kőzetgyapot szendvicspanel épület

31 views
Skip to first unread message

Debreczeni János

unread,
Apr 7, 2026, 5:03:20 PMApr 7
to bausoft
Kedves Kollégák!

Találkoztatok-e már kőzetgyapot szendvicspanelből épült új házzal?
Íme a metszet.
kép.png

Mi a véleményetek a padlásfödéméről? Egy gipszkarton lap.
Vajon mit szól majd hozzá a építésügy?

Üdvözlettel
Debreczeni János

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító

László Éhárt

unread,
Apr 8, 2026, 2:05:52 AMApr 8
to Debreczeni János, bausoft
Kedves János !
Szerintem 
- Ferde tető és nem padlásfödém
- a teljes T1/2 réteget számold
- a hőszigetelő burok része
- tűzvédelem biztos kell hozzá, de lehet jó is.
- konténerek is kapnak engedélyt ?!?
Üdv
Éhárt László

--
Azért kapta ezt az üzenetet, mert feliratkozott a Google Csoportok „bausoft” csoportjára.
Az erről a csoportról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről való leiratkozáshoz küldjön egy e-amailt a(z) bausoft+u...@googlegroups.com címre.
A beszélgetés megtekintéséhez látogasson el ide: https://groups.google.com/d/msgid/bausoft/CAF8CEHC5gNcC1k9Lm5S%3DURTu9ZUKAKNx3ufN4VrH9HHg%2BE_nUQ%40mail.gmail.com.

Debreczeni János

unread,
Apr 8, 2026, 2:52:57 AMApr 8
to László Éhárt, bausoft
Kedves László!

Jó gondolat és valószínű így helyes is, hiszen a padlásfödémnél már nem lehetséges szigetelt padlásfödémmel, mint túloldali hőmérséklettel számolni.
A gipszkarton feletti légrést mivel vennéd fel, zárt légréteg, hő felfelé?

Azt nem tudom még, van olyan lehetőség a Ww-ban, hogy helyiségnél "álmennyezettel" opciót is megadhatunk, az mennyiben módosítja a számítást? Alkalmaztad-e már?

Üdvözlettel
Debreczeni János

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító


szuro...@gmail.com

unread,
Apr 8, 2026, 3:09:13 AMApr 8
to Debreczeni János, bausoft

Szia János!

 

Én is biztos az álmennyezet nélkül számolnék vele, ez egész belső tér fűtöttnek minősül sztem

 

Szuromi Judit

okl. építészmérnök, épületenergetikai szakértő

Tel.: 06 20 940 9908

 

From: bau...@googlegroups.com <bau...@googlegroups.com> On Behalf Of Debreczeni János
Sent: Tuesday, April 7, 2026 11:03 PM
To: bausoft <bau...@googlegroups.com>
Subject: [bausoft] kőzetgyapot szendvicspanel épület

 

Kedves Kollégák!

 

Találkoztatok-e már kőzetgyapot szendvicspanelből épült új házzal?

Íme a metszet.

Mi a véleményetek a padlásfödéméről? Egy gipszkarton lap.

Vajon mit szól majd hozzá a építésügy?

 

Üdvözlettel

Debreczeni János


Debreczeni János

tel.:20-562-2692

okl. villamosmérnök

épületenergetikai tanúsító

 

--

image001.png

András Kulcsár

unread,
Apr 8, 2026, 3:51:12 AMApr 8
to szuro...@gmail.com, Debreczeni János, bausoft
Ha van álmennyezet, be kell írni és aszerint alakul a fűtött légtérfogat.. szerkezetet nem érdemes felvenni..

Tisztelettel, üdvözlettel

Kulcsár András

1149 Bp Egressy út 27-29 E ép. V.em 4

épületgépész mérnök

ép.gép műsz.ellen.  GI

ép.energetikai tan.  TÉ

+3630 5214710 akulc...@gmail.com



Feladó: bau...@googlegroups.com <bau...@googlegroups.com>, meghatalmazó: szuro...@gmail.com <szuro...@gmail.com>
Elküldve: 2026. április 8., szerda 9:09
Címzett: 'Debreczeni János' <debreczen...@gmail.com>; 'bausoft' <bau...@googlegroups.com>
Tárgy: RE: [bausoft] kőzetgyapot szendvicspanel épület
 

Debreczeni János

unread,
Apr 8, 2026, 5:37:49 AMApr 8
to bausoft
Kedves Kollégák!
Kedves  Judit, András, László, Gábor!

Köszönöm a hozzászólásokat, így fogok eljárni.

Üdvözlettel
Debreczeni János

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító



Debreczeni János <debreczen...@gmail.com> ezt írta (időpont: 2026. ápr. 8., Sze, 11:35):
Szia Gábor!

Köszönöm szépen, nehogy szavadon fogjalak. :D
Köszönöm a szakmai hozzászólásodat is, így csinálom. :)

Üdv
DJ

Debreczeni János
tel.:20-562-2692
okl. villamosmérnök
épületenergetikai tanúsító



Gábor Tóth <gaben...@gmail.com> ezt írta (időpont: 2026. ápr. 8., Sze, 10:57):
Szia,

 igen várlak :-) , 
1 réteg gipszkarton mögött fűtött lesz az energetikai burok kint van a ferdetetőn, annyi hogy a légcserét azon a szakaszon kisebbre tudod venni , úgy hogy a jelölt helyre beírsz értéket értelemszerűen az átlagos belmagasság illetve a gipszkarton alatti belmagasság a lenti példa esetébe a 257,9 és 231,22 közötti 16 m3 lesz az a terület ahol nincs légcsere
image.png


Üdvözlettel,

Tóth Gábor Ferenc
okl. gépészmérnök,
létesítményenergetikai szakmérnök