Salve al corso è stato ribadito che ci sono due tipologie di porte tagliafuoco, una per muratura e una per cartongesso che si differenzia da un telaio avvolgente ma deve essere specificato nella dichiarazione di conformità.
Come facciamo a saperlo se non  è scritto nei documenti della porta?
Dobbiamo dedurre che se non è specificato e non ha un telaio avvolgente si tratta di una porta per muratura? 
Oppure se non è specificato e ha un telaio avvolgente si tratta di una porta per cartongesso?
Gradirei gentilmente una risposta grazie.


Sempre in tema mi trovo davanti ad una porta tagliafuoco con telaio a " Z " classico con scossalina ad elle (della stessa tipologia di lamiera del telaio) rivettata alla cassa porta  formando un telaio avvolgente montata su parete rei in cartongesso.
Nella dichiarazione di conformità non è specificato se la porta è per parete in cartongesso, il cliente mi chiede di sistemarla dato che non chiude tocca sotto, questa é stata montata da circa otto mesi.
Prima di intervenire volevo capire se la porta è da parete in cartongesso potete aiutarmi?
grazie 

gianrico delfino

unread,
Mar 22, 2022, 11:53:11 AM3/22/22
to porteantincendio, baldoricc...@gmail.com
Attenzione, il fatto che una porta per parete in cartongesso abbia un telaio avvolgente non è una regola assoluta. Al corso si è detto che la maggior parte dei costruttori prevedono un telaio avvolgente. Ma non tutti: alcuni prevedono delle strisce aggiuntive di cartongesso, altri non prevedono niente.
Purtroppo l'informazione ( se per cartongessso o per muratura) non è sempre facilmente reperibile.
Sull'atto di omologazione o sulla dichiarazione di conformità spesso non c'è scritto. Dovrebbe però sempre essere sulla documentazione d'ordine.
Dire che che se non è specificato e non ha un telaio avvolgente si tratta di una porta per muratura, non è corretto.

lucio baldo

unread,
Mar 22, 2022, 1:58:56 PM3/22/22
to porteantincendio, i...@delfinodelfino.com, lucio baldo

  grazie ma la sua risposta non mi è risolutiva nel senso che alcune case costruttrici di porte non sono chiare e questo ci complica il lavoro.
Ma se come mi ha scritto: Sull'atto di omologazione o sulla dichiarazione di conformità spesso non c'è scritto io non ho niente di documentato riguardo il tipo di porta! poi scrive :Dovrebbe però sempre essere sulla documentazione d'ordine 
non tutti conservano i documenti d'ordine e comunque non è un documento rilasciato dal costruttore.
Quindi in questo caso per sapere se è per cartongesso o per muratura dobbiamo chiamare la casa costruttrice? 

 

Ylenia Sartori

unread,
Mar 22, 2022, 5:01:32 PM3/22/22
to lucio baldo, porteantincendio, i...@delfinodelfino.com
Buonasera, purtroppo temo di sì, che chiamare la casa costruttrice con numero matricola e anno di produzione potrebbe essere l'unica cosa da fare. Non sempre però funziona, nel senso che per alcuni produttori non è essenziale tenere archivio matricolare delle porte; resta quindi come unica strada percorribile, nel caso non siate i diretti fornitori delle porte, richiedere al cliente finale utilizzatore, fattura di acquisto delle stesse, dalla quale si evince chi le ha fornite e spesso il dettaglio tecnico della struttura su cui sono posate. 
Sartori Ylenia 
Fire Break Service sas 





--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "porteantincendio" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a porteantincend...@delfinodelfino.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/a/delfinodelfino.com/d/msgid/porteantincendio/fbf76d33-26fd-4723-894d-f95a542d0555n%40delfinodelfino.com.

gianrico delfino

unread,
Mar 22, 2022, 5:10:39 PM3/22/22
to porteantincendio, firebr...@gmail.com, porteantincendio, gianrico delfino, baldoricc...@gmail.com
Lo so che la risposta non è risolutiva, ma, piaccia o no, la situazione è questa. Si tratta di un problema già segnalato da molti in precedenza. Non a caso qualche costruttore ha inserito l'informazione nelle dichiarazione di conformità o l'ha fatta inserire dal Ministero nell'Atto di Omologazione.
Come documentazione d'ordine intendo tutto, ivi compresi documenti di spedizione.
Per parte mia lo segnalerò nuovamente ai soci ACMI e nuovamente al Ministero.

Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a porteantincendio+unsubscribe@delfinodelfino.com.

lucio baldo

unread,
Mar 22, 2022, 5:24:01 PM3/22/22
to porteantincendio, i...@delfinodelfino.com, firebr...@gmail.com, porteantincendio, lucio baldo
grazie per la precisazione buona serata

Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a porteantincend...@delfinodelfino.com.