hűtési rendszer

23 views
Skip to first unread message

Debreczeni János

unread,
Sep 27, 2025, 8:12:11 AM (4 days ago) Sep 27
to József Baumann, bausoft
Kedves József!

Tanya pályázathoz merült fel egy kollégával beszélgetbe, hogy hűtési energiát hogyan tudunk számolni, mondjuk 20-22 °C-ra?
Ötletem volt, hogy ne lakóépület legyen, hanem egyedi adatok alapján vegyük fel.
Ekkor a program azonban nem lakóépület adatokkal számol, hanem egyéb épület.
Gondolom, így is helyes.
Viszont azt tapasztaltuk, ha csak átkapcsoljuk egyedi adatokra, de meghagyjuk a lakóépület adatait változatlanul, akkor is számottevő különbség lesz a lakóépület vs egyéb épület között. Biztosan ez így helyes is. Bár, én azt gondoltam, nem változnak az adatok, csak hozzáadódik a hűtési energia érték.
De mi lehet ennek az oka? Tudom, megnézhetném a számítási elveket, de most erre nincs lehetőségem. Pár mondatban, ha összefoglalnád, megköszönöm.
De, van-e esetleg ötleted, hogyan lehetne a WW-al kiszámolni egy lakóépület esetén -annak beállításaival- azt, hogy ha akár 20-22 °C-ra venném a nyári belső hőmérsékletet, az mennyi gépi hűtési energiát igényel?

Köszönöm szépen!

Üdvözlettel
Debreczeni János

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító

bau...@bausoft.hu

unread,
Sep 27, 2025, 8:56:19 AM (4 days ago) Sep 27
to bau...@googlegroups.com

Kedves János!

A rendeletből viszonylag egyszerűen kiolvasható a magyarázat.

Először a referencia értékről kell beszélni. 

Lakóépületnél ez fix érték, 95 kWh/m2év a nem megújulóra és 25 kg/m2év a CO2-re.

A többi épületnél ezek a referencia épületre kiszámolt fogyasztásból számolt nem megújuló és CO2 értékek, amik egyedi értékek minden épületre. A referencia épület röviden a tényleges épület geometriája, de a szerkezetek U értéke a követelmény értékkel egyezik és a gépészet egyértelműen meg van adva, hogy milyen.

A második lépés, hogy ezekből a referencia értékekből követelmény értéket számítunk. Ez egyszerűen a referencia érték 80 %-a. Így lesz a lakóépületeknél 76 és 20, a többi épületnél pedig a kiszámolt értékek 80 %-a, ami minden épületre egyedi érték.

Az épület minősítésekor ehhez a követelményhez mérjük az épületünkre kijött fogyasztás és kibocsátás értéket, és adjuk a besorolást.

Tehát azzal, hogy ugyanolyan használat feltételeket veszünk fel, mint a lakóépület, az épületre számolt érték nem változik, viszont a referencia, és ezzel a követelmény, és tovább lépve a besorolás is változhat.

--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CAF8CEHC4%2BQVFvxsWz6JNreFuAmjC%2BZrAd%2BLwvNTtrvB4WpgxcA%40mail.gmail.com.

Vírusmentes.www.avg.com
--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu

Debreczeni János

unread,
Sep 27, 2025, 12:35:43 PM (4 days ago) Sep 27
to bau...@bausoft.hu, bau...@googlegroups.com
Kedves József!

Köszönöm szépen a válaszodat!
Igen, ezt én is így tudtam, csak a konkrét értékeket nem.
De, nem is a besorolás érdekelt, hanem pl. a fűtési energiaigény.
De, közben arra is rájöttem, nyomtatásban, hogy a paramétereket is egyformára kell venni.
Ezt is megtettem, így nagyon hasonló eredményt kaptam. Már közel az igazság.
De, nem látom a kis eltérésnek sem az okát.
Ha ez kiderülne a pdf-ekből, csatolom.
Mi lehet még a különbség oka?

Köszönöm szépen.

Üdvözlettel
Debreczeni János

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító


BJ-tanya-lakóépület.pdf
BJ-tanya-egyéb-épület.pdf

bau...@bausoft.hu

unread,
Sep 28, 2025, 2:26:52 AM (3 days ago) Sep 28
to bau...@googlegroups.com

Kedves János!

Lakóépületnél ez szerepel:

Az egyébnél pedig ez:

Az oka pedig ez:

--
Üdvözlettel:
Baumann József
bau...@bausoft.hu

Debreczeni János

unread,
Sep 28, 2025, 7:56:26 AM (3 days ago) Sep 28
to bau...@bausoft.hu, bau...@googlegroups.com
Kedves József!

Nagyon szépen köszönöm a válaszodat.
Ez már többször okozott fejtörést nálam, ismét ez lett a magyarázat.
Elnézést, hogy ezzel raboltam az idődet!

Üdvözlettel
Debreczeni János

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító