informazioni su targhetta e fusibile termico

11 views
Skip to first unread message

SALINI ALBERTO

unread,
Oct 4, 2022, 5:49:29 AM10/4/22
to porteantincendio


buongiorno a tutti  
 volevo chiedervi due cose ? 
 uno: i portoni scorrevoli con il fusibile termico che si è rotto io posso aggiustarlo con un fusibile termico nuovo ?
         se non mi sbaglio da legge si può continuare ad usare questo sistema fino alla fine del portone? 
         o devo far fare l'impianto nuovo con il magnete collegato all'impianto antincendio 
 due : sto prendendo la manutenzione di una ditta dove le porte rei e portoni scorrevoli forniti della ditta SCHIEVANO molti anni fà 
          i numeri di produzione e riconoscimento sulla targhetta non ci sono 
          viene riportato solo lo stesso codice, per porte 3804/48  / 81 
           per portoni scorrevoli 12555/22/01  /87 
           sono valide come porte rei? 
           dato che sono 7 porte e 4 portoni scorrevoli con la medesima targhetta uguale !!!
           questi numeri sono riferiti alla prova della resistenza al fuoco x la certificazione della medesima porta fatta dalla Schievano ? 

Alberto  
  

gianrico delfino

unread,
Oct 4, 2022, 11:28:10 AM10/4/22
to porteantincendio, sa.manu...@gmail.com
1. Non risultano norme che vietino l'uso del fusibile termico. Però è un sistema che non mi sento di consigliare. Cercherei di convincere il cliente a mettere il magnete collegato all'impianto.

2. Detta così non saprei, bisognerebbe chiedere a Novoferm (Schievano). Dovrebbero però essere loro a dichiarare che la porta con quella identificazione è effettivamente una porta tagliafuoco. In mancanza di certezze occorre sostituire la porta.

SALINI ALBERTO

unread,
Oct 4, 2022, 11:33:10 AM10/4/22
to porteantincendio, i...@delfinodelfino.com, SALINI ALBERTO
ok grazie 
faro indagini alla novoferm  se mi risponderanno.......
 grazie 