Differenze di pavimentazione tra i due lati porta tagliafuoco

9 views
Skip to first unread message

Stefano Zanini

unread,
May 4, 2026, 4:20:14 AM (13 days ago) May 4
to porteantincendio
Buongiorno a tutti e ringrazio per le domande e risposte sin qui inviate che aiutano tutti nel nostro lavoro.

Ho dei quesiti relativi all'uniformità di pavimentazione sulla posa delle porte.
Vedi ad esempio foto:


Immagine 2026-05-04 095200.png

io ho capito che la norma mi dice che il pavimento deve essere uniforme per i 20 cm lato a spingere e tirare e conforme a quello del prototipo di prova, che supponiamo sia muratura.
Io in questo caso ho muratura da un lato e metallo/niente dall'altro.
Supponiamo di voler rendere tutto uniforme alzando la porta e inserendo una lastra metallica sia dal lato dove ora è cemento sia sul gradino esterno; a questo punto la lastra che spessore può/deve avere? 
La domanda insomma è: qual è lo spessore minimo per definire l'uniformità del pavimento?

Ho altri casi in cui passiamo da fabbricato calcestruzzo ad una scala interna di emergenza in ferro, come è possibile sanare la situazione? se posso applicare una sottilissima lastra metallica sulla parte fabbricato è un conto, ma altrimenti bisogna buttar giù il fabbricato!

Il produttore con cui lavoro (Ninz) mi propone di incaricare un professionista terzo (che però non mi dà) che asseveri il tutto. Sarebbe bellissimo, ma dove lo trovo??

Tutto questo nasce perché il perito dell'assicurazione ha fatto un rilievo sulle porte tagliafuoco e ha segnalato queste anomalie di posa. Io devo essere sincero non avevo mai considerato di segnalare la differenza di pavimentazione.

Vi ringrazio

Stefano


gianrico delfino

unread,
May 13, 2026, 9:53:59 AM (3 days ago) May 13
to porteantincendio, stef....@gmail.com
La questione della pavimentazione non è del tutto chiara. Tempo fa il Ministero ha pubblicato una circolare dove indica che se il pavimento sul quale è sistemata la porta è di materiale combustibile (legno, moquette, linoleum...), la prova di omologazione della porta deve essere stata fatta su pavimento di materiale combustibile della stessa (o inferiore) classe di reazione al fuoco. Questo però normalmente non è possibile, perché la norma di prova (UNI EN 1634-1) prescrive che la prova sia eseguita su pavimento di materiale incombustibile.
Questo problema, come quello qui segnalato che è simile, non ricade, secondo me, nelle responsabilità e competenze del posatore o del manutentore. Concordo quindi con la proposta di Ninz. 
Il mio suggerimento è di segnalare (per iscritto) l'incongruenza al titolare dell'attività, il quale dovrà farsi carico del problema e trovare eventualmente il professionista terzo. Non direi che può essere il posatore o il manutentore responsabile di opere civili spesso inadeguate. Questa è una competenza del progettista.