep értékkel), mivel nem tudom a következő frissítésben történik-e valami nagyobb változás.

A kérdésem/kérésem az lenne hogy lehet-e tudni mikorra várható az újabb frissítés, és ha más nem a frissítést akár két részre bontani ha az XML gyártó része a nehezebb programozási feladat:

1. frissítés Energetikai számítás nyomtatása (épeng, egyszerűsített b.)

2. frissítés XML gyártása a tanúsítvány feltöltéséhez

Állítólag múlt heti Pécsi oktatáson 2 hét hangzott el, ami a fentiek miatt problémás sokunk részéről.

 Már próbáltam számítást kényszerből kiadni, hogy a képernyő fotózással csináltam egy pdf-et amiben a 9/2023-as számítási rész szerepel, de nem tudom hogy a frissítéssel változik-e az a rész vagy sem – és ez elég fapados megoldás.

 Köszönöm!

 Üdv. Szentesi Róbert

okl. gépészmérnök

Sz.Róbert

unread,
Nov 6, 2023, 2:33:46 AM11/6/23
to bausoft
Bocsánat melléklet lemaradt. OTP zöld hitel nyilatkozat...
Zold_Lakashitel_Energetikai_Nyilatkozat_epitesi_engedely_20231101tol_20231018.pdf

József Baumann

unread,
Nov 6, 2023, 3:00:19 AM11/6/23
to Sz.Róbert, bausoft
Kedves Róbert!

Sajnálom, hogy ilyen helyzet alakult ki. Kaptunk egy feladatot, amit vállalnunk kell (a felhasználóink miatt), és kaptunk egy határidőt, amit többszöri kérés ellenére sem módosítottak. Emiatt iszonyú nyomás alá kerültünk.
 A minisztérium a szakmai anyagon 2019 óta ült, és sikerült 4 évvel később jogszabályba foglalnia, majd pedig adott egy irreális határidőt, és az új rendszer bevezetését technikailag át sem gondolta. Panaszkodhatnék még számtalan dolog miatt, de erre most nincs időm :-)

Röviden összefoglalom, hogy mi hiányzik még.

1. A Lechnerhez a feltöltési funkció.
2. A PDF generálás a dokumentáláshoz.
3. Validáció a két kiadott mintapéldával.
4. Hibalisták, figyelmeztetések a programban, ha valami nem helyes.
5. Oktató videók, leírás, súgó. (Ami nélkül a program működik, de a használat kétséges.)

Valószínűleg november 15-ére lesz az első négy pont kipipálva egy program frissítéssel. Ekkor egy széles körben még teszteletlen, sokak által ismeretlen (módszer és program használat) eszközzel elkezdődhet a kétes minőségű tanúsítványok készítése.





Vírusmentes.www.avg.com

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/96f10726-c727-4adb-9352-034d8f1d96d2n%40googlegroups.com.


--
Üdvözlettel:
Baumann József

Sz.Róbert

unread,
Nov 6, 2023, 3:26:53 AM11/6/23
to bausoft
Kedves Mihály!
Köszönöm a gyors választ!

Többiekhez lenne kérdésem aki már találkozott az új OTP nyilatkozattal:
"A+ vagy annál jobb energetikai minőségi besorolással rendelkezik, továbbá az összesített energetikai jellemző számított értéke (primer energiaigény) fenti, Új lakóingatlanra vonatkoztatva legfeljebb 68 kWh/m²/év."
Bank kérdezi a fenti szöveget, de itt a mellékelt méretezés alapján melyik a jó
Enren,fajl - 66,52 - összesített energetikai jellemző - gondolom ez lehet mert a rendeletben is ez van
vagy
Etot,fajl - 75,92

csak hogy korábban mindig az Ep teljeset kellett feltüntetni.

Köszönöm!

SzRóbert
Névtelen.jpg

Otto Spisak

unread,
Nov 14, 2023, 4:39:44 AM11/14/23
to bausoft
Kedves József!
Holnap akkor várhatjuk az új működő szoftvert, mely már tud xml-t generálni?
Köszönettel: Spisák Ottó

József Baumann

unread,
Nov 14, 2023, 11:47:32 AM11/14/23
to Otto Spisak, bausoft
Kedves Felhasználók!

Most tettem fel az új 9.02 verziót, amivel lehet dokumentálni és XML-t generálni a feltöltéshez.

Amin még biztos dolgoznunk kell.

- A talajjal érintkező fal illetve a talajon lévő padló esetén még várható módosítás, eddig nem tudtam a szabvány módosítás minden részletét átnézni.
- A két validációs példa közül csak az egyikkel lett a program ellenőrizve, a másik ellenőrzésnél konzultálunk még.
- Súgó, leírás, oktató videók



Vírusmentes.www.avg.com

Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/9839e2eb-74e0-41fc-a30f-91e7ad922761n%40googlegroups.com.


--
Üdvözlettel:
Baumann József

Gábor Tóth

unread,
Nov 14, 2023, 1:07:14 PM11/14/23
to József Baumann, Otto Spisak, bausoft
Valaki megtalálta már az alábbi piktogram beállítási lehetőséget?

"A tanúsítás XML feltölthetőséghez ki kell választani a tanúsítási egységhez tartozó piktogramot is (épület tanúsítási zóna alatt)!"


Üdvözlettel,

Tóth Gábor Ferenc
okl. gépészmérnök,
létesítményenergetikai szakmérnök


Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CA%2B2YsSF3fzeMFv%2BTWQ2LG_%2BBtfNHEZO%3DGt6pv9CLp%2BxT%2Bb6cDg%40mail.gmail.com.

suvak...@gmail.com

unread,
Nov 14, 2023, 1:23:41 PM11/14/23
to Gábor Tóth, József Baumann, Otto Spisak, bausoft

itt

majd

 

 

 

 

 

 

Suvák Csaba

építészmérnök-építésztervező szakmérnök

www.suvakcsaba.hu

www.suvibaukft.eu

Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CAJMmc4O9dYJDks6K0dn-x3TrRiRY6g73OrLdU%3DNFJ2LvhX0zPA%40mail.gmail.com.

image001.png
image002.png

meszolycs

unread,
Nov 14, 2023, 1:28:31 PM11/14/23
to Otto Spisak, József Baumann, bausoft
Tisztelt Baumann Úr, az adminisztratív adatoknál jó lenne visszahozni a régi szisztémát, ahol az épület adatainak és a megrendelőnek külön táblázata volt, mert a kettő adat gyakran eltér egymástól.

Üdv MCS
Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CA%2B2YsSF3fzeMFv%2BTWQ2LG_%2BBtfNHEZO%3DGt6pv9CLp%2BxT%2Bb6cDg%40mail.gmail.com.

Gábor Tóth

unread,
Nov 14, 2023, 1:38:45 PM11/14/23
to meszolycs, Otto Spisak, bausoft
Köszi.
Érdemes nézni a két fent lévő videót, végül ott találtam meg.



Üdvözlettel,

Tóth Gábor Ferenc
okl. gépészmérnök,
létesítményenergetikai szakmérnök

Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/195592245.5518725.1699986438154%40mail.yahoo.com.

Salagvárdi István

unread,
Nov 14, 2023, 1:53:14 PM11/14/23
to bau...@googlegroups.com

Jó estét,


Társasházi lakás esetén az épület A/V-jét hol lehet bevinni? Az eddigi megszokott felületen nem találom.


Köszönettel,

István

Ha szeretné megtekinteni ezt a beszélgetést az interneten, látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/195592245.5518725.1699986438154%40mail.yahoo.com.