assenza documenti maniglioni antipanico porte anno 2009

10 views
Skip to first unread message

Simone P.

unread,
Apr 1, 2026, 4:23:08 AMApr 1
to porteantincendio
Buongiorno, vorrei un consiglio su come comportarmi con questo nuovo cliente

Dal nostro primo giro di ispezione è emerso che i maniglioni antipanico installati sulle sue 10 porte sono funzionanti ma manca la documentazione. 

Sono porte installate nel 2009 e il cliente non ha più rapporti col fornitore. 

I maniglioni hanno il logo e la tabellina CE anche se un poco scolorita.

Nel nostro piccolo abbiamo seguito il consiglio dell'Ing Delfino: abbiamo fatto la nostra manutenzione facendo presente al cliente che mancano i documenti

Il cliente si è rivolto a un consulente che ha risposto così: "L'assenza fisica del modulo originale di corretta posa (magari smarrito negli anni dalla proprietà) o della DoP non pregiudica la manutenibilità di un dispositivo che presenta marcatura CE valida e rispondenza alle norme di prodotto, purché ne venga accertata l'efficienza funzionale in fase di censimento e quindi l’avvenuta manutenzione periodica.

Pertanto, se i dispositivi di apertura delle porte esistenti sono marcati CE, sono correttamente funzionanti e sono sempre stati manutenuti, non è necessario procedere alla loro sostituzione "


Cosa dovrei fare? Grazie

paolo boglioli

unread,
Apr 1, 2026, 7:40:12 AMApr 1
to Simone P., porteantincendio
Fai la manutenzione dovuta se funzionante tutto ok

--
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "porteantincendio" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a porteantincend...@delfinodelfino.com.
Per visualizzare questa discussione, visita https://groups.google.com/a/delfinodelfino.com/d/msgid/porteantincendio/154edc22-9795-4319-aaaf-ef9b2f80c189n%40delfinodelfino.com.

gianrico delfino

unread,
Apr 2, 2026, 3:49:57 AMApr 2
to porteantincendio, simoni...@gmail.com
Va bene continuare la manutenzione, avendo posto la riserva (scritta) sulla mancanza della documentazione.
Il cliente non sta comunque osservando il decreto 3 novembre 2004 (art.4 c.1) che elenca tra gli obblighi del titolare dell'attività quello di "conservare la dichiarazione di corretta installazione".
Poi vedrà il cliente come risolvere l'inadempienza alla legge.

Simone P.

unread,
Apr 2, 2026, 11:54:01 AMApr 2
to gianrico delfino, porteantincendio
Grazie a tutti
Reply all