trasformazione sistema chiusura di un portone rei da termofusibile ad elettromagnete

3 views
Skip to first unread message

Nicola Rinaldi

unread,
May 13, 2026, 7:19:23 AM (4 days ago) May 13
to porteantincendio
Buongiorno ing. e buongiorno a tutti,
un cliente, sui propri portoni rei, ci chiede di installare degli elettromagneti e di collegarli alla centrale rivelazione fumi. Attualmente i portoni hanno il termofusibile come sistema di chiusura. 

E’ possibile modificare il sistema di chiusura? Ci sono vincoli normativi o la possibilità di perdere la certificazione del portone?

Ringrazio per la risposta
                                            
Nicola Rinaldi

Mit Italy srl
Strada Postumia 139
36100 - Vicenza 

WARNING:This message, for the D. Lgs n. 196/2003 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation. Mit Italy privacy policy

paolo boglioli

unread,
May 13, 2026, 7:22:23 AM (4 days ago) May 13
to Nicola Rinaldi, porteantincendio
Con benestare del produttore nessun problema

--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "porteantincendio" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a porteantincend...@delfinodelfino.com.
Per visualizzare questa discussione, visita https://groups.google.com/a/delfinodelfino.com/d/msgid/porteantincendio/em62e6e9bd-e65f-437d-917f-27e7cb0e2b00%40mititaly.com.

gianrico delfino

unread,
May 13, 2026, 9:55:59 AM (3 days ago) May 13
to porteantincendio, Nicola Rinaldi
Sì, direi che si può fare; anche se l.'ultima parola sta al costruttore del portone.