Dal nostro primo giro di ispezione è emerso che i maniglioni antipanico installati sulle sue 10 porte sono funzionanti ma manca la documentazione.
Sono porte installate nel 2009 e il cliente non ha più rapporti col fornitore.
I maniglioni hanno il logo e la tabellina CE anche se un poco scolorita.
Nel nostro piccolo abbiamo seguito il consiglio dell'Ing Delfino: abbiamo fatto la nostra manutenzione facendo presente al cliente che mancano i documenti
Il cliente si è rivolto a un consulente che ha risposto così: "L'assenza fisica del modulo originale di corretta
posa (magari smarrito negli anni dalla proprietà) o della DoP non pregiudica la
manutenibilità di un dispositivo che presenta marcatura CE valida e rispondenza
alle norme di prodotto, purché ne venga accertata l'efficienza funzionale in
fase di censimento e quindi l’avvenuta manutenzione periodica.
Pertanto, se i dispositivi di apertura delle porte esistenti sono marcati CE, sono correttamente funzionanti e sono sempre stati manutenuti, non è necessario procedere alla loro sostituzione "
Cosa dovrei fare? Grazie
--